Möchte gerne unsere Elektro-Zentralheizung über die Logo steuern.

Die originale Steuerung (Stiebel Eltron EAC / HRG4) spinnt und regelt nicht mehr richtig die Aufladung der Speicher.
Die Sachen zu ersetzen is zu teuer und die Logo habe ich da bzw son Modul is billiger.

Hab mir das mit der Temp-Regelung der Speicher so vorgestellt:
je wärmer es draußen wird, dann wird die max-temp des Speichers runter gesetzt.
z.B. draußen sind es so 10-11° Grad (und drunter), dann soll die Speichertemp max 90° haben.
steigt die Temp draußen auf so 15° soll die Speichertemp auf max 70° gehen.
bei 18° und mehr Aufladung aus oder evtl noch eine Stufe (...50°) runter.
Wie könnte man sowas realisieren?

Dann hab ich ne Frage zum analogen Ausgangsmodul AM2 AQ.
Wie kann ich damit einen Stellmotor (0-10V) für einen Mischer ansteuern?
Jemand Erfahrungen gemacht?
 
Möchte gerne unsere Elektro-Zentralheizung über die Logo steuern.

Die originale Steuerung (Stiebel Eltron EAC / HRG4) spinnt und regelt nicht mehr richtig die Aufladung der Speicher.
Die Sachen zu ersetzen is zu teuer und die Logo habe ich da bzw son Modul is billiger.

Hab mir das mit der Temp-Regelung der Speicher so vorgestellt:
je wärmer es draußen wird, dann wird die max-temp des Speichers runter gesetzt.
z.B. draußen sind es so 10-11° Grad (und drunter), dann soll die Speichertemp max 90° haben.
steigt die Temp draußen auf so 15° soll die Speichertemp auf max 70° gehen.
bei 18° und mehr Aufladung aus oder evtl noch eine Stufe (...50°) runter.
Wie könnte man sowas realisieren?

Dann hab ich ne Frage zum analogen Ausgangsmodul AM2 AQ.
Wie kann ich damit einen Stellmotor (0-10V) für einen Mischer ansteuern?
Jemand Erfahrungen gemacht?

Was willst du wissen, ob dies möglich ist, oder wie so etwas ausprogrammiert werden kann?

Gruss
Audsuperuser
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, erstmal ob es sich realisieren läßt? Und wenn ja, wie wird es programmiert.
Benötige kein komplettes Programm, Teile die ich bei mir einbinden kann gehen auch.

Habe mit dem analogen Bereich der Logo noch nicht soviel gemacht, mal PT100-Fühler angeklemmt und die Daten mit Schwellwertschalter verarbeitet.
Aber mit den anderen Bausteinen hatte ich noch nicht das Vergnügen.

Was die schrittweise Temp-Regelung angeht, da habe ich mal angefangen mit diesem MUX-Baustein zu probieren....
 
Danke, das war bei mir nicht zu finden.

Jetzt muß ich nur mal sehen, wie ich es bei mir einbinde bzw wie ich es umändern muß, damit ich die max Speichertemperatur schrittweise nach unten/oben stellen kann wenn es außen wärmer/kälter wird.

Der Vorlauf regelt sich bei mir über den Fühler im Wozi.

Achja, jemand Idee wegen den 0-10V Modul?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo,
also die regelung ist gleitend, du must nur die steilheit festlegen.
den mischer kannst du über den pid regler ansteuern fals du die aktuelle logo hast, über verweis kannst du den sollwert auch dynamisch vorgeben, aber mischer, elektrospeicheröfen:confused:
 
Kein Elektrospeicherofen...

Habe eine Elektro-Zentralspeicherheizung, das ist eigentlich nichts anderes wie eine Heizung mit Öl, Gas, etc. nur das das Heizungswasser über Strom erwärmt wird.
Habe einen normalen Heizungskreislauf mit normalen Heizkörpern.
Die Raumtemp. wird im Wozi gemessen, verglichen mit der Vorlauftemp und der gewollten Temp. und der Mischer stellt dann halt die Durchflußmenge ein.

Das mit der Regelung des Beispiels ist soweit klar.
Allerdings wird da ja nur immer der Ausgang "on/off" geschaltet.
Ich hätte ja gern, wenn es draußenn wärmer wird, daß die Temp des Speichers nicht mehr so hoch geht.

Draußen | Speicher
>17° | keine Aufladung
>13° | max 50°
>10° | max 75°
<10° | max 90°

... das ist jetzt nur ein Beispiel.
Diese Funktion soll halt die Logo (hab die 0BA5) übernehmen.
 
hallo,
sehr ungewöhnlich, zu der heizung: du erwärmst das wasser, mit einer elektroheizung? da ist das mit dem on/off doch ok:confused: 90° als vorlauf geht eh nicht, max ist 70°, das wird dir jeder heizungsfritze sagen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Evtl hilft dir das etwas weiter.

90° sind schon i.O. ....Grund dafür ist, meine Heizung kann nicht sobald die Vorlauftemp zu niedrig ist sofort nachheizen.
Bekomme von meinem Stromanbieter erst eine Freigabe (12h - 16h /22h - 06h).
Und wenn es z.B. draußen halt sehr kalt ist, wird halt viel Wärme benötigt, damit die Vorlauftemp nicht zu sehr abfällt ist die hohe Temp nötig.

Grund für die angedachte schrittweise Temp-Regelung ist halt, wenn es draußen z.B. 17° sind brauche ich ja nicht mehr diese hohe Temp im Speicher.....
Im Sommer wird ja so das Wasser auf 90° erhitzt, und das muß ja nicht sein??

Is nicht ganz so einfach zu verstehen, sone Heizung kannte ich bis zum Hauskauf auch nicht.
Aber ich denke man kann es jetzt verstehen?
 
Hallo,

eine interessante Sache das Ganze. Was willst Du mit dem 0-10V Signal regeln? Die Leistung der Elektroheizung? Wenn ja, wieviel Leistung hat diese denn?

Herzliche Grüße
Frank
 
Also zum Laden der Heizung müßtest du wissen wie hoch der Speicher geladen werden muß. Zum Mischer, den kannst du dann als Magnetventil sehen, der nur Auf/Zu kennt. Also mit Pulsweitenmodulation den Vorlauf erst "freigibt" wenn die Temperatur zu weit gesunken ist, oder halt die Pumpe erst dann anläuft...
Oder aber du würdest neben dem Digitalausgang noch einen Analogeingang zusätzlich brauchen, um einen Poti mit auszuwerten. Also 50°C= 300 Ohm 90°C= 766 Ohm.. zum Beispiel. Oder wie soll die Rückmeldung sonst kommen, wenn kein Wasserfluss vorhanden ist, also auch nicht ein Vorlauffühler die Momentanige Temperatur messen kann?
BZW "doppelt" geführte Regelstrecke....
 
Es sind 2 Regelungen durchzuführen; einmal die Speicherheizung und einmal der Heizkreisvorlauf. D.h. Du brauchst Aussentemperatur, Speichertemperatur und aktuelle Heizkreis-Vorlauftemperatur.

Die beiden "Heizkurven" kannst Du über Analogverstärker bilden, die Speicherheizung bekommt ihren Schaltbefehl über einen Analogkomperator und die Vorlauftemperatur wird mittels PI-Regler geregelt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo,
genauso wie glt es schreibt, das on/off passt für den speicher, den mischer gleitend, 2 x pid, das ganze ist eh nur speckulatius, denn wer weiss wie der nächste tag wird:confused: unter umständen kannst du noch die beiden aufheitzzeiten mit einbauen, tagsüber fährtst du die eine kurve zum aufheizen des speichers und nachts ne andere, oder nimmst jeden tag um 12.00 die temperatur, und die gibt für 24h den wert vor.
 
Hab mal auf die Schnelle nen Schema wie ich es mir vorstelle aufgezeichnet.
 

Anhänge

  • Schema.JPG
    Schema.JPG
    47,6 KB · Aufrufe: 105
hallo,
wie wird der speicher angesteuert:confused: sind da mehrere heizstäbe verknudellt und je nach leistungsstufe zuschaltbar sind:confused: am besten kommst mal irgendwann in den chat, am besten um 19.00-20.00 uhr das sind hier zuviele ungereimtheiten. und man muss dir nicht alles aus der nase ziehen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast Du die LogoSoft? Wenn nicht, gibt es auch als Demo (mit Testfunktion) ;)

Dann kann man anhand einer "realen" Programmierung diskutieren.

Da Du nur in Zeitfenstern aufladen darfst, müsste eine Zeitschaltuhr in die Aufheizfreigabe oder falls per Rundsteuergerät eben ein entsprechendes Eingangssignal.

Wie wird eingentlich dein Brauchwarmwasser aufbereitet?
Separter Boiler oder ebenfalls über deinen Speicher?
Wenn übern Speicher kannste eine Speichertemperaturverschiebung im Grunde knicken.

Aus energetischer Sicht ist so ein System m.E. ohnehin nicht ideal, geheizt wird nicht per Primärenergie, hohe Puffertemperaturen (und vermutlich Mengen), unnötige Tauscher- u. Speicherverluste, Referenzraum statt Verbrauchsführung,....
 
Naja, das die Heizung nicht das Modernste ist, weiß ich, war aber nun mal im Haus halt drin.
Ne komplette neue Anlage ist zu teuer.
Was kommt ist ein Wassergeführter Ofen, als Unterstützung.
Der wird auch nur gekauft, weil im Wozi schon eine kleiner Ofen drin ist.

Da die originale Steuerung der E-Heizung nicht mehr i.O. ist möchte ich sie gern durch die Logo ersetzen, auch aus Kostengründen, denn das neue Regelgerät ist sehr teuer.
Logo billiger, bzw ich habe eine 0BA5, 1 oder 2 I/O Module, 1x PT100 (2. kommt noch) und 1 AM2 AQ-Modul.

Die Demo-Software zieh ich mal mal, hab bisher nur an der Arbeit mit der Software probiert.

Habe leider nicht viele Unterlagen von der Heizung, auch noch nicht soviel Zeit gehabt, alles genau unter die Lupe zu nehmen, Prinzip hab ich aber verstanden.
Hab mal was angehangen...

Ich bekomme vom Stromanbieter ein Signal, eine Freigabe wo ich dann den Strom nutzen kann.
Eigentlich ist das EAC (auf Bild unten links) "aktiv", heißt, wenn es draußen wärmer wird, dann sinkt die Speichertemp nach unten, weil ja auch der Bedarf hoher Temp nicht mehr da ist.
Aber, mein EAC hat ne Macke und heizt auch bei 20° Außentemp den Speicher auf volle 90°.
Das will ich mit der Logo wieder vermeiden.

Warmwasser ist in einem weiteren Speicher und unabhängig der Steuerung der Heizung.
Die dig. Anzeige auf dem Bild habe ich selber zwischen EAC und den Schützen für die Speicher gesetzt (Öffnerkontakt).
So habe ich erstmal die Speichertemp von 90° runtergesetzt.
 