    Hallo!

    Ich habe mit Hilfe einer Logo eine Druckregelung gebaut:
    Ein Druckaufnehmer liefert ein analoges Signal an die Logo, welche dann zuerst eine frequenzgeregelte Pumpe steuert, um den Sollwert zu erreichen. Schafft es die erste Pumpe nicht alleine, wird über ein Schütz eine zweite und später eine dritte Pumpe dazugeschaltet.
    Soweit so gut, alles funktioniert!

    Nun würde ich aber gerne den Sollwert, (z.B. 4 bar) extern festlegen können. Bislang ist alles in der Logo fest einprogrammiert, was ziemlich unkomfortabel ist. Leider fällt mir dazu keine Lösung ein.

    Wie würdet ihr das machen?

    Matthias
    Zitieren Zitieren externe Sollwertvorgabe bei LOGO  

  2. #2
    Registriert seit
    11.07.2004
    Beiträge
    1.597
    Danke
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge

    Standard

    Entweder über Analogeingang (und Poti) oder aber in mehr oder weniger Stufen über Digitaleingänge binär kodiert.

  3. #3
    Registriert seit
    06.12.2006
    Beiträge
    73
    Danke
    0
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge

    Standard

    Oder ,wenn es eine mit Display ist, mit Richtungstasten.(Ist aber ziemlich unbequem esc und Richtungstaste gleichzeitig drucken)

  4. #4
    Registriert seit
    04.07.2005
    Beiträge
    817
    Danke
    54
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo!

    Was hast du für eine Logo?

    Wenn es eine 12/24Rc ist, kannst du I7 und I8 als Analogeingang 0-10V verwenden, z.b.: über einen Spannungsteiler und ein 10kOhm Poti die
    0 - 10V als Sollwert vorgeben.
    mfg andi

    Was nicht passt, wird passend gemacht!

Ähnliche Themen

  1. TwinCAT externe LIB
    Von demon2000 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 05.12.2014, 13:26
  2. Logo Sollwertvorgabe über TD
    Von smith im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.06.2013, 15:18
  3. Profinet IRT: Taktsynchrone Sollwertvorgabe
    Von tom200 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.08.2010, 12:52
  4. Sinamics G120 Sollwertvorgabe über DP ?
    Von Aboden im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.11.2008, 08:32
  5. Externe Strom
    Von waldy im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.06.2004, 11:54

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •