    Hallo Kollegen!
    bin an eine LOGO! (OBA5) dran und versuche einen NiCRNi Sensor an
    Analog-Modul AM2 (OBA0) Anzuschließen.
    Damit soll eine Temp.Anzeige realisiert werden.
    Problem =>in der Beschreibung werden nur Sensoren von Typ PT100 benutzt!?
    Kann ich überhaupt Sensoren vom Typ NiCrNi am LOGO! überhaupt anschließen und benutzen?
    Gibt es dafür Beispiele?

    Danke für die Antworten!

    SAM
    Zitieren Zitieren LOGO! Steuerung  

  2. #2
    Registriert seit
    14.01.2004
    Ort
    Hattorf
    Beiträge
    3.201
    Danke
    297
    Erhielt 311 Danke für 266 Beiträge

    Standard

    hallo,
    nur über messumformer.
    mfg

    dietmar

    Nichts ist so beständig wie ein Provisorium.

  3. #3
    Registriert seit
    09.01.2008
    Ort
    Wernigerode
    Beiträge
    26
    Danke
    32
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo,

    beim Sensor NiCrNi handelt es sich um ein Thermoelement das wie eine Spannungsquelle funktioniert. Allerdings ist die Spannung (Thermospannung) abhängig von der Temperatur und im mV- Bereich. Kann Dir nicht die genaue Spannung sagen, aber sie liegt wenn ich mich richtig erinnere bei etwa 75 mV bei der max.Temperatur von 1000°C.
    Ein PT100 ist ein temperaturabhängiger Widerstand der bei 0°C 100 Ohm hat und seinen Widerstand mit größer werdender Temp. vergrößert. Etwa 150 Ohm bei 800°C wenn er dafür konstruiert ist.
    Wie schon gesagt dafür brauchst Du einen Messumformer.

    Achim

    NiCrNi Thermoelement vom Typ K nach EN 60584, max 1400°C und etwa 55 mV
    Geändert von achim532000 (07.04.2008 um 13:09 Uhr) Grund: Diagramm gefunden
    Zitieren Zitieren LOGO! NiCrNi  

  4. #4
    SAM ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.07.2007
    Beiträge
    14
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    -Danke an alle für die Tip`s.
    Werde mich auf die Suche nach einem Messumformer machen!!

    Danke !
    SAM
    Zitieren Zitieren LOGO!Steuerung  

  5. #5
    Registriert seit
    09.01.2008
    Ort
    Wernigerode
    Beiträge
    26
    Danke
    32
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    weiteres im Tabellenbuch Mechatronik "Westermann" S 391

    MfG
    Achim
    Zitieren Zitieren LOGO! NiCrNi  

Ähnliche Themen

  1. Logo Steuerung
    Von tomez im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.02.2011, 10:12
  2. LOGO-Steuerung mit TD
    Von piffpaff im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.04.2010, 12:43
  3. Logo Steuerung entwickeln
    Von lumi03 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.06.2009, 18:59
  4. LOGO! Steuerung
    Von SAM im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 19.12.2007, 17:01
  5. Logo Steuerung
    Von E-Marco im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.04.2005, 17:43

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •