Modicon Premium erreichen über Ethernet

ElRackadusch

Level-1
Beiträge
15
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin, moin!

Ich bin Neuling in Sachen Modicon und versuche eine Erstinbetriebnahme einer Premium TSX P57 4634 über Ethernet.

Hierzu habe ich die IP Adresse aus den letzten beiden Zahlenpaaren der Mac berechnet und somit als Adresse 85.16.218.234 eingetragen.
(Die Mac der SPS ist 00.80.F4.02.DA.EA und ich habe DA.EA in 218.234 umgerechnet. Die ersten beiden Werte der IP sind imho auf 85.16 festgelegt.)
Die ersten beiden sind hoffentlich richtig, die letzten beiden habe ich berechnet. Die IP des Rechners habe ich auf 85.16.218.233 gestellt.

Ich kann die SPS nun anpingen, aber mit Unity keine Verbindung herstellen.

Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.

Vielen Dank im Vorraus
ElRackadusch
 
Bist du auch im Standardmodus und nicht villeicht im Simulationsmodus?
Und unter Verbindungen die IP richtig eingetragen und auch auf TCP/IP eingestellt?

Ansonsten schnapp dir das gute alte UnitelWay Kabel und geh darüber on, dann stellste deine gwünschte IP ein und geht ab ;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank für die Antwort. Habe es auf dem Weg versucht, und da das auch nicht funktionierte gemerkt, daß es an defekten Abschlußwiderständen an meinem erweiterbaren Rack liegt. Sind die nicht einwandfrei, kann die CPU zwar angepingt werden, aber Unity kann keine Verbindung herstellen (wie ich nun von der Schneider-Hotline erfahren habe), da immer ein interner Busfehler vorliegt.

Ich war nicht auf die Idee mit den Widerständen gekommen, da ich nicht wußte, daß die CPU dann trotzdem anpingbar ist.
 
Zurück
Oben