    Hallo Serge,

    Zitat Zitat von serge
    ...will diese auf PT100 umprogrammieren...
    Ist denn PT100 nicht die default-Einstellung? Bei der KL3202-0028 (Klimabereich) ist es auf jeden Fall so. Welche Steuerung verwendest du?

    Gruß, Onkel
    Es gibt viel mehr Leute, die freiwillig aufgeben, als solche, die echt scheitern.
    Henry Ford
    Zitieren Zitieren PT100 default?  

  2. #12
    Anonymous Gast

    Standard

    Benutze das BC 9000.
    Da hast du eigentlich recht. es sei denn es baut später irgendjemand eine gebrauchtes Modul ein, das schon umgestellt ist. Muß mal überlegen, ob ich diese INITIALISIERUNG so zusagen weglasse. irgendwie funktioniert es nicht.
    Gruß Serge

  3. #13
    Registriert seit
    06.10.2003
    Beiträge
    3.408
    Danke
    449
    Erhielt 503 Danke für 407 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Serge,

    ich hatte mir unter Step7 einen Baustein geschrieben, mit dem ich einzelne Parameter überprüfen und ggf. ändern kann. Der Ablauf ist durch eine Schrittkette realisiert. Vielleicht hilft es dir.

    Code:
    Das angegebene Register wird auf den angegebenen Wert überprüft und ggf. 
    geändert.
    
         +
         N0   Initialisierungsschritt
         |
         N1   Register lesen
         |
         N2   Antwort von Klemme + Registerinhalt
         |
         +------------------------------------------+
         |                                          |
         N3_1 negativ                               N3_2 positiv
         |    - Codewort senden                     |
         |    - Antwort abwarten                    |
         |                                          |
         N4   Codewort lesen                        |
         |    - Antwort abwarten                    |
         |                                          |
         N5   Codewort ist gesetzt                  |
         |    - Schreibschutz ist aufgehoben        |
         |                                          |
         N6   Neuen Registerwert schreiben          |
         |    - Antwort abwarten                    |
         |                                          |
         N7   Codewort zurücksetzen                 |
         |    (Codewort=0)                          |
         |                                          |
         N8   Schreibschutz prüfen                  |
         |    (Codewort lesen)                      |
         |                                          |
         N9   Register lesen                        |
         |    - Antwort abwarten                    |
         |                                          |
         N10  Antwort von Klemme + Registerinhalt   |
         |                                          |
         N11  positiv                               |
         |                                          |
         +------------------------------------------+
         |
         N19  Klemme auf Prozessdatenaustausch
         |
         N20  ENDE
         
    
    
    - keine Schleife !
    - negatives Ergebnis bei TIME_OUT
    Gruß, Onkel
    Es gibt viel mehr Leute, die freiwillig aufgeben, als solche, die echt scheitern.
    Henry Ford

Ähnliche Themen

  1. DB-Register 2 in FC verwenden
    Von ErwinLSE im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.04.2011, 00:03
  2. DB Register
    Von Airpower im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 23:17
  3. Beckhoff- dig.Eingang negieren per Register
    Von cas im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.01.2010, 07:44
  4. Beckhoff Analog KL3202 an Simatic CPU315
    Von frankuc45 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.11.2006, 16:43
  5. Beckhoff AI KL3202 Para über BK3150
    Von HaSchi im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.08.2006, 08:06

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •