Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 18

Thema: Rollosteuerung mit LOGO

  1. #1
    Registriert seit
    28.04.2008
    Beiträge
    6
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    ich möchte gerne meine Rollo's über eine LOGO steuern.
    Aktuell wäre eine zentrale Steuerung von Rollogruppen gewünscht.
    Bsp.:
    Taster A:
    1x drücken Wohnzimmer rauf
    2x drücken Wohnzimmer, Esszimmer rauf
    3x drücken Wohnzimmer, Esszimmer, Küche rauf
    Taster B:
    1x drücken Wohnzimmer runter
    2x drücken Wohnzimmer, Esszimmer runter
    3x drücken Wohnzimmer, Esszimmer, Küche runter

    Steuerung über Zeit ist bereits vorhanden und sollte über eine Znetrale Steuerung erweitert werden.
    Vielleicht hat jemand einen Tip für mich?

    Gruss
    Dirk
    Zitieren Zitieren Rollosteuerung mit LOGO  

  2. #2
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    woran hängt es denn genau? kann das aus deiner fragestellung leider nicht erkennen ... die tasthäufigkeit auszuwerten ist imho bei der logo nicht ganz so einfach, wie bei anderen steuerungen, eine recht einfache möglichkeit wäre einen zähler zu verwenden aber auch eine boolsche verknüpfung mit einer flankenauswertung (die hat die logo) und drei RS-FlipFlops kann zum ziel führen ... in AWL würde das dann z.B. so aussehen:

    Code:
    *
    NETWORK Input - Flankenauswertung
    
          U     E      1.0
          UN    M     12.0
          =     M     10.0   //getriggertes Signal
          U     E      1.0
          =     M     12.0
    
    NETWORK Main
    
          U     M     10.0
          UN    M      1.0
          S     M      1.0   //erster Zustand
          R     M     10.0
    
          U     M     10.0
          U     M      1.0
          UN    M      1.1
          S     M      1.1   //zweiter Zustand
          R     M      1.0
          R     M     10.0
    
          U     M     10.0
          U     M      1.1
          R     M      1.1
          R     M      1.0
          R     M     10.0
    die merker würden sich dann wie folgt verhalten:

    1. A1: 0; A2: 0
    2. A1: 1; A2: 0
    3. A1: 0; A2: 1
    4. A1: 1; A2: 1

    mit M1.0 = A1 und M1.1 = A2

    hab leider keine logo-soft da
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  3. #3
    Registriert seit
    28.03.2008
    Ort
    im wunderschönen Elbtal
    Beiträge
    658
    Danke
    119
    Erhielt 147 Danke für 131 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    mit der Sonderfunktion Schieberegister kannst Du das auch realisieren...

    Gruss

  4. #4
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    so, zip mit video, plan und schaltbild
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  5. #5
    DiGer ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    28.04.2008
    Beiträge
    6
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Das ist aber eine schnelle und sehr qualifizerte Information.
    DANKE!

    Schön wäre es noch wenn z.B.:
    wenn 3x mal kurz getastet wird dann soll nur M3 angesteuert werden.
    Ich denke, dass könnte über eine Zeitverzögerung o.ä. gehen.

  6. #6
    Registriert seit
    14.01.2004
    Ort
    Hattorf
    Beiträge
    3.201
    Danke
    297
    Erhielt 311 Danke für 266 Beiträge

    Standard

    hallo,
    hier mal eine andere lösung, innerhalb von 6sec. müssen die anzahl der tastenbetätigung erfolgen, dann werden die ausgänge gesetzt,
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    mfg

    dietmar

    Nichts ist so beständig wie ein Provisorium.

  7. #7
    DiGer ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    28.04.2008
    Beiträge
    6
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Es sollte aber nur M3 eingeschaltet werden wenn 3x getastet wird M1 und M2 sind dann nicht geschaltet.
    Wenn ich z.B. 1x taste und nach ca. 2 sec. 3x taste sollen M1 und M3 geschaltet sein.

  8. #8
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von DiGer Beitrag anzeigen
    Es sollte aber nur M3 eingeschaltet werden wenn 3x getastet wird M1 und M2 sind dann nicht geschaltet.
    Wenn ich z.B. 1x taste und nach ca. 2 sec. 3x taste sollen M1 und M3 geschaltet sein.
    ... machs dir doch alleene
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  9. #9
    Registriert seit
    14.01.2004
    Ort
    Hattorf
    Beiträge
    3.201
    Danke
    297
    Erhielt 311 Danke für 266 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von DiGer Beitrag anzeigen
    Hallo,
    ich möchte gerne meine Rollo's über eine LOGO steuern.
    Aktuell wäre eine zentrale Steuerung von Rollogruppen gewünscht.
    Bsp.:
    Taster A:
    1x drücken Wohnzimmer rauf
    2x drücken Wohnzimmer, Esszimmer rauf
    3x drücken Wohnzimmer, Esszimmer, Küche rauf
    ich versteh den sinn nicht, wenn du dreimal drückst fahren doch alle rauf????
    mfg

    dietmar

    Nichts ist so beständig wie ein Provisorium.

  10. #10
    DiGer ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    28.04.2008
    Beiträge
    6
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ja , die Beschreibung im ersten Beitrag war voreilig und falsch.
    Ich möchte versuchen, dass die entsprechenden Rollos von einem zentralen Taster einzeln angsprochen werden können.

Ähnliche Themen

  1. Siemens logo rollosteuerung
    Von roady99 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.01.2012, 01:45
  2. Rollosteuerung mit Teachfunktion
    Von settelma im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 07.12.2010, 22:30
  3. Rollosteuerung
    Von settelma im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.09.2010, 16:10
  4. Rollosteuerung
    Von Ewald im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 28.05.2008, 18:07
  5. Problem Rollosteuerung
    Von JimmyDieTulpe im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.01.2007, 17:44

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •