Ich hätte mal gerne ein Problem.... (oder noch besser ist die Lösung dessen)
Ich habe mal mit einer KM- 518 und aus einem anderen Grund mit einer KM-619 Entstaubungsanlagen für 24h-Betrieb 'gebastelt' (für einen stahlverarbeitenden Betrieb) .
Es war mehr Not (Emissionswerte ohne Entstaubung im Grenzbereich !) als Kenntnis, wie eine effektive Entstaubung funktioniert.
(ich hatte keine Ahnung => habe aber ein interessiertes und scheinintellektuelles Gesicht zu einem 'bösen Spiel' gemacht)
Meine Frage:
Gibt es fertige Modelle (Menge der max. Entstaubung [Absaug-Volumen]) ?
Die Enstaubungsanlagen, die ich mit 'meinen' KM-Steuerungen betreibe, funktionieren FAST perfekt.
Programmbeschreibung:
Im Automatikbetrieb
Nach 2h Laufzeit (während dieser Zeit werden die 6 Filterpatronen im 60sec.- Takt zyklisch angesteuert, mittels Druckluft 'beräumt') erfolgt ein Anlagenstopp. (Filterreinigungs-/ Räumzeit)
Während dieser "Räumzeit" werden die einzelnen Filterpatronen im 10sec. Zyklus 30-mal angesteuert, danach erfolgt eine "Staubsetz- Pause" von 5 min.
Danach wird die Entstaubungsanlage wieder automatisch gestartet.
Der gesamte Automatik- Betrieb wird durch eine gelbe Leuchte angezeigt, der automatische 'Abraum- Modus' durch die gelbe Leuchte, die dann blinkt und zusätztlich durch eine rote Leuchte.
(Not-Aus etc. ist von mehreren Stellen bedienbar)
Diese Steuerung der Absauganlage hat den gravierenden Nachteil, daß sie die Absauganlage während der "Räumzeit" sozusagen inaktiv erscheinen läßt. (Was diese Anlage ja eigentlich in dem Moment auch ist).
Es gibt mehrere Lüfter, und die 6 Filter...
Hat jemand eine Idee, die Unwirksamkeit dieser Anlage für diese 'Räumzeit' aufzuheben ?
Die Hälfte der Lüfter abzuschalten <= Das funktioniert nicht.
Der Unterdruck ist noch so stark, daß der Feinstaub von den Filtern nicht abfällt.
Während des Normal- Betriebes übererfüllt diese Anlage sogar (nur ca. 10% der erlaubten Emissionswerte für Industriebetriebe) die Norm der EU- Zertifizierung.
Meine Frage:
Wer hat ähnliche Probleme und eine Lösung, außer der, eine 2-te Anlage parallel zu anderen Zeiten laufen zu lassen ?
Ich habe mal mit einer KM- 518 und aus einem anderen Grund mit einer KM-619 Entstaubungsanlagen für 24h-Betrieb 'gebastelt' (für einen stahlverarbeitenden Betrieb) .
Es war mehr Not (Emissionswerte ohne Entstaubung im Grenzbereich !) als Kenntnis, wie eine effektive Entstaubung funktioniert.
(ich hatte keine Ahnung => habe aber ein interessiertes und scheinintellektuelles Gesicht zu einem 'bösen Spiel' gemacht)
Meine Frage:
Gibt es fertige Modelle (Menge der max. Entstaubung [Absaug-Volumen]) ?
Die Enstaubungsanlagen, die ich mit 'meinen' KM-Steuerungen betreibe, funktionieren FAST perfekt.
Programmbeschreibung:
Im Automatikbetrieb
Nach 2h Laufzeit (während dieser Zeit werden die 6 Filterpatronen im 60sec.- Takt zyklisch angesteuert, mittels Druckluft 'beräumt') erfolgt ein Anlagenstopp. (Filterreinigungs-/ Räumzeit)
Während dieser "Räumzeit" werden die einzelnen Filterpatronen im 10sec. Zyklus 30-mal angesteuert, danach erfolgt eine "Staubsetz- Pause" von 5 min.
Danach wird die Entstaubungsanlage wieder automatisch gestartet.
Der gesamte Automatik- Betrieb wird durch eine gelbe Leuchte angezeigt, der automatische 'Abraum- Modus' durch die gelbe Leuchte, die dann blinkt und zusätztlich durch eine rote Leuchte.
(Not-Aus etc. ist von mehreren Stellen bedienbar)
Diese Steuerung der Absauganlage hat den gravierenden Nachteil, daß sie die Absauganlage während der "Räumzeit" sozusagen inaktiv erscheinen läßt. (Was diese Anlage ja eigentlich in dem Moment auch ist).
Es gibt mehrere Lüfter, und die 6 Filter...
Hat jemand eine Idee, die Unwirksamkeit dieser Anlage für diese 'Räumzeit' aufzuheben ?
Die Hälfte der Lüfter abzuschalten <= Das funktioniert nicht.
Der Unterdruck ist noch so stark, daß der Feinstaub von den Filtern nicht abfällt.
Während des Normal- Betriebes übererfüllt diese Anlage sogar (nur ca. 10% der erlaubten Emissionswerte für Industriebetriebe) die Norm der EU- Zertifizierung.
Meine Frage:
Wer hat ähnliche Probleme und eine Lösung, außer der, eine 2-te Anlage parallel zu anderen Zeiten laufen zu lassen ?