Hallo

Also ich habe folgendes Problem:

Ich habe einen 50.000 Liter Tank für Diesel-Kraftstoff. Alles LKW's tanken an dieser Stelle.
Jetzt habe ich ein Additiv für den Kraftstoff, der die LKW's weniger verbrauchen lässt.
Die Mischung geschieht im Verhältnis 1/4000

Momentan ist es so, dass wenn der Tank aufgefüllt wird, man selbst noch das Additiv hinzugeben muss (Mitarbeiter klettern auf dem Tank herum, absturzgefahr und Zeitaufwendig)

Jetzt möchte ich das halbautomatisieren.
So sollte es ablaufen:
- Der "betanker", der den 50.000Liter Tank auffüllt, misst den Füllstand.
- Anschließend rechnet er aus, wie viel er einfüllen muss, damit der Tank wieder voll ist.
- Diesen Wert stellt er über ein Bedienfeld ein und drückt auf Start.
- Jetzt springt eine Pumpe an, die das Additiv entsprechend dem Verhältnis in den Tank pumpt.
- Der "betanker" füllt sein Kraftstoff in den Tank und muss sich nicht weiter um das Additiv kümmern


Wie die Eingabe in das Bedienfeld geschrieht ist erstmal egal (Ich dachte da an ein Poti mit Spannungsteiler, da die SPS eine analoge Eingangsspannung von 0-10V braucht).
Es sollte nur Preiswert sein.

Meine Frage ist jetzt:
Wie verarbeite ich das in der Logo bzw was für Bausteine muss ich benutzen um der Logo zu sagen:
Wenn zB: 5V und Taster Start gedrückt, dann (25.000/4000 = Liter des Additiv), schalte Pumpe nSekunden ein


Bitte um Antwort
Danke schonmal
 
hallo,
du rechnechst das aus nimmst eine ausschaltverzögerung, da trägst du das ergebniss unter werweis ein
 
Wie soll ich das denn da umrechnen?
Ich hab keine Ahnung wie und mit der Analogwertverarbeitung in der Logo noch nichts zu tun!
Hatte bis jetzt nur Schaltungen mit Digitalen Zuständen programmiert.
 
Anderer Ansatz...

... wie wäre es mit einem Injektor?

Irgendwas zieht ab... ist der Volumenstrom konstant? Wenn ja, dann pumpe dein Additv dazu... dies würde eine Anpassung der injiziereden Pumpe erforderlich machen... z.B. über eine günstige Membranpumpe. Oder einfach über ein Drosselorgan...

Nur eine Idee! Wenns überhaupt nicht passt, bitte überlesen... :)
 
hallo,
programm unten im anhang, über v1 kannst du tanksumme eingeben, pro 4000l 1s laufzeit


hi

Also ich habe mal geschaut, wo mache ich da meinen AI1 (Der Analoge Eingang vom Poti) hin?
Darüber soll ja eingestellt werden, wie viel Liter getankt werden...

Danke schonmal!


Zu dem Injektor, ich glaube nicht das der Volumenstrom konstant ist, aber ich denke auch das dies zu teuer bzw. aufwendig in der Installation wäre..??
Trotzdem danke!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es die nötige Pumpe noch nicht?

Nimm eine Dosierpumpe welche eine feste Menge/Hub liefert und verwende einen Zähler um die Menge zu steuern.
 
Hallo

Wir wissen noch nicht was für eine Pumpe wir nehmen. Die, die mit Hüben arbeitet ist natürlich viel genauer.
Aber trotzdem benötige ich dann noch ein Programm, dass den Analogen wert in Hübe umwandelt. :neutral:
 
hallo,
ich versteh jetzt nicht wo das haken soll, du nimmst deinen analog eingang hängst einen analogverstärker dahinter, und dann kannst in zeiten und zähler auf die analogwertverstärker zugreifen.
schmeiss oben aus meinem programm den mux raus und ersetze ihn durch einen analog eingang.
 