    Hallo,
    für eine Anwendung (Versuch) muss ich die Endlagen von 4 "Stellbacken" abfragen, die aber nur max. 8mm Hub fahren. Die Backen werden einzeln geregelt verfahren über Hydraulikzylinder, die aber nicht direkt mit den Backen verbunden sind.
    Da ist das Problem:
    Zylinder fahren vor-> Backen fahren vor
    Zylinder fahren zurück-> Backen werden prozessbedingt wieder zurückgeschoben (es könnte also sein, dass der Zylinder sauber zurückgefahren ist, jedoch die dazugehörige Backe sonstwo steht).
    Um jetzt sicherzustellen, dass die Backen alle in "Grundstellung" stehen, bevor ich den nächsten Schritt einleite, benötige ich Schalter oder eine Messeinrichtung oder ???, die mir bis auf 0,5mm genau die hintere Stellung der Backen abfragt/signalisiert.
    Kennt jemand von euch einen Schalter oder ähnliches für diese Anwendung, oder eine bessere Möglichkeit?
    Ich hoffe das Thema ist hier nicht total fehl am Platz.
    Vielen Dank
    Oli
    Press "Play" on Tape
    -------------------------------
    TwinCAT
    Step7
    Barber-Colman MacoDS
    Schneider Momentum SPS
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
    Zitieren Zitieren Endlagen abfragen, bei nur 8mm Hub?  

  2. #2
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    2.200
    Danke
    85
    Erhielt 259 Danke für 175 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    - Näherungsschalter (bündig einbaubaren Typ?) versenkt in das Widerlager einbauen, so daß die Stirnfläche zum Backen zeigt. Schaltabstand präzise einstellen. Möglicherweise helfen dir da "lernfähige" Näherungsschalter vonIFM.

    - Die Backen und ihr Widerlager als Kontakte nutzen und auswerten, ob der Kontakt da ist. Geht halt nur bei direktem Kontakt und einem gewissen Kontaktdruck.
    - Aus einer Öffnung am Widerlager über eine Drossel Druckluft ausströmen lassen. Wenn Backen Öffnung mehr oder weniger verschließt, steigt der Druck hinter der Drossel.
    - Bildverarbeitung
    - Hebelmechanik anbringen, die die 8mm Weg auf einen größeren Weg umsetzt.

Ähnliche Themen

  1. Bit in PEW abfragen?
    Von D4K!ZZ4 im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 29.10.2011, 16:41
  2. Timer in SCL abfragen
    Von geduldiger im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.09.2007, 15:55
  3. S7 300 Uhrzeit abfragen !!
    Von jamalau im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 06.12.2006, 18:16
  4. SMS abfragen für S7
    Von lsr im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.06.2005, 22:03
  5. Mit SCL Flanke 0->1 abfragen
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.06.2005, 18:07

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •