    Ich möchte eine Temperatur auf einen Abfall (Zeitlich) hin überwachen... soll heißen wenn die Temperatur innerhalb von 2 min um 2 grd fällt muss ein Signal erzeugt werden. mit 0..10V eingängen klappt das einwandfrei. mit PT100 Eingängen klappt es einfach nicht. Ich habe die Schaltung und das Bild angehängt vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben wo mein Fehler liegt.
    Vielen Dank für eure Hilfe Rudi.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Zitieren Zitieren Analogwertüberwachung mit Siemens LOGO!  

  2. #2
    Registriert seit
    04.09.2006
    Beiträge
    36
    Danke
    1
    Erhielt 14 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Das liegt vermutl. an der Skalierung von B004 + B003. Stell die 2 auf "Kein Sensor", Gain 1, Offset 0, dann müsste es klappen.
    Aber warum nimmst Du dafür nicht den fertigen Block "Analogwertüberwachung"?

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Fux für den nützlichen Beitrag:

    rudiradi (21.08.2008)

  4. #3
    rudiradi ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.05.2008
    Beiträge
    4
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Die Parametrierung hatte ich auch im Auge. Ichdachte wenn ein PT100 Eingang dranhängt muss auch mit PT100 parametriert werden?!
    Die Analogwertüberwachung meldet bei positivem und negativem Überschreiten das ist das Problem. nur das sinken der Temp darf auslösen.
    Vielen Dank Rudi
    Zitieren Zitieren Parameter  

  5. #4
    rudiradi ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.05.2008
    Beiträge
    4
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    tatsächlich so geht´s ... eigentlich nicht so logoisch ....

  6. #5
    rudiradi ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.05.2008
    Beiträge
    4
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ja so gehts. (Schaltung angehängt)
    kann man den Parameter Schwellenwert B004 eigentlich leicht per Tasten an der LOGO verändern?
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Zitieren Zitieren korrigiert  

  7. #6
    Registriert seit
    21.10.2003
    Beiträge
    157
    Danke
    3
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Kleiner Tipp... schau mal hier rein

Ähnliche Themen

  1. Analogwertüberwachung
    Von Glitsch Master im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 15.04.2011, 11:38
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 12:16
  3. Siemens Logo!
    Von X-Master im Forum Suche - Biete
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.09.2007, 07:27
  4. Siemens LOGO
    Von Roman231 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.05.2007, 19:34
  5. PTC an Siemens Logo
    Von bananajoe im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 13.11.2006, 17:28

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •