Problem mit Analogbaugruppe LE4-206-AA2 von Moeller

IceBear

Level-1
Beiträge
117
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin zusammen,
hoffe das mir hier jemand helfen kann, habe die Analogbaugruppe LE4-206-AA2 von Moeller mit 4 AI und 2 AO, wollte letztens mit nem 4-20mA geber auf die AI's 0+1 nen Analogwert draufgeben und habe die Kanäle zusammen hintereinander mit den 4-20mA gespeist. Nun habe ich das Problem das die Baugruppe erst werte ab 6,6mA erkennt und mir diese dann auch erst in der Steuerung weiterverarbeitet... Weiß jemand ob die Baugruppe nun hinüber ist oder fehlt mir vllt. nur noch ne Einstellung. Vorher hatte alles funktioniert...

Danke im voraus

Gruß IceBear
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hatte ich mir schon durchgelesen, steht aber nirgends was drin wie man die Analogeingänge NICHT beschalten soll, also so wie ich das gemacht hab...

Trotzdem Danke

Gruß IceBear
 
Zurück
Oben