    Hallo Forum,

    habe hier einen Abzug von einem AB Projekt,

    meine Frage: Was ist der Inhalt der Var DummyValue:

    Meine Behauptung ist das darin nur die 1 oder 0 stehen kann.
    Wenn Ergebnis = 0 dann wird die 1 geschrieben
    Bei Ergebnis ungleich 0 wird die 0 geschrieben. Im Status wird aber der Wert 9454 angezeigt.

    Die DummyVariable wird im Programm öfter für Dummy zwecke missbraucht.

    Da für die Berechnung unterhalb nur 1 oder 0 sinnvoll ( Division durch Null Blocker) brauche ich dringend eine Antwort von erfahrenen AB Programmierer.

    Schon mal vielen Dank

    Pefida
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Zitieren Zitieren Allen Bradley Inhalt Variable  

  2. #2
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.761
    Danke
    323
    Erhielt 1.529 Danke für 1.288 Beiträge

    Standard

    Das hängt einfach damit zusammen, wann die Tagdaten für die Kommunikation aktualisiert werden,
    ich vermute mal, das ist der Wert der Dummy-Var von der Zyklusmäßig letzten Verwendung ...

    P.S. Sowas nennt man Schmiermerker ... oder in dem Fall Schmiervariable ...

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:

    Pefida (21.10.2008)

  4. #3
    Registriert seit
    22.01.2008
    Ort
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    Beiträge
    1.775
    Danke
    51
    Erhielt 731 Danke für 436 Beiträge

    Standard

    Variablen werden bei der Controllogix am Zyklusanfang mit dem Wert des vorigen Zykluses beschieben
    Oberchefe bitte verbesser mich falls ich falsch liege
    Dies würde Erklären, warum Du den Wert, der an dieser Stelle eigentlich nicht sein kann siehst. Wie Du schreibst wird die Variable im Programm noch an meheren Stellen verwendet.
    Eine einfache Lösung wäre hier einen extra Tag zu verwenden, was bei Rockwell im Gegensatz zu S ja kein Problem ist.

    Gruss
    Audsuperuser
    Gruss Audsuperuser

    Herzlich Willkommen im Chat:
    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu AUDSUPERUSER für den nützlichen Beitrag:

    Pefida (21.10.2008)

  6. #4
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.733
    Danke
    729
    Erhielt 1.162 Danke für 973 Beiträge

    Standard

    DummyValue hat den Wert 9454!
    Wahrscheinlich wird die Variable irgendwo später noch mal beschrieben und zwar mit dem Wert 9454

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:

    Pefida (21.10.2008)

  8. #5
    Registriert seit
    20.10.2004
    Beiträge
    650
    Danke
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Genau das was du siehst ist immer der letzte wert der auf deine dummy variabel geschrieben wird was am Zyklusanfang bzw ende ist ja fast das selbe an die programmierumgebung weitergegeben wird

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu kpeter für den nützlichen Beitrag:

    Pefida (21.10.2008)

Ähnliche Themen

  1. Allen Bradley?
    Von Flo im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.05.2010, 08:19
  2. Allen Bradley Add on
    Von BMLLER6758 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.03.2008, 10:58
  3. Allen Bradley
    Von 00hausair im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.12.2005, 22:00
  4. Allen Bradley
    Von Sebastian76 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.08.2005, 12:36
  5. Allen Bradley
    Von Anonymous im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.04.2005, 22:30

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •