Sind "schwarze Serie" bzw. "blaue Serie" korrekte Produktbezeichnungen oder Nicknames?

Welche Kommunikationsmöglichkeiten gibt es zu diesen Steuerungen?

Gibt es einen OPC-Server?
 
Sind "schwarze Serie" bzw. "blaue Serie" korrekte Produktbezeichnungen oder Nicknames?

siehe hier:
http://www.br-automation.com/cps/rde/xchg/br-productcatalogue/hs.xsl/products_5300_DEU_HTML.htm

Habe von blauer und schwarzer Steuerung noch nie was gehört, denke das mit "schwarz" die X20-Serie und mit "blau" die 2003er bzw. 2005er Serie gemeint ist.

Welche Kommunikationsmöglichkeiten gibt es zu diesen Steuerungen?

Ethernet, Powerlink, RS232, USB, CAN, .........

Gibt es einen OPC-Server?

Ja
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo weq,
die schwarze Serie sind die alten Steuerungen von B&R, in der Automation Studio Hilfe SG2 genannt. Mit blau ist die neue Steuerungsgeneration gemeint. Mit OPC kenne ich mich nicht so gut aus, auf jeden Fall kannst du mit PVI (mit der du meines Wissens einen OPC Server verwenden kannst) die schwarze Serie mit Mininet oder Arcnet ansprechen, wobei du je nach CPU (bei Arcnet auf jeden Fall) zusätzliche Hardware benötigst.

Grüsse, harrylask
 
Sind "schwarze Serie" bzw. "blaue Serie" korrekte Produktbezeichnungen oder Nicknames?
die Bezeichnungen sind nicht korrekt, kommen aber umgangssprachlich zum Einsatz

als "Schwarze Serien" bezeichnet man die Multicontrol, Midicontrol usw. elche mit Prosys programmiert wurde

die "blaue Serie" ist alles, was mit PG2000 und Automation Studio programmiert wird. Mit Einführung der PowerPanels und der X20-Serie ist das zwar nicht mehr logisch - aber die 2003/2005/2010 ließ sich so schön von den schwarzen abgrenzen.

Welche Kommunikationsmöglichkeiten gibt es zu diesen Steuerungen?
Ich gehe mal davon aus, Du meinst die Kommunikationsmöglichkeiten mit PC bzw. Leitrechner.
Die neueren Steuerungen haben fast ausnahmslos Ethernet onboard. Bei älteren kann es notwendig sein, per RS232 oder einer zusätzlichen Ethernet-Karte ranzugehen. CAN wäre auch möglich, hat aber in der Praxis kaum bedeutung - USB geht generell nicht, die die CPU immer "Master" ist.


mfg Maxl
 
Danke

Meine Fragen haben darauf abgezielt, ob ich z.B. von der Visualisierung (InTouch) mit einem Standardprotokoll, wie z.B. OPC mit diesen Steuerungen kommunizieren kann, oder ob spezielle Hardware erforderlich ist, die eventuell nicht mehr erhältlich ist.

Wenn ich euch richtig verstehe wäre es sinnvoll, geneauere Modellbezeichnungen zu wissen um diese Fragen beantworten zu können.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo weq,
wie schon gesagt, ich bein kein OPC Spezialist, B&R stellt ja einen OPC Server zu Verfügung. Ein Vertreter von Wonderware meinte, wenn ich mich recht entsinne, das Intouch auf diesen Server zugreift. Der OPC Server von B&R wickelt alles mit PVI ab. Laut Hilfe kann der OPC Server auf alle PVI Linien (Protokolle) zugreifen. Auf die alten Steuerungen kannst du dann mit Mininet (seriell) oder mit ARCNET (abwegig, weil du die dafür benötigte Hardware zu 99,9% nicht mehr bekommst) zugreifen. Der Zugriff auf die neuen Steuerungen sollte, je nach eingesetzter Hardware, kein Problem sein.

Wenn ich euch richtig verstehe wäre es sinnvoll, geneauere Modellbezeichnungen zu wissen um diese Fragen beantworten zu können.

So is es.
 