    Hallo,
    ich habe ein paar Fragen an euch und hoffe ihr (könnt) mir die folgenden fragen beantworten:

    1. Welcher Unterschied besteht zwischen RUN und RUN- P?
    2. Das AS enthält keine Batterie. Was geschieht mit dem
    Anwendungsprogramm, falls die AS
    2.1 bei anstehender Netzspannung in den Stop – Betrieb geschaltet wird?
    2.2 eine Unterbrechung der Netzspannung erfährt?
    2.3 bei anstehender Netzspannung in RUN-Stop-Run geschaltet wird?
    3. Das AS enthält keine Batterie. Was geschieht mit dem Anwenderprogramm, falls die AS
    3.1 bei anstehender Netzspannung in den Stop – Betrieb geschaltet wird?
    3.2 eine Unterbrechung der Netzspannung erfährt?
    3.3 bei anstehender Netzspannung in RUN-Stop-Run geschaltet wird?
    4. Warum sind für Ausschaltvorgänge Öffner einzusetzen?
    5. Welchen Vorteil Bringt die externe Verriegelung?
    6. Welcher Unterschied besteht zwischen Ausgang und Merker?
    7. Woran erkennt man in der AWL, in FUP und in KOP ob 1Operand auf 0 der
    abgefragt werden muss?

    Oder könnte ihr mein eine pdf schicken,wo das drin steht, konnte sie nicht finden.

    Und sind die folgenden Abkürzungen richtig?
    AS Aktor-Sensor
    SV Zeitfunktion
    CPU Central Processing Unit
    DE Digitaler Eingang
    DA Digitaler Ausgang
    AE Analoger Eingang
    AA Analoger Ausgang
    OB Organisationsbaustein
    FC Funktion
    FB Funktionsbaustein
    DB Datenbaustein
    PAE Peripherie-Abbild der Eingänge
    PAA Peripherie-Abbild der Ausgänge


    Schonmal vielen Dank im vorraus
    Last edited by Duggi; 06.11.2008 at 17:33.
    Reply With Quote Reply With Quote Ein Paar Fragen  

  2. #2
    Join Date
    12.12.2006
    Location
    Wehringen
    Posts
    1,490
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Default

    Hallo,

    steht das in den Kursunterlagen nicht drinn?

    Im Unterricht nicht aufgepasst?
    Bis wann soll die Hausaufgabe denn fertig sein?



    MfG

  3. #3
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Dresden
    Posts
    9,882
    Danke
    1,064
    Erhielt 2,056 Danke für 1,632 Beiträge

    Default

    [ernst gemeinte hinweise]
    ausbildungsunterlagen: http://www.automation.siemens.com/fe...own_module.htm
    forumssuche: http://www.sps-forum.de/search.php
    siemens-support: http://support.automation.siemens.com
    [/ernst gemeinte hinweise]

    [hohn - spott - missachtung]
    alter, denkst du wirklich wir machen dir hier deine hausaufgaben? kann doch nich wahr sein, wie wärs, wenn du gleich bei suche&biete annoncierst, dass du einen brauchst, der deine prüfung macht ... ich würde mich auch auf diese annonce bewerben - wird aber nicht billig!

    welches lehrjahr? jetz sag bitte erstes, alles andere würde mich enttäuschen!
    [/hohn - spott - missachtung]
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  4. #4
    Duggi is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    06.11.2008
    Posts
    9
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    @Sockenralf:
    ich habe keine kursunterlagen.
    der lehrer hat uns einen zettel mir 12 fragen gegeben und die meisten antworten finden wir im internet meint er.
    bis montag^^

    @vierlagig:
    12. klasse

    ich werde mir die links mal angucken,danke^^

  5. #5
    Join Date
    12.12.2006
    Location
    Wehringen
    Posts
    1,490
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Duggi View Post
    Hallo,
    ich habe ein paar Fragen an euch und hoffe ihr (könnt) mir die folgenden fragen beantworten:

    1. Welcher Unterschied besteht zwischen RUN und RUN- P?
    Bei "RUN-P" sind Programmänderungen möglich

    2. Das AS enthält keine Batterie. Was geschieht mit dem
    Anwendungsprogramm, falls die AS
    2.1 bei anstehender Netzspannung in den Stop – Betrieb geschaltet wird?
    NIX
    2.2 eine Unterbrechung der Netzspannung erfährt?
    Programm weg

    2.3 bei anstehender Netzspannung in RUN-Stop-Run geschaltet wird?
    NIX

    3. Das AS enthält keine Batterie. Was geschieht mit dem Anwenderprogramm, falls die AS
    3.1 bei anstehender Netzspannung in den Stop – Betrieb geschaltet wird?
    3.2 eine Unterbrechung der Netzspannung erfährt?
    3.3 bei anstehender Netzspannung in RUN-Stop-Run geschaltet wird?
    Hatten wir das nicht gerade?????

    4. Warum sind für Ausschaltvorgänge Öffner einzusetzen?
    Was passiert denn, wenn ein Schließer eingesetzt wird, und ein Draht bricht?

    5. Welchen Vorteil Bringt die externe Verriegelung?
    Das AG kann machen was es will, es knallt einfach nicht

    6. Welcher Unterschied besteht zwischen Ausgang und Merker?
    Kann ein Merker eine Lampe zum leuchten bringen?

    7. Woran erkennt man in der AWL, in FUP und in KOP ob 1Operand auf 0 der
    abgefragt werden muss?


    Oder könnte ihr mein eine pdf schicken,wo das drin steht, konnte sie nicht finden.

    Und sind die folgenden Abkürzungen richtig?
    AS Aktor-Sensor
    --> Automatisierungsgerät

    SV Zeitfunktion
    Welche?
    CPU Central Processing Unit --> i. O.
    DE Digitaler Eingang --> i. O.
    DA Digitaler Ausgang --> i. O.
    AE Analoger Eingang --> i. O.
    AA Analoger Ausgang --> i. O.
    OB Organisationsbaustein --> i. O.
    FC Funktion --> i. O.
    FB Funktionsbaustein --> i. O.
    DB Datenbaustein --> i. O.
    PAE Peripherie-Abbild der Eingänge --> i. O.
    PAA Peripherie-Abbild der Ausgänge --> i. O.


    Schonmal vielen Dank im vorraus


    Antworten sind oben eingefügt

    MfG

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sockenralf für den nützlichen Beitrag:

    Duggi (06.11.2008)

  7. #6
    Join Date
    15.06.2008
    Posts
    119
    Danke
    19
    Erhielt 24 Danke für 19 Beiträge

    Default

    1. Welcher Unterschied besteht zwischen RUN und RUN- P?

    Das -P

    2. Das AS enthält keine Batterie. Was geschieht mit dem
    Anwendungsprogramm, falls die AS
    2.1 bei anstehender Netzspannung in den Stop – Betrieb geschaltet wird?

    es macht sich nen Kaffee und wartet bis der Trottel wieder kommt und in RUN schaltet

    2.2 eine Unterbrechung der Netzspannung erfährt?

    geht Kaffe trinken, auswärts, hier gibt es nichts mehr zu tun

    2.3 bei anstehender Netzspannung in RUN-Stop-Run geschaltet wird?

    dreht durch, was soll das hin und her?

    3. Das AS enthält keine Batterie. Was geschieht mit dem Anwenderprogramm, falls die AS

    das ist die selbe dämliche Frage wie oben, abschreiben wirste doch hinbekommen!

    ok, ok, ich mach mal das k weg.

    3.1 bei anstehender Netzspannung in den Stop – Betrieb geschaltet wird?

    macht sich nen Kaffee und schlaucht bei der Batterie ne Kippe

    3.2 eine Unterbrechung der Netzspannung erfährt?

    muß sich gegen Annäherungsversuche der Batterie zur wehr setzen

    3.3 bei anstehender Netzspannung in RUN-Stop-Run geschaltet wird?

    schmeißt die Batterie raus, irgendjemand muß die Konsequenzen tragen

    4. Warum sind für Ausschaltvorgänge Öffner einzusetzen?

    nun, warum leckt sich der Hund die Eier ist eine ähnlich tiefgreifend philosophische Frage

    5. Welchen Vorteil Bringt die externe Verriegelung?

    keinen, es ist lediglich eine Krücke aus alten Zeiten, intern reicht immer dicke!

    6. Welcher Unterschied besteht zwischen Ausgang und Merker?

    keiner, zwei Worte für das selbe Ding, welches sowieso bedeutungslos ist.

    7. Woran erkennt man in der AWL, in FUP und in KOP ob 1 Operand auf 0 der
    abgefragt werden muss?

    das weiß weder AWL, FUP noch KOP und da die Batterie, die für die Sache verantwortlich ist erst rausgeschmissen wurde weil irgendson Depp das Programm gereizt hat geht die CPU in STOP, muß zur Reparatur gebracht werden, am besten mit dem Taxi, sonst ist sie eingeschnappt und läßt den Onkel von S nicht unter ihren Rock gucken, da muß dann nämlich die neue Batterie für die Erkennung der Operanden eingesetzt werden. Das ganze dauert ungefähr drei Wochen, kostet ca. 1800€ und die Batterie hat eine Einarbeitungszeit von 6 Monaten bis sie sichen erkennt, wer fragt.



    AS Aktor-Sensor - jawoll, das sind die mit der Batterie

  8. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu forendiva für den nützlichen Beitrag:

    Eliza (07.11.2008),Micha_RW (14.07.2017),stift (06.11.2008)

  9. #7
    Duggi is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    06.11.2008
    Posts
    9
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Sockenralf
    3. Das AS enthält keine Batterie. Was geschieht mit dem Anwenderprogramm, falls die AS
    3.1 bei anstehender Netzspannung in den Stop – Betrieb geschaltet wird?
    3.2 eine Unterbrechung der Netzspannung erfährt?
    3.3 bei anstehender Netzspannung in RUN-Stop-Run geschaltet wird?
    Hatten wir das nicht gerade?????
    sry,hab mich da vertippt
    Das AS enthält eine Batterie

  10. #8
    Join Date
    12.12.2006
    Location
    Wehringen
    Posts
    1,490
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Duggi View Post
    sry,hab mich da vertippt
    Das AS enthält eine Batterie
    Hallo,

    3.1 - 3.3:
    NIX




    MfG

  11. #9
    Join Date
    13.10.2007
    Posts
    13,299
    Danke
    3,258
    Erhielt 3,716 Danke für 2,400 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by forendiva View Post

    das weiß weder AWL, FUP noch KOP und da die Batterie, die für die Sache verantwortlich ist erst rausgeschmissen wurde weil irgendson Depp das Programm gereizt hat geht die CPU in STOP, muß zur Reparatur gebracht werden, am besten mit dem Taxi, sonst ist sie eingeschnappt und läßt den Onkel von S nicht unter ihren Rock gucken, da muß dann nämlich die neue Batterie für die Erkennung der Operanden eingesetzt werden. Das ganze dauert ungefähr drei Wochen, kostet ca. 1800€ und die Batterie hat eine Einarbeitungszeit von 6 Monaten bis sie sichen erkennt, wer fragt.



    AS Aktor-Sensor - jawoll, das sind die mit der Batterie
    ...was soll ich mit der alten CPU, ist ja eh in Stop...aber das Geld nehme ich...!
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.
    Das Problem ist nicht das Problem, das Problem ist die Einstellung zum Problem.

  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:

    forendiva (06.11.2008)

  13. #10
    Duggi is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    06.11.2008
    Posts
    9
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Quote Originally Posted by Sockenralf
    AS Aktor-Sensor
    --> Automatisierungsgerät
    bist du dir da sicher?
    ich habe grad gelesen,das AG automatierungsgerät ist

Similar Threads

  1. Sonstiges Ein paar Fragen zu safety
    By Pikador in forum Simatic
    Replies: 24
    Last Post: 07.02.2019, 16:26
  2. IO-Link ein paar grundsätzliche Fragen
    By DeltaMikeAir in forum Sensorik
    Replies: 19
    Last Post: 20.04.2018, 18:06
  3. Step 7 S7-300 ein Paar Fragen
    By Dzhordi in forum Simatic
    Replies: 14
    Last Post: 02.11.2014, 18:15
  4. Ein paar Fragen .
    By waldy in forum Stammtisch
    Replies: 124
    Last Post: 27.01.2010, 09:34

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •