Hallo zusammen,
ich habe eine kleine schaltung aufgebaut die die Zweihandsteuerung über die Logo simuliert. Es ist zusätzlich eine einhausung um die Presse vorhanden und ein revisionsdeckel mit einenm Sicherheitsrelais überwacht. Ich habe folgendes problem das ich den ausgang Q2 über den Baustein B016 und das zeitglied B014 nicht optimal gesteuert bekomme, es tritt fogender fehler auf.: der Zylinder bleibt auf der Position auf und fährt nach ablauf nicht immer runter, das passiert immer wieder mal. Ich habe die Steuerung auf 2 pressen laufen beide sind gleich aufgebaut. aber der Fehler tritt nur an einer auf. Eigentlich ist es ein Logischer ablauf, eins nach dem anderen.
Kann mir einer von euch auf die sprünge helfen?:confused:


Grüße

dr schwob
 
geh ich richtig in der annahme, dass die endlage oben in einer und-verknüpfung das runter fahren beeinflußt? evtl. ist da durch den mechanischen aufbau die sensorik nicht so richtig zuverlässig oder einfach nur kaputt. ebenfalls sollte die endlage unten und der einfluß auf den ablauf geprüft werden
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ablauf der Pressensteuerung:
1. Not Aus nicht ausgelöst, Steuerung eingeschaltet.
2. Abfrage Warenträger vor Presse und Hubzylinder in Pos. unten.= Positioniereröffnet kurz für neuen Warenträger.
3. Abfrage Neuer Warenträger in Presse, Abfrage Sicherheit Werkstück (ob Komponente auf Träger), Lager mit Schieber auf Stempel.= Zylinder in Pos. Auf um Träger zu fixieren. Abfrage Schieber wieder auf ausgangspos. Pressvorgang Startet. ! Nach ablauf des Pressvorgangs sollte wieder signal Zylinder ab kommen was zu 89% der fall ist.
4. Verriegelung zum schutz der einhausung gegen unbefugtes öffnen.

Mein Problem ist der bereich B04 und B016.

Für verbesserungsvorschläge bin ich sehr Dankbar.
 

Anhänge

  • LOGO!Soft Comfort - Schaltplan3 Presse1+2 080619_lsc.pdf
    8,5 KB · Aufrufe: 61
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
es tut mir leid, aber das kann nur ein sensorfehler sein ... hast du das ganze mal beobachtet - manchmal muß man sich die zeit nehmen, das zu tun ... sind es mechanische endschalter? oder induktive? fährt da was anderes vorbei? was ist mit EMV - gott, jetz werd ich komisch :rolleyes: ...
 
es tut mir leid, aber das kann nur ein sensorfehler sein ... hast du das ganze mal beobachtet - manchmal muß man sich die zeit nehmen, das zu tun ... sind es mechanische endschalter? oder induktive? fährt da was anderes vorbei? was ist mit EMV - gott, jetz werd ich komisch :rolleyes: ...

Habe ich auch schon gemacht, aber konnte nichts konkretes feststellen. Ich bin achon auf der suche, aber der ablauf von der Programmierung müsste doch ok sein:rolleyes:
 