Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Logo 230 RCo .... Programmierstecker...

  1. #1
    Registriert seit
    25.09.2005
    Ort
    Neuss
    Beiträge
    278
    Danke
    11
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge

    Frage


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    weiß jemand, ob man bei dem Logo 230 RCo (ohne Display und Tasten), das Programierkabel stecken kann, ohne dass sich die Betriebsart von RUN auf STOP ändert? Kann man ohne den Programmablauf zu unterbrechen das Programm vom o.g. Logo sichern?

    Oder ist es erst ausschalten (Netz aus), Programmierkabel stecken und wiedereinschalten der Netzspannung möglich ?
    Zitieren Zitieren Logo 230 RCo .... Programmierstecker...  

  2. #2
    Registriert seit
    07.03.2007
    Ort
    am Kyffhäuser
    Beiträge
    400
    Danke
    120
    Erhielt 70 Danke für 55 Beiträge

    Standard

    .....................also ich stecke das Kabel bei laufenden Betrieb und die LOGO läuft weiter.

    Frank

  3. #3
    Registriert seit
    25.09.2005
    Ort
    Neuss
    Beiträge
    278
    Danke
    11
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge

    Standard

    So, ich hab's mich mal getraut.

    Falls es andere Forenmitglieder interessiert:

    Also mit der aktuellen Logo-Comfort V6.0.17 und dem o.g. Logo geht's NICHT ohne Stopp (habe ich mir auch fast gedacht, im Handbuch stand etwas, was darauf hindeutete, deshalb meine Frage hier).

    Bei Versuch aus dem Logo zu laden meldet die Soft, dass das Logo sich in der Betriebsart RUN befindet und ob nun in die Betriebsart STOP gewechselt werden soll. Verneint man die Frage, passiert nichts. Nur bei Stopp wird aus dem Logo übertragen.

  4. #4
    Registriert seit
    04.07.2005
    Beiträge
    817
    Danke
    54
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Bei Versuch aus dem Logo zu laden meldet die Soft, dass das Logo sich in der Betriebsart RUN befindet und ob nun in die Betriebsart STOP gewechselt werden soll. Verneint man die Frage, passiert nichts. Nur bei Stopp wird aus dem Logo übertragen.
    Das PC Kabel kannst du immer anstecken, nur wenn du ein Programm aus der Logo oder in die Logo lädst, musst du die Steuerung in Stop versetzen!!
    mfg andi

    Was nicht passt, wird passend gemacht!

Ähnliche Themen

  1. Logo
    Von carsten im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 01.03.2010, 11:30
  2. Logo TD
    Von Superdett im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.09.2009, 09:22
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 12:16
  4. Logo Stromversorgung mit SNT statt Logo Power
    Von dibahh im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.06.2008, 23:18
  5. Biete Logo PT100 Modul neu + ovp und Logo DM8 Modul
    Von Nachbar im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.01.2005, 04:52

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •