Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Results 1 to 4 of 4

Thread: KNX-EIB Anpassung

  1. #1
    Join Date
    22.11.2008
    Posts
    9
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Leute, ich habe da etwas vor aber dazu brauche ich einige Infos. Ich will ein bestehendes KNX EIB Netz mit einem SPS verbinden, das heisst dass alle KNX Aktoreninformationen und Schaltzustände auf die SPS ankommen müssen. Mit der SPS will ich auch Touchpanels integrieren und die KNX Aktoren damit ansteuern. Die Fragen sind:
    1. Was für ein Wateway brauche ich für die Kommunikation?
    2. Was für Schnittstellen muss meinen SPS haben?, ich würde gerne Touchpanels via Ethernet Profinet oder Modbus einsetzen.
    3. Könnt ihr mir einem SPS Anbieter angeben der dies löst ohne dass es so teuer wird ?(ich weiss dass Siemens z.B sehr teuer ist...)
    Danke euch im voraus.
    Reply With Quote Reply With Quote KNX-EIB Anpassung  

  2. #2
    Join Date
    07.03.2004
    Posts
    4,462
    Danke
    948
    Erhielt 1,169 Danke für 837 Beiträge

    Default

    Ich hatte bisher nichts mit KNX-EIB zu tun (habe auch nicht vor das zu ändern) aber mir fällt dazu ein Link ein:
    http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID.../deu-21720.htm
    Last edited by zotos; 30.11.2008 at 09:49.
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

  3. #3
    Join Date
    16.11.2007
    Posts
    1,018
    Danke
    55
    Erhielt 206 Danke für 167 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Noca View Post
    Ich will ein bestehendes KNX EIB Netz mit einem SPS verbinden, das heisst dass alle KNX Aktoreninformationen und Schaltzustände auf die SPS ankommen müssen.
    I.d.R. muss dazu erstmal das KNX-System vorbereitet werden, da normalerweise Filterungen zur Busentlastung innerhalb der Koppler verwendet werden. Wird diese Filterung aufgehoben kann dies u.U. zu einem Problem werden, dass abhängig vom eingesetzten Kopplertyp, der derzeitigen und zukünftigen Buslast bzw. der "Grösse" des vorhandenen KNX-Systems ist - folglich können IP-Router nötig werden, wenn nicht ohnehin schon vorhanden.

    Die Statusobjekte der Aktoren können z.B. bei einem Zentralbefehl eine wahre Meldungsflut und damit eine hohe Buslast erzeugen.

    Imho würde ich auch die dezentrale Funktionalität (Logik) nicht komplett in eine/mehrere SPSen verlagern, sondern nur diejenigen Funktionen, die wirklich benötigt werden - also übergeordnete Logiken.

    Da deine Anfrage nicht auf einer speziellen SPS zu basieren scheint, kämen für dich wohl Beckhoff und/oder auch Wago 750 in Frage, wobei letztere mein eigener Favorit wäre (ist).
    Last edited by GLT; 30.11.2008 at 18:12.

  4. #4
    Join Date
    01.12.2008
    Posts
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Es gibt ein KNX/Ethernet Gateway von Fa. Weinzierl, dass sich über die Ethernetschnittstelle mit einer beliebigen Steuerung verbinden kann. FB`s dazu gibt es z.B. für die ILC150ETH SPS von Phoenix Contact. Kostet insgesamt netto ca. 450€ für beide Geräte.
    http://www.weinzierl.de
    http://www.phoenixcontact.de

    Gruss
    Wolle
    Last edited by Wonnewolle; 03.12.2008 at 16:20.

Similar Threads

  1. Neubau - Grundlegende Frage SPS od. EIB/KNX
    By klaus1 in forum Gebäudeautomatisierung
    Replies: 64
    Last Post: 26.03.2017, 12:58
  2. EIB-Anbindung an die S7 [KNX/EIB2S7]
    By IBFS in forum Simatic
    Replies: 17
    Last Post: 17.10.2016, 12:07
  3. Codesys RPI + EIB/KNX
    By ozznet in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 0
    Last Post: 03.12.2015, 11:52
  4. Xsolution Xhome KNX / EIB / SPS Visualisierung
    By Webmaster in forum Werbung und Produktneuheiten
    Replies: 0
    Last Post: 22.10.2012, 09:57
  5. LOGO! - Fernbedienung (evtl. EIB/KNX) ?
    By elkofresser in forum Simatic
    Replies: 5
    Last Post: 05.10.2011, 08:20

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •