    Hallo alle zusammen,

    ich arbeite normal mit S7 Steuerungen doch in bin gerade auf einer Anlage wo ich Signale von einer "Steuerung" SAIA PCD2 Control Device bekomme.
    Die gesamte Anlage ist total veraltet und Doku keine vorhanden. Ich glaube es handelt sich um "Saia PCD2.M157".

    Wie funktioniert generell der Austausche der Daten. Das Ding hängt zwar am BusKabel aber in der HardwareKonfig sehe ich sie nicht. Wie kann ich in das Programm der Steuerung schauen. Ich habe schonmal grob gegoogelt und was von einem Web-Editor gelesen. Bekomme ich so einen Kontakt zu dem "Ding"?

    Vielleicht kann mir jemand generell darüber was erzählen. Wäre echt hilfreich.

    Danke.
    Reply With Quote Reply With Quote SAIA PCD2 Control Device Programm anschauen  

  2. #2
    Join Date
    07.06.2006
    Location
    Bayern
    Posts
    627
    Danke
    27
    Erhielt 159 Danke für 140 Beiträge

    Default

    Hallo,

    schau mal hier

    http://www.sbc-support.ch/

    und dann unter OEM-Products und PDC´s für Step 7. Dort findest du diverse Handbücher zu deiner Steuerung.

    Ich kenn mich zwar mit Saia-Steuerungen aus - jedoch nicht mit den S7 kompatiblen (selber noch nicht verwendet).

    Die PCD2.M157 ist eine S7-kompatible Saia-Steuerung.

    Die Steuerung sollte normalerweise eine MPI-Schnittstelle haben, mit der du ganz normal über Step7 Online gehen kannst.

    Mfg
    uncle_tom

  3. #3
    Join Date
    31.08.2008
    Posts
    140
    Danke
    20
    Erhielt 24 Danke für 19 Beiträge

    Default

    genauso ist es, einziger mehraufwand beim projektieren ist das anlagen der io-karten mit dem io-builder, diese konfig wird dann autoamtisch mit dem ntos-builder in den geschützen systembereich als teil der firmware hinterlegt und ist entsprechend über den system-op abzufangen, je nach io-builder können die karten dann sogar als rag-modul verwendet werden.

    ist dies geschehen ist das system von einer regulären siemens nicht mehr zu unterscheiden

    bei weiteren fragen kannst du mich gerne kontaktieren per email

    SBC-User eMail
    Der einzige Weg zum Wissen, ist zu erkennen was man nicht weiß, und auch niemals wissen wird!

  4. #4
    Join Date
    31.08.2008
    Posts
    140
    Danke
    20
    Erhielt 24 Danke für 19 Beiträge

    Default

    achso als welche siemens sie sich ausgibt wurde auch mit dem iobuilder angegeben und sollte mit einem mpi oder mp-bus-broadcast herauszufinden sein, in der regel wird sie aber als 314dp parametriert (standartsystem-vorgabe) du wirst diesen controller aber definitiv nicht mit einem sbc-indetifier(vendor) im netzwerk finden
    Der einzige Weg zum Wissen, ist zu erkennen was man nicht weiß, und auch niemals wissen wird!

  5. #5
    Join Date
    31.08.2008
    Posts
    140
    Danke
    20
    Erhielt 24 Danke für 19 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    und zum thema webeditor, nein damit ist keine kommunikation herzustellen, es ist ein visualisierungstool basierend auf der http-server-technologie der controller und bei bei einer xx7 (pcd1.m157) ist dieses tool ohne weiteres eh nicht einsetzbar, es gibt dort ein gleichwertiges ersatztool mit namen spidercontrol der firma ininet ch
    Der einzige Weg zum Wissen, ist zu erkennen was man nicht weiß, und auch niemals wissen wird!

Similar Threads

  1. PCD2 SBC SAIA konfigurieren/programmieren
    By gm2012 in forum Sonstige Steuerungen
    Replies: 0
    Last Post: 04.06.2019, 10:51
  2. SAIA PCD Control Device 2
    By DeusAUT in forum Sonstige Steuerungen
    Replies: 2
    Last Post: 02.07.2013, 09:06
  3. SAIA PCD2 M120, Kommunikation, Programm
    By Bademeister in forum Sonstige Steuerungen
    Replies: 3
    Last Post: 30.06.2012, 17:11
  4. Saia Pcd2 M110
    By androwitsch in forum Sonstige Steuerungen
    Replies: 4
    Last Post: 27.11.2006, 09:02
  5. Saia Pcd2 M110
    By androwitsch in forum Sonstige Steuerungen
    Replies: 2
    Last Post: 25.11.2006, 22:43

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •