LOGO Logo Baugruppe Analogausgang 4-20mA????

Hier wird die nur so etwas weiterhelfen.

Was meinst du genau damit? Meinst du die Signalwandler? Daran hab ich auch schon gedacht!

Mein Problem:

Ich soll mit einer bestehenden LOGO, eine Zeit anzeigen (externes Display) , diese Zeit variiert zwischen 18 und 600 Sek. und soll dann auf null gezählt werden.
Mein Vorschlag war mit einer Analogausgabe und einer Prozessanzeige (Jumo 0-600Sek. entspricht 4-20mA)
das Problem zu lösen. Jetzt gibt es hier aber mehrere Probleme, bei max. 600 Sek. bei 4-20mA entspricht eine Sekunde --> 0,026mA, kann ein Ausgang das überhaupt so präzise ausgeben??
Die Anzeige hab ich heute mit einem Kalibrator getestet, die kommt klar mit so kleinen Sprüngen! Ich muss morgen erst klären ob die Anzeige auch 0-10V verarbeiten kann, damit ich mit der Logo-Baugruppe arbeiten kann.
Oder habt ihr einen besseren Vorschlag?? Das ganze sollte möglichst einfach aufgebaut sein.

lg
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo MRT

Für die LOGO sollte die Auflösung kein Problem sein, da der Ausgang mit 10bit(1024) auflöst.

Und statt dem Wachendorff nimmst du zB. den hier, denn der Wachendorff hat nur eine Genauigkeit von 0,2% (0,04mA) und keine Anhaben zur Auflösung.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo MRT

Was hälst du davon zuerst ein Datenblatt zulesen bevor du dir im Forum sorgen machst. :twisted: :twisted:

Habe mir gerade dein Datenblatt angesehen und bemerkt das dein Display auch 10V verarbeiten kann.
 
LOGO Anzeige

Hallo,

habe gerade auf meinem Schreibtisch den Flyer von der Logo mit abgesetztem Display, ist jetzt anscheinend seit 2 Monaten neu. Vieleicht wäre das eine Lösung?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

habe gerade auf meinem Schreibtisch den Flyer von der Logo mit abgesetztem Display, ist jetzt anscheinend seit 2 Monaten neu. Vieleicht wäre das eine Lösung?

Stimmt, gibt ja für die LOGO! 0BA6 ein abgesetztes Display:
http://www.automation.siemens.com/logo/index_00.html

Der Stromausgang wird, so wie ich gehört habe, ca. Jan./Feb. 09 verfügbar sein.
Dafür ist in der Software V6 heute schon die Einstellmöglichkeit vorhanden. Es soll das bestehende Modul AM2 AQ (bis jetzt 0-10V) noch 0-20/4-20mA Ausgang bekommen.
 
@ OB1

Zu deinen Sorgen:
Was hälst du davon zuerst ein Datenblatt zulesen bevor du dir im Forum sorgen machst

Ich muss morgen erst klären ob die Anzeige auch 0-10V verarbeiten kann, damit ich mit der Logo-Baugruppe arbeiten kann.

Ich hab nachgesehen und Sie kann auch 0-10V verarbeiten, aber wurde von dir auch schon erwähnt.

@ Fux und Mess Regler

Ich soll mit einer bestehenden LOGO, eine Zeit anzeigen (externes Display) , diese Zeit variiert zwischen 18 und 600 Sek. und soll dann auf null gezählt werden.

Es soll ein externes großes Display sein, sonst hätte ich die neue Logo verwendet. Meine Sorgen galten eigentlich dem Analogausgang von der Logo, ob der das so genau ausgeben kann aber das sollte bei 10 bit kein Problem sein.

Trotzdem Danke an alle!
 
Zurück
Oben