Sps Spoftware Wago

Sandwuermchen

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Leute

Mal einen schönen Tag wünsche ich euch.

Hab da ein kleines Problem mit meiner wago. Mod.: 750-841
Kurz beschrieben -> das Teil ist voll ( kein Speicher mehr vorhanden)

(Bitte keine Antworten mit -> geh ausmisten ! Hab ich schon und das Ende vom Lied war das es danach grösser war als vorher und wieder keinen Platz hatte! )

Nun zu meiner Frage:

Kennt wer ein Programm damit man die Wago mit einem PC betrieben kann?

Will die relevanten Programmteile in der Wago lassen und den Rest auslagern denn.
Oder alles auslagern berechnen lassen und dann die Daten an die wago senden zur umsetztung.

Suche somit einen Soft SPS Steuerungsprogramm.
Oder hat wer eines damit ich das mal austesten kann.

Wolf
 
Zum Testen (Spielen) könntest Du die SoftSPS von 3s nehmen. Die ist als Demo leicht zu bekommen da diese im CoDeSys Paket (wie gesagt als Demo) beiliegt.
Du könntest die Beiden Steuerungen dann gleichermaßen mit der selben Programmierumgebung programmieren und untereinander via ModBus oder über Netzwerkvariablen Kommunizieren lassen zweiteres sollte sogar richtig komfortabel sein.

Aber vorne weg eine Runtimeliezens kostet einige hundert Euro. Ich würde trotzdem mal den Test machen.
 
Es ist ja bereits Hardware von WAGO im Haus verbaut. Wenn die Wago 750-841 ausgereizt ist könnte man eine zweite einsetzen und die Aufgabe verteilen (und via Netzwerksvariablen kommunizierenlassen) oder auch auf einen WAGO-Klemmenkompatiplen IPC von WAGO oder KONTRON (Think-I/O) zurückgreifen.
 
hallo sandwuermchen

damit man eine wago 841 voll kriegt, muss man entweder ein monsterprogramm schreiben oder viele visualisierungsseiten erstellen.
in letzterem fall hilft das einschalten der komprimierung in den zielsystemeinstellungen.
aber achtung: die alten xml-dateien der unkomprimierten visualisierungen beleiben auf dem controller bestehen und müssen manuell gelöscht werden!
am besten verwendest du die wago-software 'ethernet settings'. mit den befehlen 'format' und 'extract' erstellst du einen vollkommen leeren controller.

gruss
markus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
damit man eine wago 841 voll kriegt, muss man entweder ein monsterprogramm schreiben oder viele visualisierungsseiten erstellen.
Oder 15 Programme mit unterschiedlichen Namen testen, die in der Steuerung verbleiben.




in letzterem fall hilft das einschalten der komprimierung in den zielsystemeinstellungen.
Kann nix schaden .


aber achtung: die alten xml-dateien der unkomprimierten visualisierungen beleiben auf dem controller bestehen und müssen manuell gelöscht werden!


Wenn mann Wissen will was fackt ist: :cool:

Einloggen mit ftp, notfalls sichern und anschliessen löschen.

Hier eine grobbeschreibung.
http://www.magnia.de/content/view/32/30/



Oder alles formatieren (Wago 750-841 )
 
Zitat:
damit man eine wago 841 voll kriegt, muss man entweder ein monsterprogramm schreiben oder viele visualisierungsseiten erstellen.
Oder 15 Programme mit unterschiedlichen Namen testen, die in der Steuerung verbleiben.

Oder 64 pt 100 Fühler in ein Programm integrieren
Monsterprogramm klingt gut



Zitat:
in letzterem fall hilft das einschalten der komprimierung in den zielsystemeinstellungen.
Kann nix schaden .

Ihr redet da von der Web Visoalisierung? Gibts nicht!
Zu langsam und ausserdem wegen Platzmangel nicht durchführbar





Es handelt sich um ein Einfamilienhaus mit 240m² Wohnfläche
(5 Personen Haushalt)

Einzelheiten der Steuerung

Einzelraumregelung für 7 Zimmer via fancoil, FBH Heizung und Heizkörper
Solareinbindung inkl Notabwetterung (40m²)
Wp Einbindung und WP Steuerung (Eigenbaumaschine! Luft / Luft / Wasser / Solar)
Flächenheizung für Autos
Sommer Winter umschaltung mit Variable sollwertkurfe
Poolheizung und (Entladung über WP im Winter)
Pufferspeicherverwalung 1x Kalt / 1 x Warm / 1x Warmwasserspeicher
Ölkesselansteuerung für extemfall

So a paar bilder zum Grübeln

http://www.bilder-hochladen.net/files/9b99-1-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/9b99-2-jpg.html


Leider kann ich euch für die WP Keine weitern details geben!
 
Ich weiß nicht, wo bei den beschriebenen Funktionen das Problem sein soll. Habe da schon eher Probleme bei den Internet-Funktionen (RSS-Feeds laden und dergleichen), so ein Feed hat schon schnell mal 1500 Bytes.

Wenn die Programmierung wirklich nicht ineffizient ist, bleibt als letzte Möglichkeit, den "Online Change" abzuschalten, der Speicher kann dann komplett für ein Projekt genutzt werden. Nachteil ist natürlich dann dass es beim Programmieren immer dunkel ist.

Alternativ ein paar hundert Euros investieren und das Programm auf 2 Stück 841 zu verteilen.
 
Zurück
Oben