Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 11 to 20 of 31

Thread: USV und SPS

  1. #11
    Join Date
    22.03.2007
    Location
    Detmold (im Lipperland)
    Posts
    12,402
    Danke
    422
    Erhielt 2,536 Danke für 2,108 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    @MSB:
    Wir wollen doch jetzt keinen "Glaubenskrieg" entfachen ...

    Nach meinem Kenntnis-Stand sind heutzutage in den meißten "elektronischen" Geräten im Eingang Supressor-Dioden oder Varistoren verbaut. Ob in allen ... das weiß ich auch nicht ...

    Bei Betriebsnetzten habe ich auch schon so alle mögliche gesehen. Schick sind hier solche Sachen wie : auf L1 eine Belastung von 200A, auf L2 eine Belastung von 20A und auf L3 dann irgend etwas dazwischen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der Themen-Ersteller auf so etwas gestossen ist.

    Zum ÜSp-Schutz:
    Die Kaskadierung von Grob-, Mittel- und Feinschutz muss passen. Entsprechend auch die Querschnitte der Erdung und selbstverständlich die Erd-Übergangswiderstände.
    In jedem Fall ist es aber so, dass der Feinschutz ohne den korrekt eingebauten Mittelschutz volkommen sinnlos ist und gleiches gilt dann auch bei Mittelschutz ohne den passenden Grobschutz. Hierbei ist es sogar unerheblich, ob man das in einem Betrieb oder bei sich zu Hause macht.

    Gruß
    LL

  2. #12
    Join Date
    19.10.2007
    Location
    far far away
    Posts
    497
    Danke
    115
    Erhielt 137 Danke für 96 Beiträge

    Default

    Wieder muß ich Larry Recht geben.

    Aber wie sieht es jetzt mit der Eingangsfrage aus? Hat der Schrankhersteller einen Fehler gemacht? Ich klammere mal die eventuellen vertraglichen Sachen aus. Was muß zum Schutz in den Schrank? Wir bauen keine Anlagen, nur Maschinen, bei uns sind aber nur Automaten B und C verbaut, es gibt keinen Überspannungsschutz. Machen wir was falsch?

  3. #13
    Join Date
    22.03.2007
    Location
    Detmold (im Lipperland)
    Posts
    12,402
    Danke
    422
    Erhielt 2,536 Danke für 2,108 Beiträge

    Default

    Hier wäre die Eingangsfrage wieder :

    Quote Originally Posted by wero View Post
    auf einer unserer Anlagen ist eine Steuerung abgebrannt. Die Netzqualität ist dort ziemlich mies, mit andauernten Spannungsschwanckungen.
    Die Firma beschuldigt mich jetzt, dass ich da kein USV Netzteil vor die SPS geschaltet habe, um die Spannungsspitzen zu rauszufiltern.
    Hier könnte ich mir schon vorstellen, dass eine Netz-Schieflage der Verursacher war - das ist dann zwar auch Überspannung, aber dafür ist die TrabTech nicht zuständig. Eine USV aber wahrscheinlich auch nicht. Wenn hier meine Annahme korrekt sein sollte, dann wäre das tatsächlich ein Fall für einen Trenntrafo gewesen.
    Ob das jetzt ein Gewährleistungsfall ist oder nicht hängt sicherlich mit der Gestaltung des Pflichtenheftes zusammen.

    @Solaris:
    Ich habe auch schon ÜSp-Schutz in meine Schränke eingebaut - dann hat der Kunde das so haben sollen (und auch dafür bezahlt). Dann hat er aber auch das volle Programm bekommen (wie schon beschrieben).
    Gibt es kein Pflichtenheft, dann gibt es ja vielleicht von euch eine Ausführungs-Beschreibung, die aussagt, was ihr so verbaut ...

    Gruß
    LL

  4. #14
    Join Date
    19.10.2007
    Location
    far far away
    Posts
    497
    Danke
    115
    Erhielt 137 Danke für 96 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Larry Laffer View Post
    Gibt es kein Pflichtenheft, dann gibt es ja vielleicht von euch eine Ausführungs-Beschreibung, die aussagt, was ihr so verbaut ...
    Ja wir haben auch ein Pflichtenheft. Und wenn der Kunde auf dem Schaltschrank das Bild von Obama haben will dann bekommt der das auch. Aber im Normalfall haben wir keinen besonderen Schutz außer Phasenfolgerelais und normale Automaten. Wir hatten allerdings schon Probleme mit fehlendem N-Leiter und daraus resultierenden Überspannungen an 1-phasigen Verbrauchern. Der Kunde hatte sein Netz an die Maschine falsch angeschlossen...
    Jetzt wollen wir auch noch den N-Leiter überwachen. Aber alles Andere müßte der Kunde schon extra bestellen.

  5. #15
    Join Date
    22.03.2007
    Location
    Detmold (im Lipperland)
    Posts
    12,402
    Danke
    422
    Erhielt 2,536 Danke für 2,108 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Solaris View Post
    Jetzt wollen wir auch noch den N-Leiter überwachen...
    Dafür gibt es bei ELTAKO ein nettes kleines Gerät ...

  6. #16
    Join Date
    19.10.2007
    Location
    far far away
    Posts
    497
    Danke
    115
    Erhielt 137 Danke für 96 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Larry Laffer View Post
    Dafür gibt es bei ELTAKO ein nettes kleines Gerät ...
    Ja auch Siemens und Carlo Gavazzi haben sowas...

  7. #17
    Join Date
    23.12.2007
    Posts
    34
    Danke
    8
    Erhielt 5 Danke für 1 Beitrag

    Default

    Wollte beim Kunden, über eine dritte Firma, eine Netzanalyse durchführen lassen. Der hat freundlich abgewunken.Vielleicht weil er auch schon wusste wie die gendet hätte.
    Könnte mir ans Bein pinckeln, wenn ich das jetzt selber löhnen müsste.

  8. #18
    Join Date
    15.01.2005
    Location
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Posts
    7,038
    Danke
    337
    Erhielt 1,599 Danke für 1,341 Beiträge

    Default

    Die Netzanalyse so sie denn durchgeführt wird bringt dir rein gar nichts.

    Die entscheidende Frage ist:
    War dir vertraglich, durch Pflichtenhefte, Ausrüstungsvorschriften, Besprechungen,
    oder sonst irgendwie vorgegeben eine USV zu verwenden?
    Falls ja, dann ist das eindeutig dein Fehler, und du musst dafür löhnen.
    Falls nein, dann ist dir das ganze vollkommen egal, und für das beschissene Netz des Kunden kannst du ja nichts.

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  9. #19
    Join Date
    23.12.2007
    Posts
    34
    Danke
    8
    Erhielt 5 Danke für 1 Beitrag

    Default

    Falls ja, dann ist das eindeutig dein Fehler, und du musst dafür löhnen.
    Danke fuer dein Mitgefuehl.
    Leider wusste ich aber,dass da was nicht stimmte.
    Hatten da von Anfang an Probleme. Den Trafo hatte ich aber von schon drinnen.
    Mir bleibt nur zu sagen "aus Schaden wird man klug"(hoffentlich).

  10. #20
    Join Date
    15.01.2005
    Location
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Posts
    7,038
    Danke
    337
    Erhielt 1,599 Danke für 1,341 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    P.S. Bitte meinen vorherigen Beitrag nochmal ganz lesen.

    Ja, sicher hast du mein Mitgefühl, allerdings gibt es hier vertragsrechtlich soviele
    wenn und abers, das es unmöglich ist hierauf objektiv zu antworten.

    Wenn das Netz nur verschmutz ist, also sehr hoher Anteil an Oberwellen und ähnlichen,
    dann bist du mit nem Trafo sicher auf der richtigen Seite.

    Wenn du den Trafo durch eine USV ersetzt, dann raucht halt regelmäßig die USV ab, einziger Vorteil hier:
    Die SPS und sämtliche Maschinentechnik überlebt, da sich die USV halt diskussionslos abschaltet.

    Allerdings nur von einem verschmutzten Netz, und mit "Sicherheitsbarriere" Trenntrafo raucht keine SPS ab.
    Insofern könnte man hier auch von einem ganz normalen Gewährleistungs/Garantiefall sprechen.

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

Similar Threads

  1. USV mit Digital Signal an SPS melden
    By lurazor in forum Elektronik
    Replies: 7
    Last Post: 16.05.2018, 16:22
  2. Replies: 1
    Last Post: 05.07.2017, 15:39
  3. SPS als Haussteuerung - Systemverhalten mit USV
    By klaus313 in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 1
    Last Post: 19.01.2016, 17:06
  4. USV und IPC, wie richtig konfigurieren?
    By Sinix in forum Schaltschrankbau
    Replies: 12
    Last Post: 15.08.2014, 12:42
  5. USV und Schutzmaßnahmen
    By mariob in forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Replies: 4
    Last Post: 20.06.2009, 20:34

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •