USV und SPS

wero

Level-1
Beiträge
34
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

auf einer unserer Anlagen ist eine Steuerung abgebrannt. Die Netzqualität ist dort ziemlich mies, mit andauernten Spannungsschwanckungen.
Die Firma beschuldigt mich jetzt:sw11: ,dass ich da kein USV Netzteil vor die SPS geschaltet habe, um die Spannungsspitzen zu rauszufiltern. Was ich für absoluten Bullshit halte.*ACK*
Bei Stromausfall bleiben unsere Anlagen einfach stehen, da brauch ich keinen "Batteriebetrieb".
Habe gute Erfahrungen mit "Trenntrafos" gemacht, die ein verschmutztes Netz ausfiltern. Verbau eigentlich immer die:rolleyes:.

Wollte jetzt nur wissen was die Profis dazu sagen.

Viele Grüsse
wero
 
Moin Wero,
den Schuh würde ich mir nicht anziehen. Mit einer
normalen USV fängt man eigentlich Spannungseinbrüche
ab.

Die modernen Netzteile bügeln ja schon einiges an Spannungs-
Schwankungen aus. Dein Kunde sollte mal schauen was er auf
seiner Seite machen kann, er macht es sich vielleicht ein wenig
einfach und will nur die neue Steuerung nicht bezahlen.


Gruß Helmut
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eine aktive USV erzeugt die Ausgangsspannung neu, dadurch ist die Ausgangsspannung nicht so verseucht wie die Eingangsspannung. Diese Filtereigenschaft allein sollte aber keinen Einsatz als Netzfilter rechtfertigen, auch eine USV kann ab einer bestimmten höhe der Spannungsspitzen abbrutzeln. Um Spannungsspitzen rauszufiltern sollte man dann schon die entsprechende Technik einsetzen, Trenntrafo ist da schon eleganter.

Wieso sollst Du für den schlechten Strom und die Spannungsspitzen beim Kunden haften, dann müßtest Du ja einen Blitzschutz in die Anlage einbauen*ROFL*

Wenn die Anlage einen bestimmten Betriebsspannungsbereich aufweist und der kann kundenseitig nicht eingehalten werden dann muß doch der Kunde für einen ordentlichen Filter sorgen, oder nicht?
 
Ein Blitzschutz ist übrigens nach meinem Verständnis ein Bauteil, das ich im Gegensatz zur USV bei Bedarf auch unaufgefordert einbauen muss. Den Bedarf (ich komme aus dem Stahlwasserbau) muss ich auch im Zweifel selbst ermitteln. Daher haben wir keine Anlage ohne BS ausgeliefert, wohl aber ohne USV.

Eine USV muss ich nur dann unaufgefordert einbauen, wenn meine Anlage bei Netzproblemen gefährliche Zustände einnehmen kann.

Ist die schlechte Netzqualität Vertagsinhalt beim Verkauf gewesen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also für eine heiße Diskussion finde ich die Angaben des Fragestellers ein wenig dürftig.

Was hattest du für eine SPS (Hersteller, Typ)?
Wie wurde die versorgt (230V oder 24V)?
Falls 24V, welches Netzteil ist verbaut (Trafo oder Schaltnetzteil)?
Falls 230V, kamen die für die SPS direkt aus dem Netz, oder über einen Steuertrafo?

Zum Trenntrafo, war da einer verbaut, oder ist das jetzt "nur" das einzige was du kennst?

P.S. Blitzschutz ist laut unserem Fachmann im Grunde Pflicht in jedem Schaltschrank sollte mindestens ein Feinschutz, sog. D-Ableiter verbaut sein.

Mfg
Manuel
 
P.S. Blitzschutz ist laut unserem Fachmann im Grunde Pflicht in jedem Schaltschrank sollte mindestens ein Feinschutz, sog. D-Ableiter verbaut sein.
Manuel


Was bedeutet "im Grunde"? Muß das rein oder soll das heißen es macht viel Sinn? Es geht doch hier bestimmt um die Frage was muß der Schaltschrankbauer vorsehen und was nicht. Wenn mir bekannt wäre das der Kunde eine saumäßige Spannungsversorgung hat dann hätte ich bestimmt keinen konventionellen Trafo für die SPS-Versorgung eingebaut. (geregelte Schaltnetzteile sind doch nicht so teuer, oder?)

Wir bauen keinen Feinschutz ein, warum auch, macht nur Sinn mit Mittel- und Grobschutz, also nur komplett, das sollte dann auch aus einer Hand kommen. Und wer will einen 100%igen Schutz vor Überspannung garantieren?
 
Also laut einem Ing. bzw. auf einer Schulung auf der ich vor ca. 2 Jahren war,
kam da ziemlich eindeutig raus, das Blitzschutz in jedem Schrank gehört.
Da wir im Regelfall in "gefährdeten" Bereichen operieren bauen wir das meistens sowieso ein.

Feinschutz deshalb, weil du mit dem Grobschutz an der Stelle ohnehin nicht mehr viel rentierst,
da du im Schaltschrank, als Erde im Regelfall ja nur die Zuleitung hast.

Mit anderen Worten, der Grobschutz gehört eindeutig in die jeweilige Unterverteilung,
mit ausreichend starker und richtig verlegter Ableitung.


Persönlich würde ich gerade bei schlechten Netz, vor allem bei der Gefahr von Überspannungen,
erst recht zu Trafo / Trafonetzteilen greifen, einfach weil da nicht viel dran ist, was kaputt gehen kann.

Bei einer satten Überspannung geht der Trafo kurz in die Sättigung und das wars dann aber auch schon.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
*ACK* zu dem Beitrag von Solaris ...
Ein Feinschutz ist zwar "ganz nett" - nur leider ist er sowieso schon in jedem Gerät verbaut (Supressordiode z.B.).
Ist das System nicht durchgängig verbaut (Grobschutz in der NSHV , Mittelschutz in der UV und Feinschutz in der Nähe des Verbrauchers) dann nützt es in Einzelnen wenig.

Gruß
LL
 
Also, das sowas in "jedem" Gerät verbaut ist, wäre mir ziemlich neu.

Das das ganze durchgängig sein muss, schreibe ich auch in meinem vorherigen Beitrag, (jedenfalls indirekt)
allerdings hast du als AN im Normalfall mit den Punkten NSHV und UV nichts zu tun,
wohl aber mit der letzten Instanz, den Feinschutz.

Bei meinen Anlagen in der Industrie, habe ich NSHV und UV höchstens auf 100m Entfernung gesehen,
von daher keine Ahnung wie das da so gehandhabt wird.

Mfg
Manuel
 
@MSB:
Wir wollen doch jetzt keinen "Glaubenskrieg" entfachen ...

Nach meinem Kenntnis-Stand sind heutzutage in den meißten "elektronischen" Geräten im Eingang Supressor-Dioden oder Varistoren verbaut. Ob in allen ... das weiß ich auch nicht ...:rolleyes:

Bei Betriebsnetzten habe ich auch schon so alle mögliche gesehen. Schick sind hier solche Sachen wie : auf L1 eine Belastung von 200A, auf L2 eine Belastung von 20A und auf L3 dann irgend etwas dazwischen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der Themen-Ersteller auf so etwas gestossen ist.

Zum ÜSp-Schutz:
Die Kaskadierung von Grob-, Mittel- und Feinschutz muss passen. Entsprechend auch die Querschnitte der Erdung und selbstverständlich die Erd-Übergangswiderstände.
In jedem Fall ist es aber so, dass der Feinschutz ohne den korrekt eingebauten Mittelschutz volkommen sinnlos ist und gleiches gilt dann auch bei Mittelschutz ohne den passenden Grobschutz. Hierbei ist es sogar unerheblich, ob man das in einem Betrieb oder bei sich zu Hause macht.

Gruß
LL
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wieder muß ich Larry Recht geben.

Aber wie sieht es jetzt mit der Eingangsfrage aus? Hat der Schrankhersteller einen Fehler gemacht? Ich klammere mal die eventuellen vertraglichen Sachen aus. Was muß zum Schutz in den Schrank? Wir bauen keine Anlagen, nur Maschinen, bei uns sind aber nur Automaten B und C verbaut, es gibt keinen Überspannungsschutz. Machen wir was falsch?
 
Hier wäre die Eingangsfrage wieder :

auf einer unserer Anlagen ist eine Steuerung abgebrannt. Die Netzqualität ist dort ziemlich mies, mit andauernten Spannungsschwanckungen.
Die Firma beschuldigt mich jetzt, dass ich da kein USV Netzteil vor die SPS geschaltet habe, um die Spannungsspitzen zu rauszufiltern.

Hier könnte ich mir schon vorstellen, dass eine Netz-Schieflage der Verursacher war - das ist dann zwar auch Überspannung, aber dafür ist die TrabTech nicht zuständig. Eine USV aber wahrscheinlich auch nicht. Wenn hier meine Annahme korrekt sein sollte, dann wäre das tatsächlich ein Fall für einen Trenntrafo gewesen.
Ob das jetzt ein Gewährleistungsfall ist oder nicht hängt sicherlich mit der Gestaltung des Pflichtenheftes zusammen.

@Solaris:
Ich habe auch schon ÜSp-Schutz in meine Schränke eingebaut - dann hat der Kunde das so haben sollen (und auch dafür bezahlt). Dann hat er aber auch das volle Programm bekommen (wie schon beschrieben).
Gibt es kein Pflichtenheft, dann gibt es ja vielleicht von euch eine Ausführungs-Beschreibung, die aussagt, was ihr so verbaut ...

Gruß
LL
 
Gibt es kein Pflichtenheft, dann gibt es ja vielleicht von euch eine Ausführungs-Beschreibung, die aussagt, was ihr so verbaut ...

Ja wir haben auch ein Pflichtenheft. Und wenn der Kunde auf dem Schaltschrank das Bild von Obama haben will dann bekommt der das auch. Aber im Normalfall haben wir keinen besonderen Schutz außer Phasenfolgerelais und normale Automaten. Wir hatten allerdings schon Probleme mit fehlendem N-Leiter und daraus resultierenden Überspannungen an 1-phasigen Verbrauchern. Der Kunde hatte sein Netz an die Maschine falsch angeschlossen...
Jetzt wollen wir auch noch den N-Leiter überwachen. Aber alles Andere müßte der Kunde schon extra bestellen.
 
Wollte beim Kunden, über eine dritte Firma, eine Netzanalyse durchführen lassen. Der hat freundlich abgewunken.Vielleicht weil er auch schon wusste wie die gendet hätte:rolleyes:.
Könnte mir ans Bein pinckeln, wenn ich das jetzt selber löhnen müsste:evil:.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Netzanalyse so sie denn durchgeführt wird bringt dir rein gar nichts.

Die entscheidende Frage ist:
War dir vertraglich, durch Pflichtenhefte, Ausrüstungsvorschriften, Besprechungen,
oder sonst irgendwie vorgegeben eine USV zu verwenden?
Falls ja, dann ist das eindeutig dein Fehler, und du musst dafür löhnen.
Falls nein, dann ist dir das ganze vollkommen egal, und für das beschissene Netz des Kunden kannst du ja nichts.

Mfg
Manuel
 
Falls ja, dann ist das eindeutig dein Fehler, und du musst dafür löhnen.
Danke fuer dein Mitgefuehl.
Leider wusste ich aber,dass da was nicht stimmte:sm8:.
Hatten da von Anfang an Probleme. Den Trafo hatte ich aber von schon drinnen.
Mir bleibt nur zu sagen "aus Schaden wird man klug"(hoffentlich):rolleyes:.
 
P.S. Bitte meinen vorherigen Beitrag nochmal ganz lesen.

Ja, sicher hast du mein Mitgefühl, allerdings gibt es hier vertragsrechtlich soviele
wenn und abers, das es unmöglich ist hierauf objektiv zu antworten.

Wenn das Netz nur verschmutz ist, also sehr hoher Anteil an Oberwellen und ähnlichen,
dann bist du mit nem Trafo sicher auf der richtigen Seite.

Wenn du den Trafo durch eine USV ersetzt, dann raucht halt regelmäßig die USV ab, einziger Vorteil hier:
Die SPS und sämtliche Maschinentechnik überlebt, da sich die USV halt diskussionslos abschaltet.

Allerdings nur von einem verschmutzten Netz, und mit "Sicherheitsbarriere" Trenntrafo raucht keine SPS ab.
Insofern könnte man hier auch von einem ganz normalen Gewährleistungs/Garantiefall sprechen.

Mfg
Manuel
 