USV und SPS

was stimmte nicht, das eine USV beheben würde, ein Trenntrafo aber nicht ?
Gute Frage Larry.
Ich fuehlte mich jedenfalls sicher, mit dem Trafo.
So viel ich weiss, hat der Kunde so 2-3 Stromausfaelle die Woche. Dann fahren sie die Anlage wieder mit Notstromaggregaten hoch, unsychronisiert natuerlich.
Habe da Stromschwanckungen von 80A gesehen. (bekomm schon ne Gaensehaut wenn ich nur drann denke:???:.

PS. mir gehen die Smileys aus*ROFL*
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
2-3 Stromausfälle/Woche
Sicher nicht schön, aber was solls.

Unsynchronisierter Notstromdiesel:
Da dat Ding in dem Fall (vermutlich) als Netzersatz dient, muss man nichts synchronisieren,
solange die Frequenz so einigermaßen passt ist das sicherlich kein Problem.
Oder ist das jetzt falsch interpretiert, und der Generator ist gar kein Netzersatzaggregat?

Stromschwankungen von 80A
Wo hast du die gesehen?
Ist beim Schalten größerer Antrieb oder auch Heizungen, oder ...
für sich genommen nicht ungewöhnlich.

Könntest du Spannungsschwankungen, die du im Eingangspost erwähntest mal exakter definieren?
Wie hoch bzw. wie niedrig?

Mfg
Manuel
 
Könntest du Spannungsschwankungen, die du im Eingangspost erwähntest mal exakter definieren?
Wie hoch bzw. wie niedrig?
Wie hoch bzw. niedrig kann ich dir leider nicht sagen. Weiss nur, dass sich die Sache im Millisekunden-Bereich abspielt.
Zum Aggregat kann ich nur sagen, dass beim Anfahren die Beleuchtung flackert und das die SPS kurz aussteigt.
Die Stromschwankungen werden tatsächlich von grossen Antrieben erzeugt. Aber könnte man da nicht kompensieren? Ich finds jedenfalls grass, wenn eine Anlage die auf ca. 300A ausgelegt ist, um 80A schwankt.

Gruss
wero
 
Spannungsschwankungen

Hallo,

Notstromaggregate und andere Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Stromversorgung haben eines gemeinsam: Immer beim Umschalten von einer Versorgungsart auf die andere kommt es nicht nur zu kurzzeitiger Überspannung, sondern auch zur Unterbrechung oder auch zu Unterspannung. Nach der Leistungsformel ziehen dabei die angeschlossenen Verbraucher schonmal den mehrfachen Strom. Stellt man jetzt die Steuersicherungen vorsichtshalber "etwas" höher ein, kann es durchaus zu unvorhergesehenen Effekten kommen. Abhilfe wäre z.B. ein Unterspannungsauslöser im Steuerschrank (mit Wiedereinschaltfunktion bei Netzwiederkehr) oder ein ordentliches Schaltnetzteil vor der Steuerung.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... aber alles das genannte würde nur erklären, warum das SPS-Programm bzw. die CPU ggf. "abstürzt", nicht aber warum sie "abgeraucht" ist. Das würde sich vielleicht durch eine extreme Netz-Schieflast erklären lassen - oder vielleicht auch durch etwas, was wir bisher noch nicht "auf dem Tisch" hatten ...

Gruß
LL
 
Vielleicht hat ja das 24V-Netzteil einfach mal die Netzspannung durchgereicht, oder eine Wasserader, oder gar Außerirdische vom Planeten ulrichendres?


@wero
ich glaub nicht das Larry mit "auf dem Tisch" Deinen Body meinte:ROFLMAO:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Steuerspannung verzögert Einschalten

Ich habe mir bei schlechten Netzen mit vielen Stromausfällen etc. angewöhnt ein Zeitrelais (2sek.) vor das Netzteil meiner Steuerspannung zu setzen.
Somit halte ich mir eventuell hohe Einschaltpeaks etc. von der SPS und dem Netzteil fern.
Gruss Moroso
 
Zuletzt bearbeitet:
Was genau ist denn einfach "abgeraucht" ??
Ist die 24V Seite abgefackelt oder 230V oder 400V ??
Was für ein Notstromgerät ist das ?? Evtl. dieselbetriebener Generator ??? Der könnte eh nicht schnell genug regeln um schnellere Lastwechsel auszugleichen.

mir fehlen da so etwas die Detailinformationen.

peter(R)
 
usv sps

Hallo
Hier muss ich mal kurz einhaken...
Ich habe zb eine 315-2-Dp und 2st. Et200M in unserem Haus als EIB ersatz installiert. Der Zählerschrank sitzt im Keller. Dort habe ich über Neozed Elemente (L1,L2,L3 ) auf 4 stränge aufgeteilt.1.strang--> 1stock: kleiner Rittalschrank(30x80cm);2.strang-->EG: normaler Hager systemschrank; 3.Strang-->alter Datenschrank mit Flexiglas schutztür (ca.60x40cm)-entschbrechend umgebaut.
4.Strang über Schütz in die Werkstatt für CEE usw.....
Im Strang 1-2-3 sitz in der jeweiligen Unterverteilung ein 3-Pol.-Dehn Blitzschutz.
Die 315-2-DP sitzt im EG die 2 Slave teilnehmer im 1.stock und im "alten Datenschrank" So weit ok ??:confused:

Nun zur Spannungsversorgung 24 VDC: Im Hauptzählerschrank bzw nebendran habe ich über ein 1pol dehn Blitzschutz ein 400V-->24V-->30 A Siemens Sitop Netzgerät.
Das speist mir das Benq-Siemens Sitop DC-USV-Modul 24V 15A.Batterien zzt. 2x80Ah in Reihe natürlich.
Von dort aus ist die 24 V Spannung über entsprechenden Leizungsquerschnitt zu der CPU und den Slave Modulen geführt....
Zur Kurzschluss Absicherung die elektronischen Sicherungen von Murr-
icon14.gif
Geile Teile....

Hintergrund ist eigentlich
a) bei Netztausfall über einen Spannungswandler 1 (und nur ein)Raum Zb. Wohnzimmer zu beleuchten-wenn erwünscht.
b) die Spannungspitzen bei Netzwiederkehr von der Steuerung und wertvollen Geräten wie PC Fernseher Telefonanlage oder Hifi Anlage fernzuhalten. wie schon erwänt 2s warten...
C) Auch bei Gewitter die Steuerung über Akku zu betreiben.
Wer mir den Aufwand nicht glaubt.:grin: dem setzte ich gerne Bilder hier rein.

Sollte ich trotzdem noch einen Trenntrafo vor die Sitop setzen??:rolleyes:
Gruß Sascha:rolleyes:
 