LOGO Logosteurung hilfe!

joecastelli

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Profis,

ich habe mich mit einer LOGO Steuerung ein wenig übernommen!
Wir waren der erste Gesellenjahrgang damals vor 12Jahren die mit LOGO was gemacht haben und jetzt hab ich leider feststellen müssen das die Kentnisse doch ein wenig flöten gingen :)!

Würde mir da jemand helfen beim zusammenbasteln der Anlage?

Es geht um eine Jalousiesteuerung mit 4Fenster.
Zwei Fenster gehören immer zusammen (Doppeltüren mit zwei Motoren)
Das ganze sollte über eine Wochenzeitschaltuhr abends ab 22Uhr ab gehen und zwar in zwei stebs. Zuerst ca. 20sec. ab befehl und dann bleiben die Rollos stehen dann hat man ca. 2min Zeit um mit einem Taster die Zeitfunktion zurückzusetzen, wenn das nicht erfolgt kommt wieder der ab befehl mit ca. 1min das die Rollos komplett runterfahren.
Die zwei Jalousietaster sind nicht auf der LOGO aufgeklemmt. Die Phase zu den Tastern habe ich über einen Ausgang gelegt um zu verhindern, wenn die Zeitsteuerung einen Befehl gibt man vorort nicht schalten kann.

Dann hab ich noch einen Gartenteich der auch über eine Zeitfunktion von vormittags bis abends laufen soll.
Mit dem Taster mit dem ich während der abfunktion der Rollos die Zeitfunktion zurücksetzen kann, möchte ich wenn kein Zeitprogramm der Rollos läuft den Gartenteich nch manuell ein schalten und auschalten können!


Ich hab das ganze mit div. wischrelais und zeituhren ect. schon in die richtung bekommen aber jetzt hab ich die schnautze voll!
Ich hoffe doch das mir hier in irgendeiner art und weise geholfen wird evtl

bitte, bite, bitte
 
.ohje, ich würde sagen da machen wir alles Neu. Die Jalousietaster nehmen wir dann aber auf einen Eingang und verriegeln das mit der Software. Mal sehen, am WE habe ich etwas Zeit.

Frank
 
Hallo,
die Jalouesietaster könenn wir über keine Eingänge mehr schalten.
Geht leider verdrahtungstechnisch bauseits nicht mehr!

ich hab icq für genauere infos

mfg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo,

ich hab noch ein wenig gespielt und das ganze hoffentlich ein wenig übersichtlicher zusammengebaut.
kannst dir nochmal anschauen.
die beiden zeitschaltuhren für auf und ab hab ich derweilen mit zwei eingängen simuliert um die schaltung schnell zu testen.
Was mir da nicht hin haut die verrigelung untereinander wenn man das braucht. übers logo läuft ja nur die zeitschaltuhr und nit der örtliche taster.

was mir nicht funktioniert ist der gartenteich irgendwie!
wenn eine zeitfunktion der rollos läuft soll ich ja mit dem i1 die anlage resetten können und da springt mir gleich immer gartenteich mit an.
Zuerst einmal tasten zeitsteuerung rollos aus und dann weiteres tasten gartenteich ein und aus!

mfg
 

Anhänge

  • rollo_neu.zip
    25,5 KB · Aufrufe: 11
also geht es nur um den Gartenteich beim 2. Tasten?

Frank
 

Anhänge

  • Test Rollo-Gartenteich.rar
    24,2 KB · Aufrufe: 5
Zuletzt bearbeitet:
hi,
vielen dank erstmal.
wenn der gartenteich ein ist und die rollosteuerung läuft an schaltet der gartenteich aus!
da müsste noch irgendwie eine verriegelung rein
vielleicht stellt man die zeituhren um das sie für den ablauf was das rollo braucht sagen wir 1min. dauerhaft ein bleibt dann könnte man dieses signal verwenden evtl.

ansonst passt das

braucht man keine verriegelung der rollos mit auf und ab?

mfg
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
eigentlich schaltet da nix aus, hast Du die Zeitschaltuhr B12 in der Simulation auch auf ein? Das Relais B15 muss dann auf die Gesamtzeit Deiner Uhren eingestellt werden.
Eine Verrieglung habe ich noch eingefügt, ich denke so genügt es.

Frank
 

Anhänge

  • Test Rollo-Gartenteich.rar
    24,8 KB · Aufrufe: 5
Zurück
Oben