Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 9 von 9

Thema: RS Logix 500 - WLAN Verbindung

  1. #1
    Registriert seit
    22.01.2009
    Beiträge
    5
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Kann mir jemand sagen, ob man bei RS Logix bzw. RS Linx Classics
    als Verbindungsweg WLAN einstellen kann ? Bei Simatic S7 geht das.

    Hintergrund - ich will mir einem Acesspoint drahtlos online gehen.
    Zitieren Zitieren RS Logix 500 - WLAN Verbindung  

  2. #2
    Registriert seit
    25.03.2005
    Ort
    Dortmund
    Beiträge
    139
    Danke
    25
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    Naja, Du könntest einen NET-ENI verwenden, also einen Gateway von RS232 auf Ethernet.
    Wenn dieser im Netzwerk angemeldet ist und Du ihn in RSLinx eingetragen hast, kannst Du per Ethernet quer durch das WLAN auf Deine SPS zugreifen.

  3. #3
    Registriert seit
    27.11.2006
    Ort
    Ostschweiz
    Beiträge
    528
    Danke
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von HSThomas Beitrag anzeigen
    Naja, Du könntest einen NET-ENI verwenden, also einen Gateway von RS232 auf Ethernet.
    Wozu RS232, wenn auf beiden Seiten Ethernet vorhanden ist? (nehm ich jetzt mal an)

    o.s.t.

  4. #4
    jansen ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.01.2009
    Beiträge
    5
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hab direkt beim Rockwell Support in den USA angerufen.
    Dort meinten die, das man als Zugriffspunkt nur Ethernet
    einstellen braucht. Da man "WINSOCKET" nutzt ????, würde
    sich die Software automatisch auf die Steuerung mit der entspr.
    Adresse einwählen.

  5. #5
    Registriert seit
    15.01.2008
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ja das ist so! Habe zuhause eine Micrologix im Betrieb am WLan. Da die Emu Software von Rockwell nicht so der Hammer ist, muss halt die ML1100 hinhalten Wenn ich vom Laptop her was emulieren will. Geht einwandfrei. Die Micrologix hängt am Heimnetzwerk per Kabel, und der Laptop mit RSLinx am WLan

    Bye

  6. #6
    Registriert seit
    25.03.2005
    Ort
    Dortmund
    Beiträge
    139
    Danke
    25
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    Ah ok... mit einer ML1100 hat man natürlich einen Ethernetport..
    Ich hatte da an eine 1200er oder 1500er gedacht - da hat man leider nur RS232 (Man hab ich schon geflucht deswegen)

  7. #7
    Registriert seit
    15.01.2008
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

  8. #8
    Registriert seit
    15.01.2008
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ist mir noch eine möglichkeit eingefallen die preiswerter ist. Im RSlinx (weiss nicht ob bei lite) kann man ein Gateway machen.Also Laptop mit RS232 kaufen, welcher eine Wireless-Karte hat. An die SPS hängen.
    Im RSLinx im Menü
    -Communication
    -Configures Drivers
    -Avaiables Driver Types
    -Remote Devices via Linx Gateway
    -Add new
    -mit OK bestätigen
    -Server Name: anklicken
    -Remote Drive auswählen
    -Configure Browser
    -Die zugreiffenden IP's einfügen

    Und fertig!!

  9. #9
    Registriert seit
    11.07.2004
    Beiträge
    1.597
    Danke
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Im RSlinx (weiss nicht ob bei lite) kann man ein Gateway machen.
    Nein, geht nur in der RsLinx Gateway (9355-WABGWENE)

    http://www.rockwellautomation.com/ro.../benefits.html und dann auf "Feature Comparison Chart" klicken

Ähnliche Themen

  1. RS Logix 5000 Ausgang setzten
    Von karlzack im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.08.2010, 17:29
  2. Sicherheitsbetrachtung TCP Verbindung via WLAN
    Von Lars Weiß im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.10.2009, 18:43
  3. Sprackpaket deutsch für RS Logix 500
    Von Grisu87509 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.02.2008, 12:01
  4. Compact Logix Problem mit Schieberegister
    Von BMLLER6758 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.09.2006, 20:16
  5. Controll Logix Version 15
    Von kpeter im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 30.08.2006, 06:52

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •