Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 12

Thema: Daten von SPS über Ethernet

  1. #1
    Registriert seit
    08.02.2005
    Beiträge
    82
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    hallo forum,
    ich suche eine sps mit ethernet-anbindung, die mir 8 bis 16 füllstände (4...20mA) als ascii-file (koomasepariert) periodisch in einen ordner in einem intranet schreiben kann.
    habt ihr schon so etwas ähliches gemacht oder wißt ihr, mit welcher steuerung so etwas funktioniert?
    vielen dank an euch.
    buenger-sps-technik
    Zitieren Zitieren Daten von SPS über Ethernet  

  2. #2
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    mit einer cpu hab ich das noch nicht gemacht.
    aber mit einem tp370 mache ich sowas in der art. mit einem bit stosse ich dort ein script an welches mir diverse daten in eine textdatei schreibt.

    hast du irgendein hmi gerät an der anlage?
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  3. #3
    Registriert seit
    08.02.2005
    Beiträge
    82
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von volker
    mit einer cpu hab ich das noch nicht gemacht.
    aber mit einem tp370 mache ich sowas in der art. mit einem bit stosse ich dort ein script an welches mir diverse daten in eine textdatei schreibt.

    hast du irgendein hmi gerät an der anlage?
    ich habe kein hmi an der anlage, es wäre aber überlegenswert, wenn es die einzige möglichkeit darstellt. allerdings würde selbst das mp270 den kostenrahmen sprengen.
    buenger-sps-technik

  4. #4
    Anonymous Gast

    Standard

    Hallo,

    günstigste Variante mit S7.
    Eine CPU S7C31X mit den analogen E/As. Darauf einen NetLink auf die MPI-Schnittstelle. Und dann einen MPI-Treiber von MHJ, DeltaLogic oder anderen die den NetLink unterstützen.

    Gruß Sitta

  5. #5
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    2.200
    Danke
    85
    Erhielt 259 Danke für 175 Beiträge

    Standard

    Wenn es kein Siemens sein muß, würde ich das mit BECKHOFF Busklemmen machen:
    BC9000 hat eine Ethernet-Schnittstelle und kann SPS-Programme ausführen. ca. 250.-
    Je 4 Analogeingänge ca.180,-
    Von der Ethernet-Schnittstelle kannst du die Werte über Modbus-Protokoll lesen. Oder, mit dem eigenen Protokoll (ADS), mit einer Software-Komponente von BECKHOFF.

  6. #6
    Registriert seit
    07.03.2004
    Beiträge
    4.369
    Danke
    946
    Erhielt 1.158 Danke für 831 Beiträge

    Standard

    @Zottel: Ich bin auf der Suche nach einem BC9000 kennst Du eine bezugsquelle für Privatleute?
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

  7. #7
    Registriert seit
    20.01.2005
    Beiträge
    179
    Danke
    37
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    kannst auch ein Wago 842 nehmen, solltest du den 841 nehmen hast du sogar ein Webserver den du frei einrichten kannst, kostet aber 50€uronen mehr.
    schöne Grüße
    Michael

  8. #8
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    2.200
    Danke
    85
    Erhielt 259 Danke für 175 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von zotos
    @Zottel: Ich bin auf der Suche nach einem BC9000 kennst Du eine bezugsquelle für Privatleute?
    Nein, tut mir leid. Liefert Beckhoff nicht an jeden?

  9. #9
    Registriert seit
    08.02.2005
    Beiträge
    82
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    erst einmal allen vielen dank. werde in der nächsten woche die verschiedenen möglichkeiten ausloten.
    buenger-sps-technik

  10. #10
    Registriert seit
    08.02.2005
    Beiträge
    82
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von zotos
    @Zottel: Ich bin auf der Suche nach einem BC9000 kennst Du eine bezugsquelle für Privatleute?
    ich kann bei beckhoff kaufen und könnte es dann weitergeben.
    buenger-sps-technik

Ähnliche Themen

  1. Daten über Ethernet aus S7 auslesen
    Von arcis im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 10.06.2009, 18:08
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.10.2007, 15:11
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.05.2006, 14:46
  4. daten von s7 über ethernet auf PC mitschreiben
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 4