Hallo alle zusammen,

ich befinde mich momentan inner Projektarbeit und habe ein Problem.
Also, ich muss eine Kommunikation von einem PC über ein Touch Panel zu einer SPS kreiieren. Eigentlich alles halb so schlimm, da ich sowas schon mal gemacht habe. Zu dem Zeitpunkt hat es zwar auch nen bissel gedauert, war aber relativ einfach zu realisieren.
Jetzt habe ich das Problem, dass andere Komponenten verwendet werden.

Die SPS ist eine Quantum von der Firma Schneider Electrics
Quantum CPU: 140 CPU 113 02

Das Touch Panel ist auch eines von der selben Firma und heisst:
Magelis XBTGT 7340 (15")

Und das Programm mit dem ich das realisieren soll ist der
Vijeo-Designer V4.7

Wenn mir jemand helfen könnte, wäre echt super.

Danke schon mal ...

Markus
 
ok erledigt

So habe es geschafft, wenn es einer wissen möchte, einfach fragen ;)

Aber habe jetzt was anderes. Gibt es sonne art Alarmbaustein, der ein Signal gibt, wenn E-/A-Baugruppen mal ausfallen sollten ? Oder wird sowas generell mit Negierungen realisiert ?

mfg markus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Quantum habe ich leider noch nicht programmierts sondern nur Premium.
Da aber beide mitt Unity programmiert werden sollte es ähnlich sein, ich glaube der einzig große Unterschied ist das die Adressen bei der Quantum mit 1 anfangen.

Also bei der Premium gibt es bei E/A Fehlern ja die rote "I/O" Fehleranzeige auf der Baugruppe. Diese kann man auch intern abfragen, so gibt es beispielsweise für jeden Analogeingang zu dem "%IW0.5.0" noch das Fehlerbit "%I0.5.0.ERR", welches fehlerhafte Zustände meldet.
Das gleiche gibt es auch für die digitalen EAs.
 
Quantum 11302

Hallo,

Quantum 11302 kann nicht mit Unity-Pro programmiert werden !!!
Abhaengich der Firmware kann man programmieren mit 984-ladder logic (zb ProworxNXt,Proworx32 oder Modsoft) oder mit Concept IEC1131 software.
Die status der EA-modulen kann man auslesen mit eine STAT funktionsbaustein. (STAT in 984 und RIOSTAT in Concept)

MFG

Chris
 
Danke Chris ich werde es gleich mal morgen ausprobieren, hoffentlich gibbet den Baustein in der Concept 2.5 Version.