Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 7 von 7

Thema: Probleme mit der Sucosoft S30 Software!!

  1. #1
    Registriert seit
    19.03.2009
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Liebes Forum!!!

    ich hoffe mir kann jemand helfen!

    und zwar machen wir jetzt ein Projekt in der Schule und wollen doe klöckner möller Ps3 zum Laufen bringen!!!

    beim einlegen der diskete und starten des Programes kommt dieser fehler!!

    http://www.bilder-hochladen.net/files/a9is-1-jpg.html

    LG ikuzus
    Zitieren Zitieren Probleme mit der Sucosoft S30 Software!!  

  2. #2
    Registriert seit
    28.04.2006
    Beiträge
    74
    Danke
    0
    Erhielt 7 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Gib mal bitte mehr Details durch:
    Welche Software wird benutzt??
    Welcher Prog. Adapter??
    usw.

    Gruß Joachim
    es lebe der Service
    www.widmann-automation.de
    Zitieren Zitieren Welche Software  

  3. #3
    ikuzus ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.03.2009
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Auf der diskete steht Version 2.0 Sucosoftware mehr leider auch nicht!!

    und Programm adapter, was ist damit gemeint?

    ich kenn mich nich so gut aus, tut mir leid

  4. #4
    Registriert seit
    28.04.2006
    Beiträge
    74
    Danke
    0
    Erhielt 7 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Gemeint ist das Programmierkabel zum Übertragen des Programms in die PS3.
    Ihr braucht also die passende Programmiersoftware (Moeller S30 S3 V2.3) und den passenden Adapter dazu.
    Was ich nicht ganz verstehe ihr macht das übder die Schule, da sollte man doch davon ausgehen das sich die Lehrer bzw. Dozenten sich um diese Sachen kümmern und nicht die Schüler.

    Gruß Joachim
    es lebe der Service
    www.widmann-automation.de
    Zitieren Zitieren Adapter  

  5. #5
    Registriert seit
    22.09.2004
    Ort
    TRIEBEN
    Beiträge
    150
    Danke
    5
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge

    Standard

    Das Problem wird wahrscheinlich Windows XP sein, so alte Software
    läuft halt nur wirklich gut unter echtem MS-DOS auf einem älter PC oder Notebook.

    Schönen Sonntag

  6. #6
    ikuzus ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.03.2009
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Dankeschön für die Hilfe, ich werde es am mittwoch mal in der schule versuchen!

    und hoffe das es endlich klappt!

    Danke nochmals

    LG und ein schönen wochenanfang

  7. #7
    Registriert seit
    09.06.2007
    Beiträge
    398
    Danke
    25
    Erhielt 46 Danke für 44 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Das Programm läuft unter w2k und xp einwandfrei in der DOS-Box, aber nur offline. Man kann also programmieren und kompilieren sowie die paar Systemeinstellungen vornehmen, die man so braucht.

    Der online-Zugriff funktioniert nach meinen Erfahrungen (habe noch ein Dutzend Altanlagen mit PS3 und PS4-100) nur unter nacktem DOS (also bis W98_2e nach Dos_reboot). Ich habe mein DOS7.0-System auf 'nem Stick, von dem ich boote). Außerdem braucht man natürlich eine echte serielle Schnittstelle.

    Auf einem englischen Server habe ich das Zeug neulich offen rumliegen sehen, ich weiß aber nicht, ob Moeller das autorisiert hat. Aber Geld würde ich auch nur noch für den Hardware-Adapter zahlen.

    Selbst für Lehrzwecke ist das System aber unzeitgemäß, ganz im Gegensatz zur Sucosoft S40.

Ähnliche Themen

  1. Schrittkettenbaustein SFC?? in ST / Sucosoft S40 / PS4-141-MM1
    Von fehertamas im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.08.2011, 10:24
  2. Probleme mit ACS Professional Software
    Von mmr im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.05.2010, 12:17
  3. Probleme mit SIMATIC PDM Software (PA-Bus)
    Von kalle73 im Forum Feldbusse
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.03.2009, 15:30
  4. SUCOSoft PS316
    Von Jens15 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.12.2006, 15:26
  5. Probleme mit DB's und MHJ Software
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.09.2005, 19:05

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •