Ich möchte einen Motornachlauf bei einer FX0 realisieren, bekomme es aber nicht hin.
Ich habe eine wenig Erfahrung bei der Programmierung mit Melsec Medoc, diese Software war damals bei meiner FX2nc dabei, die schon programmiert habe. Ich mache alles außschließlich in Kontaktplan, eine Einschaltverzögerung ist ja mit einem Timer kein Problem, nur den Nachlauf bekomme ich irgendwie nicht hin. Die Anwendung ist privat.
Vielleicht kann mir jemand von den Profis nen Tip geben wie ich das ganze basteln kann.
mfg Alex
 
Hallo,

beim GX Dev. gibt es (wie bei Medoc) nur normale Timer und keine abfallverzögerten Timer. Du könntest dann per PLF eine negative Flanke erzeugen und damit den Timer starten.

Beim GX IEC Dev. ist es etwas einfacher. Dort kannst du einfach einen IEC Timer (TOF) als Ausschaltverzögerung verwenden.

Viele Grüße
 
Hab es jetzt hinbekommen, danke für die Hilfe.
Ich hatte vergessen PT und EQ bei den Globalen Variablen zu definieren. Funktioniert einwandfrei...:s18:
 
Hab da mal noch eine Frage, ich bräuchte jetzt eine gepulste Ausschaltverzögerung.
Mit TOF/TON geht das ja nicht, und TP setzt mir den Ausgang genau verkehrt.
Ich möchte einen gesetzten Ausgang mit einem Taster und 15 sec "Nachlauf" erst ausschalten.
Könnte mir da jemand nen Tip geben? Ach ja, geht um eine Mitsubishi FXU/FX2C CPU.

mfg Alex
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hoffe ich habe Deine Frage richtig verstanden. Du Willst das ein Ausgang für 15 Sekunden angeht nach dem ein Signal von TRUE auf False gewechselt hat?

Ich würde zu einem TOF greifen und da das Signal drauflegen.
Jetzt den Ausgang (Q) des TOF und das negierte Signal auf ein AND führen.

Der Ausgang dieser Undverknüpfung sollte das gewünschte Ergebnis darstellen.

War das jetzt verstäntlich?

----
Bin mir nun echt nicht sicher was Du machen willst.

Wenn ich mir das durchlese:
...
Ich möchte einen gesetzten Ausgang mit einem Taster und 15 sec "Nachlauf" erst ausschalten.
...

Denke ich eher an ein SR Glied das man mit dem einen Signal setzt und mit dem Taster zurücksetzt den Ausgang des SR-Glieds führt man dann auf ein TOF und dessen Ausgang würde dann die Gewünschte Signalfolge nach der zweiten Interpretation darstellen.

----
Vielleicht meinst Du ja auch was ganz anderes:confused:
 
Ich will mit Taster 1 einen Motor und eine Lampe einschalten, und bei Taste 2 soll der Motor sofort und die Lampe erst nach 15 sec. ausgehen.
 
Also doch ganz anders ;o)

Ich habs Dir mal mit CoDeSys gemalt und hoffe Das Du in der Lage bist das auf Deine Misubishi umzusetzen.