Hallo

Ich habe im Jahr 2000 ein Projekt auf B&R gemacht. Nun soll die Maschine umgebaut werden und ich habe massive Probleme.

SPS
Das Programm wurde mit Automation Studio V2.2 erstellt.
Derzeit arbeite ich mit der Version 3.0.17.9 (Beta).
Das Projekt lässt sich nicht mehr öffnen im 3.0.17 und müsste konvertiert werden. Ich kanns leider nicht, weil ich dazu eine Version 2.5.3 benötigen würde.

Visu
Die Visu wurde mit Panel Studio 1.2 erstellt.
Dieses Programm lässt sich aber nicht mehr installieren zu Automation Studio 3.0.17. Keine Ahnung wie ich meine Visu bearbeiten soll...

Hardware:
SPS = System 2003
Visu = PANELWARE Tableau-Controller C200
inkl. 2 Tastenfleder und 1 Display


Hat wer Infos bzw. kann mir wer bei der Konvertierung behilflich sein???

Besten Dank
Thomas
 
zuerst mal die Standard-Frage: was sagt der B&R-Support dazu?? Würd mal mit denen telefonieren.
Wenn das Konvertieren mit AS2.6 auch geht, dann kann ich schon versuchen, Dir zu helfen - allerdings krieg ich meiner Rechner mit AS erst in 2 Wochen von der Reparatur zurück.

Alternativ:
Setze dir eine VM mit Windows 98 auf (z.B. mit VMX Builder und VMWare) und installier darin AS2.2 und das Panel Studio.

mfg Maxl
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Soviel ich weiß ist auf der AS3 CD eine AS2.7 Version mit drauf (bei mir ist das so).
Die altes Projekt musst du erst auf diesen Stand bringen.
Danach solltest Du es mit AS3 öffnen können.
So wurde es mir jedenfalls gesagt, gemacht habe ich es aber noch nicht.


Grüße Jens
 
hallo!

also kommt drauf an wir "groß" deine anlage ist aber ich würde sie wenns geht umbauen.

mit der alten panel-ware lösung via Panel Studio kommst meinen wissens nach nicht ins neue AS. und wenns so alt ist wird die visu nicht gerade umfangreich sein oder? darum a bissl mehr zeit investiern und dann auf einen neuen stand bringen (pp45 z.b) ;) - aber das mußt du selbst wissen ob der aufwand sich lohnt.

ich selbst hab erst letztes jahr eine altes projekt mit cp470 und visu auf ipc umgebaut auf ein pp420 - und bin jetzt froh das ich es so gelöst hab :ROFLMAO:

lg
knorpe
 
Hallo

SPS-Programm läuft nun, danke.

Ich habe noch massive Probleme mit der Visualisierung.
Mir steht Panel Studio 1.2 zur Verfügung. Das alte Projekt weisst aber kein pwc-File auf. Was kann da noch los sein???

Zu Thema neu machen:
Unser planloser Verkäufer hat den Umbau zu einem Schleuderpreis verkauft wo man nur den Kopf schütteln kann. Somit steht eine Neuprojektierung leider nicht zur Diskussion. :(
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
OT - Ihr seid viel zu modern

Hallo
Ich habe noch massive Probleme mit der Visualisierung.
Mir steht Panel Studio 1.2 zur Verfügung. Das alte Projekt weisst aber kein pwc-File auf. Was kann da noch los sein???


Vielleicht ist die Visualisierung noch mit dem guten alten PKS gemacht ?

Ich muss immer mal wieder noch mit der alten Krücke rumfriemeln...
 
Vielleicht ist die Visualisierung noch mit dem guten alten PKS gemacht ?

Die Dateierweiterungen in alten DOS Visu Projekten sind BIL, PLG und PRJ.
Die Bezeichnung der Dos Software für die Visu ist übrigens PANEL WARE Version 2.5 (oder 2.4)

Aber Merlin schrieb ja das er die Visu selber im Jahr 2000 unter Panel Studio 1.2 gemacht hat.
Also ohne PCW Datei wird's nicht gehen.
Ein hoch auf die Datensicherung.
Mit dem C200 Controller bist Du dir sicher. Der war auch 2000 schon alt.


Jens
 
Zurück
Oben