    Hallo,

    ich beabsichtige mittels einer Moeller ps4-151MM1 Compact SPS mein Meerwasseraquarium, sprich Beleuchtung, Pumpen etc., zu steuern bzw. zu regeln.
    Besteht die Möglichkeit diese SPS zur Steuerung der Beleuchtung quasi als Zeitschaltuhr zu programmieren ?


    g


    Ralf Lürken
    Zitieren Zitieren Moeller PS4-151-MM1 Real Clock als Zeitschaltuhr ?  

  2. #2
    Registriert seit
    28.04.2006
    Beiträge
    74
    Danke
    0
    Erhielt 7 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Ja das geht.
    Es gibt die Möglichkeit der Auswertung der Echtzeituhr.
    Hab das schon paar mal gemacht.
    Der Baustein heißt:
    GetRealTimeClock
    Auswertung der Echtzeituhr (Handbuch Seite 342)

    Gruß Joachim
    es lebe der Service
    www.widmann-automation.de
    Zitieren Zitieren Zeitschaltuhr  

  3. #3
    loonys ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.04.2009
    Beiträge
    14
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Serviceman Beitrag anzeigen
    Ja das geht.
    Es gibt die Möglichkeit der Auswertung der Echtzeituhr.
    Hab das schon paar mal gemacht.
    Der Baustein heißt:
    GetRealTimeClock
    Auswertung der Echtzeituhr (Handbuch Seite 342)

    Gruß Joachim
    hallo,

    danke für den tip. leider bin ich mit der programmierung etwas aus der übung. Könntest du mir ein beispiel per email zukommen lassen ?
    gibt es das handbuch als pdf zum download ?

    g

    ralf

  4. #4
    Registriert seit
    28.04.2006
    Beiträge
    74
    Danke
    0
    Erhielt 7 Danke für 7 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wenn du die Software S40 von Moeller installierst sind die Handbücher dabei (unter Hilfe).
    Dort findest du das Handbuch unter Sprachelemente:
    Der Bausetin sieht so aus!!



    Einfach mal den Baustein mal Aufrufen und deine Einschalt- bzw. Ausschaltzeiten über Vergleicher auf gleich auswerten und dadurch den Schaltvorgnag starten.

    Gruß Joachim
    es lebe der Service
    www.widmann-automation.de
    Zitieren Zitieren Handbuch/ Hilfe bei der S40  

Ähnliche Themen

  1. Zeitschaltuhr
    Von bille1806 im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.07.2009, 21:54
  2. distributed clock Beckhoff
    Von newdogge im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.07.2009, 11:21
  3. Zeitschaltuhr mit S7 200
    Von schlitz im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.09.2007, 15:31
  4. Zeitschaltuhr
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.10.2006, 10:23
  5. real time clock
    Von rumkiker im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.07.2006, 15:21

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •