    Hallo Leute,
    ich möchte eine Profibuskarte vom Typ PTQ-PDPMV1 von der Firma ProSoft Technology in eine Quantum Steuerung integrieren, um 2 Folientastaturen einzulesen. Ich habe die Karte mit dem Profibusaufbau auch schon konfiguriert, und die Adressen vergeben, aber ich kann die .dty Dateien die vom ProSoft Configuration Builder erzeugt werden nicht in Concept V2.2 integrieren. Ich habe es auch noch nicht mal geschafft die Karte in der Hardwarekonfiguration darzustellen.
    Hat vielleicht schon mal jemand versucht eine Schneider fremde Karte einzubinden?
    In den Hilfetexten die ich bisher gefunden habe fehlt entweder die Textpassage oder die Bilder die ich benötigen würde

    Markus
    Zitieren Zitieren Einbau Profibus in Quantum  

  2. #2
    Registriert seit
    18.11.2007
    Beiträge
    44
    Danke
    0
    Erhielt 7 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Hallo Markus,

    Bist du sicher das die Karte Kompatibel ist mit diese alte Concept version ?

    Chris
    Zitieren Zitieren Profibus und Concept2.2  

  3. #3
    markus_k ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.03.2009
    Ort
    Georgsmarienhütte
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Unglücklich

    Es gibt bei uns schon Programme mit Concept V2.2 die diese Karte benutzen, aber ich kann aus der alten Konfiguration auch keine Infos ziehen.
    Und in allen Handbüchern, die ich bisher gefunden habe, gehts um Concept V2.6, wobei da auch andere Dateien bei der Kongurationserstellung erzeugt werden sollten...

  4. #4
    Registriert seit
    16.01.2009
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ich habe schon mal zwei slave configuriet mit dem PCB und Concept aber V. 2.6 SR4. und es hat gut geklappt. Aber eins muss du haben und zwar die ptq_xxx.MDC im concept integriet haben via Modtool connect damit dein concept es erkennen kann die PTQ module erkennen kann (E/A Bestückung). Es ist blöd dass es niergendwo zu lesen ist aber es ist so.

    Concept 2.2 solltest du auch vielleicht auf 2.6 upgraden wenn es nötig wäre.
    Zitieren Zitieren ptq_xxx.MDC  

  5. #5
    Registriert seit
    19.05.2008
    Beiträge
    12
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    Überprüfe mal ob schon eine Datei mit der Endung .dty vorhanden ist. In deinem Concept-Projekt darf es nur eine Datei dieser Art geben. Wenn schon eine da ist erweiter diese um die Infomationen für die PRQ

    Gruß

Ähnliche Themen

  1. Nachträglicher Einbau Trennschaltverstärker in Schrank
    Von Waelder im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.06.2011, 18:08
  2. Einbau Leitungsschutzschalter
    Von mmr im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.01.2011, 09:34
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.01.2009, 22:24
  4. Einbau TP177 (Siemens)
    Von Robot-Sun im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.05.2008, 01:49
  5. Kompakt SPS für Kleinverteiler-Einbau
    Von mike55 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 13.06.2007, 22:57

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •