    Hallo zusammen

    Habe hier ein Programmlisting einer PS4-111-DR1 und werde aus einigen Anweisungen nicht schlau. Deshalb suche ich dringend eine Betriebsanleitung zu Sucosoft S30-3

    Greets
    Zitieren Zitieren Hilfe Sucosoft S30  

  2. #2
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge

    Standard

    In diesem Thread sind einige Leute die mit Sucosoft S30 arbeiten.
    http://www.spsforen.de/showthread.php?p=194699
    Vielleicht kontaktierst du mal einen von denen

  3. #3
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge

    Standard

    Der Servicemann gibt hier im Forum öfters Hilfe dazu. Da steht auch eine Website bei

  4. #4
    Registriert seit
    28.04.2006
    Beiträge
    74
    Danke
    0
    Erhielt 7 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Schieb doch mal paar Details nach:
    1. Hast du nur den Ausdruck??
    2. Welche Programmiersprache (AWL,KOP,FUP)??
    2. Welcher Befehl ist dir unklar??

    Soviel ich weiß gibt es diese Bedienungsanleitung "Bechreibung der Anweisungen" nur in Papierform.

    Gruß Joachim
    es lebe der Service
    www.widmann-automation.de
    Zitieren Zitieren S30 s3  

  5. #5
    Flash ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.03.2008
    Ort
    Herisau
    Beiträge
    44
    Danke
    8
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Hallo Servicemann,

    Habe leider nur den Ausdruck. Das ganze ist in AWL verfasst. Folgende Befehle sind mir unklar:

    //Remanente Merker
    L K 1
    = M 34.13
    //Remanente Zaehler
    L KB 2
    = MB35.0
    -> Das ganze sieht mir wie eine Parametrierung aus aber was für eine?

    Dann hat es im Code diverse Timer die zum Beispiel mit KW 900 initialisiert werden. In welcher Einheit ms, s, oder Stunden?

    und zum Schluss
    L IA0.0
    SUB KB 100
    BNC TIMER
    ->Die oberen zwei Zeilen scheinen eine Subtraktion (AI 0.0 - 100) zu sein und BNC ein Sprung, aber wann wird gehüpft?

  6. #6
    Registriert seit
    28.04.2006
    Beiträge
    74
    Danke
    0
    Erhielt 7 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Willst du mit der PS4 effektiv was anfangen bzw. muß am Programm was geändert werden oder ist die Frage rein informativ??

    L K 1
    = M 34.13
    Hier wird nur der Merker 34.13 (Initialisierungsmerker) mit dem Wert 1 (K = Konstante) auf ein geschaltet. Dies bewirkt das bei Programmänderung alle Daten, Merker und Ausgänge erhalten bleiben!!

    L KB 2
    = MB35.0

    Hier wird nur das Merkerbyte 35 mit dem Wert Byte 2 (K = Konstante) vorbelegt (Das ist das Merkerbyte vom Merkerwort des Betriebsstundenzählers bei der PS3).

    L IA0.0
    SUB KB 100
    BNC TIMER

    Hier wird der Analogeingang als Byte eingelesen und davon 100 abgezogen. Das Ergebnis wird auf Überlauf (BNC= Verzweige wenn das Überlaufbit nicht gesetzt ist) abgefragt.

    Gruß Joachim
    es lebe der Service
    www.widmann-automation.de
    Zitieren Zitieren S30 s3  

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Serviceman für den nützlichen Beitrag:

    Flash (06.05.2009)

  8. #7
    Flash ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.03.2008
    Ort
    Herisau
    Beiträge
    44
    Danke
    8
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ne die PS4 wird rausgerissen und eine CPU312 von Siemens eingebaut. Ich habe das Vergnügen das Programm in Step7 zu implementieren.

    Super Vielen Dank. Jetzt macht der Code Sinn...

    Greets
    Florian

Ähnliche Themen

  1. Sucosoft S40 Version 3.11
    Von ib-mut im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.08.2011, 21:47
  2. Sucosoft S30 S316
    Von bayersepper im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.03.2011, 11:16
  3. Hochregallager mit Sucosoft S40
    Von Kiddy im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.11.2010, 10:06
  4. SUCOSoft PS316
    Von Jens15 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.12.2006, 15:26
  5. Sucosoft S40 Demo
    Von onkelbolle im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.07.2006, 13:15

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •