AEG (Schneider Electric) in Simatic Konvertieren FB - Frage

derPierre

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe folgende Probleme beim umschreiben des Programms in Simatic.

Ausgangszustand: AEG Modicon Dolog AKF Programm in Papierform

Es fehlen allerdings:

FB1 STÖRANZ
FB3 B_STD
FB9 SPS-STÖR
FB11 L-SCHALT
FB12 SCHIEBER


Diese sind zwar in den Entsprechenden PB´s Parametriert aber nirgends sind deren Funktionen Aufgelistet.
Sind dies vielleicht Standardfunktionen? Wenn ja währe ich über eine Dokumentation von diesen sehr dankbar.

Nach vergeblicher Google und Foren Suche wende ich mich nun an euch.

Danke im Voraus
 
Hallo derPierre,

die genannten Bausteine sind vom Programmierer selbst geschriebene Funktionsbausteine.
Die sollten genauso ausgedruckt vorliegen wie die BP (Programmbausteine).

"Diese sind zwar in den Entsprechenden PB´s Parametriert..."

Wenn die nicht ausgedruckt wurden musst Du Dir halt die Programmquelle
besorgen (CD, Diskette) oder der Programm von der Steuerung selber abziehen und dann ausdrucken.

Gruß FA
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mit welchem Programm wird das Programmiert?
Am besten was Kostengünstiges wenn es da überhaupt eine Wahl gibt.

2. Frage.

Wie liegen da die Daten bereiche übereinander.

Es gibt Merker M50.1 – M50.32 und Merker MD50. Bildet der den ganzen bereich M50.1 – M50.32 ab?

Und wie sieht es mit MW von wo nach wo geht das?
M50.1 - M50.16 oder M50.17 – M50.32

Danke im Voraus.
 
Hallo derPierre,

welches Programm? Das kommt auf die Hardware an:
für die A120 ist es AKF12,
für die A250 ist es AKF25; AKF125 geht für beide Steuerungen;
für die A350 /A500 ist es AKF35;
für die A020 ist es A020AKL.

"Wie liegen da die Daten bereiche übereinander?"
Gar nicht.
MW 50 hat mit den Merkern M50.1...M50.16 nichts zu tun. Du kannst beides unabhängig voneinander beschreiben und lesen.
Soll das doch was miteinander zu tun haben gibt es die Bausteine "Lade Bitspur nach Wort" oder so ähnlich.

Gruß FA
 
....
MW 50 hat mit den Merkern M50.1...M50.16 nichts zu tun. Du kannst beides unabhängig voneinander beschreiben und lesen.
Soll das doch was miteinander zu tun haben gibt es die Bausteine "Lade Bitspur nach Wort" oder so ähnlich.

Gruß FA
*ACK*

Lang lang ist es her....:)

Eine Bitfolge in ein Merkerwort schreiben:
Code:
LBW  M50.1   //Lade Bitspur Wortbreite (16 Bit) ab M50.1 in den AKKU
T    MW50    //und transferiere das ganze ins MW50


die Bits eines Merkerwortes auslesen:
Code:
L    MW50    //Lade den Inhalt des MW50 in den AKKU
TBW  M50.1  //Transferiere Bitspur Wortbreite (16 Bit) in die Bits ab M50.1
 
Zurück
Oben