Hallo!

Ich muss einen Danfoss Frequenzumrichter (VLT FC 203) so einstellen, dass bei Analogeingang 4-20mA, bei 4mA maximale Drehzahl und bei 20mA minimale Drehzahl ist.

Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
 
Parameter

Hallo,
im Menü gibt es unter Punkt 20-81 die Einstellung PID-Normal/Invers-Regelung mit der man umstellen kann wie der PID Regler Regeln soll also z.b. als Pumpe die einen Behälter anfüllen oder aber entleeren soll auf ein bestimmtes Niveau. Ich weiss nicht ob dir das weiterhilft aber kannst es ja mal versuchen ansonsten findest du unter danfoss.com auch die Anleitung

Grüße Gerhard
 
Fc202

hallo, also du musst dir am besten mal die anleitung auf der herstellerseite runterladen genau für solche anwendungsfälle die du geschildert hast ist der fc202 gedacht er hat auch extra regelstrecken dabei und mit der software (wenn vorhanden) kann man das auch alles sehr gut einstellen, bezüglich drahtbruch brauchst du dir auch keine gedanken machen da man einstellen kann was der fu machen soll wenn er einen drahtbruch erkennt

grüße gerhard
 