Hi, Habe ein Problem mich mit meiner Quantum (CPU 113 03) via "Modbus" zu verbinden. Hab momentan leider keine andere Verbindungsmöglichkeit. Hab mich vorher auch noch nie über Modbus mit ner SPS verbunden und wollt jetzt mal fragen, ob ich da was spezielles beachten muss. Also ich verwende einen echten Seriellen Port und hab Concept 2.6 als Software. Beim Verbinden findet er einfach die SPS nich. Was könnte ich falsch machen. (Verbindungskabel hab ich durchgemessen)... Gruß Concepty
 
Modbus Parametern

In welchem position stehen die Schaltern auf dem CPU ?

Chris






Hi, Habe ein Problem mich mit meiner Quantum (CPU 113 03) via "Modbus" zu verbinden. Hab momentan leider keine andere Verbindungsmöglichkeit. Hab mich vorher auch noch nie über Modbus mit ner SPS verbunden und wollt jetzt mal fragen, ob ich da was spezielles beachten muss. Also ich verwende einen echten Seriellen Port und hab Concept 2.6 als Software. Beim Verbinden findet er einfach die SPS nich. Was könnte ich falsch machen. (Verbindungskabel hab ich durchgemessen)... Gruß Concepty
 
Modbus Parameters

Mit den Schalter auf "RTU" sind die Modbus Parametern

9600 Baud
RTU
Parity Even
1 Stop Bit

Modbus Address = ModbusPlus Adress (Drehschalter hinten seite CPU!!!)

In diesen Fall spielt die interne Konfiguration keine rolle.....

Chris



Auf off und RTU. RTU ist auch in der SPS Konfiguration so angegeben. Gruß Concepty
 
Hi Chris, vielen Dank für Deine Tips. Jetzt gehts. Hat wohl an dem Parity Even gelegen. Danke nochmals Gruß Concepty
 