Hallo!

Habe hier eine Anlage mit PS4-271-MM1 hier ist ein Analogmodul EM4-101-AA2 über Suconet K eingebunden.

Dieses Analogmodul bringt einen Fehler in dem die BUS-Led blinkt.

Das Modul wurde schon gegen ein neues ausgetauscht, ohne Veränderung!



Kennt sich jemand näher aus?

Danke im Voraus.
 
ist erde an der ps4 angeschloßen? falls nicht macht das weil der bus ist sehr empfindlich. ist den die adressierung am dem em richtig eingestellt?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Auch meine Bitte,
alle Dil - Schalter kontrollieren.

Wa das alte EM wirklich gleich.
Die neuen haben in der Bezeichnung eine 2!
EM4-101-AA1 alt, EM4-101-AA2 neu

Dann bitte die Konfigurationsdatei inder
PS4-271-MM1 ändern, auf neues Gerät!

mfG. Uwe Schröder
www.easy-forum.net
 
Ich habe das Programm und die Software hier, nur komme ich grad nicht richtig damit klar, wo hier die Hardware auftaucht und somit, auf welche Version die Software konfiguriert ist, sowie wie die DIL-Schalter überhaupt eingestellt werden müssen!

Kann ich dies überhaupt? An die Anlage selbst komme ich dummerweise nicht dran, die steht quasi in Bagdad :-(
 
Hab grad was gefunden.

In der HARDWARE.DCF steht folgendes Analogmodul:

Strang 1
1.2.0
EM4-101-AA2W84
Teilnehmernummer: 2
Suconet-K-Adresse: 3

Soviel hab ich schonmal gefunden, werde auch weiter noch im Handbüchle blättern :shock:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das müsste heissen, dass

Schalter S1
1 > ON
2 > ON Da in Strang 1.2.0 und es kein 1.2.1 gibt.


Schalter S2
1 > OFF
2 > OFF
3 > ON
4 > ON
5 > ON Adressierung Teilnehmer 2

6 > OFF Suconet-K (K1 tauchte bisher nirgends auf)
7 > ON Schnelle Wandlung Wert 8, da auf PS4 auch eingestellt

Schalter S3

Ist etwas komisch. Kann man diesen überhaupt von aussen einstellen? Habe leider das Gerät nicht mehr da!

Mir ist jetzt nur 2 und 8 aufgefallen.
8 ist standardmässig auf ON gestellt (SBI-Format, wenn überhaupt bei Suconet-K relevant) AA2W84 kann scheinbar eh nur Suconet-K.

2 für die Auflösung, hier kann 12 Bit oder 8 Bit gewählt werden, in einer Tabelle habe ich 12 Bit gesehen für das AA2W84. Standardmässig ist aber hier im Handbuch die Einstellung 8Bit angegeben
Muss ich hier dann auf 12 Bit stellen?

Die anderen DIL`s von S3 sind scheinbar nicht relevant, da eh nur I0 und I1 verwendet werden.

Danke im Voraus.
 
Nochmal,s EM4-101-AA2

Hallo!

Bitte in der AWB 27-1257-D nachlesen!
Vielleicht funktioniert auch der link:
http://www.moeller.net/de/support/serviceresult.jsp
Sonst über support suchen lassen!

S1: Busabschlußwiderstände
Sind beim physikalischen 1 und letzten Teilnehmer ein zu schalten!
Also 1 ON und 2 ON sind richtig!

S2: Adresse
DIL 1-5 sind die Adresse
OFF,OFF,ON,ON,ON
ergibt Teilnehmer 2
Also auch richtig!

DIL 6 muß auf OFF für Suconet -K
oder muß auf ON für SUCOnet -K1

DIL 7 ist bei ON mit Mittelwertbildung über 8ms

S3: Ist hinter der Klappe!!!
DIL1: ON ist Unipolar
DIL2: ON 12 Bit - Auflösung
DIL3+4: Analogeingskonfiguration entfällt bei Suconet-K
DIL5: OFF: +-10V oder ON: 0...10V für Eingänge
DIL6+7: Analogkonig. entfällt bei Suconrt-K

[/b]DIL 8 auf ON für SBI-Format

Bitte bei Konfigurationsänderung die Spannung vom Modul nehmen!

Bitte auch mal Mitteilen, welcher Fehler kommt!?
Es kann auch eine Eingangsbereichsüberschreitung sein!

mfG. Uwe Schröder :D :D :D [/b]
 