Vipa CPU 115 vernetzen

Prinzipiell ist die Vipa CPU ja wie eine 300er zu behandeln.

Daher kannst du die CPU`s auch via MPI vernetzen und so ein MPI Netz aufbauen.

Ich habe selbiges schon einmal selbst in Betrieb genommen um 2 einfache Anlagen miteinander kommunizieren zu lassen. Es wurden einige Datenworte übergeben.

Ich habe seiner Zeit die Funktionen X_Get und X_Put benutzt. Das erfordert keine besonderen Aufwand. Diese Kommunikation ist jedoch nicht überwacht, deswegen habe ich mir ein Lebensbit erzeugt, mit dem Ich die Kommunikation überwacht habe.

Rein theoretisch müsste auch Globaldatenkommunikation möglich sein, jedoch habe ich dieses bisher noch nicht gehabt.

Außerdem gibt es noch die Bausteine PUT und GET, bei diesen überwacht sich die Kommunikation aus dem Baustein heraus.
 
Demoprogramm im Anhang

Hallo Sascha,

im Anhang findest du ein Demoprogramm.

Ich hab es mit der Globaldatenkommunikation gelöst.

Ich schicke von einer CPU das MW0 zur anderen CPU.

Wenn noch Fragen sind dann einfach: 09132/744-1150.

Gruß
micha732
 

Anhänge

  • Globald_.zip
    572,8 KB · Aufrufe: 21
Danke. Ich werde mir das mal in Ruhe anschauen und dann nochmal Fragen stellen:).

Mit welchem Kabel wird die verbindung hergestellt. Ich habe noch einen von diesen easyconn steckern.

Gruß
Sascha
 
Zurück
Oben