Vipa315SN Kommunikationsprob mit WinCC6.2

GobotheHero

Level-1
Beiträge
192
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Wenn ich ein WinnCC6.2 System per TCP/IP mit einer VIPA-CPU 315 SN verbinden möchte, muss ich dann auch eine Verbindung in NetPro einrichten und auch die Vipa-Bausteine AGsend und recieve bentuzen ?
Anpingen der CPU geht, jedoch kann ich über WinCC keine Verbindung herstellen.
IP-Adresse, Rack und Steckplatz sind richtig eingegeben.

Gruß
Gobo
 
Ich hab die gleiche Konfiguration am laufen, ohne eine Verbindung in Netpro zu projektieren. Die Bausteine brauchst du nicht, das macht alles WinCC. Du mußt aber 2 CP343-1 in der Hardwarekonfig einrichten! Die erste kann (soviel ich weiß) nur PG/OP-Kommunikation, die 2. TCP/IP. Diese 2. nimmst du für die Verbindung mit WinCC, die 1. um z.Bsp. dein PG anzuschließen. In WinCC dann unter TCP/IP eine SPS einrichten, dort unter Eigenschaften die IP der SPS und Rack-Nummer 0, Steckplatz-Nr. 2. Unter dieser eingerichteten SPS kannst du dann neue Gruppen und darin neue Variablen einrichten, die mit der SPS verbinden.
U.U. mal die Firewall des Rechners abschalten zum Testen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ah ja Danke erstmal.
Das mit der 2. CP habe ich in der Beschreibung der VIPA-CPU gelesen.
Jedoch hab ich das nicht so in Zusammenhang gebracht.
Die CPU ist nicht von uns und ich habe sie eigentlich nicht konfiguriert, ich brauche nur eine Verbindung dorthin.

Werde ich gleich mal testen.

Gruß
Gobo
 
So, ich habe jetzt 2 cps konfiguriert.
Fraglich ist für mich jetzt, ob oder welche Adresse die 2 cps haben sollen/müssen.
kann ich die 1. unvernetzt lassen ? oder muss sie auch eine IP-Adresse haben ?
Ich habe mal 2 verschiedene ip-Adressen für die cps ausprobiert. die 2. ist dann nicht anpingbar.
Ich habe jetzt die 1. cp auf unvernetzt konfiguriert und die 2. auf die ip die ich haben möchte.
Anpingen lässt sie sich, jedoch eine Kommunikation mit WinCC kommt nicht zu stande.
Wo könnte es noch hängen ?

Gruß
Gobo
 
Ich hab beide CP für unterschiedliche Netze konfiguriert, der 1. für mein PG, der 2. für den Kunden mit dem WinCC. Unter Parameter hab ich keinen Haken bei "MAC-Adresse einstellen/ISO-Protokoll" verwenden und keinen "Router verwenden". Außerdem als Subnetzmaske 255.122.255.0. Damit läuft das.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Meines Wissens dürfen die beide vernetzt sein und die Adressen dürfen auch im selben Subnet liegen.
Welchen Steckplatz hast du denn in deiner WinCC-Verbindung angegeben ?
Soweit ich weiß müssen die beiden CPs als letzte Module im Rack projektiert werden, d.h. dein CP hat mindestens Steckplatz 5.

Grüße von HaDi
 
Ja, ich habe sie als letzte Module eingefügt.
Wenn ich mich nicht verlesen habe muss man aber den Steckplatz der CPU angeben nicht des CP.
Zumindest habe ich mal beides ausprobiert.
Einmal Rack 0 und Steckplatz 2 für Cpu und Rack 0 mit Steckplatz 10 für die letzte CP.
Hat beides nicht gefunkt.

Ich habe in der WinCC Projektierung unter TCP/IP eine neue Verbindung eingerichtet. Dazu dann einfach eine Variable, die auf eine Adresse Zeigt, die in der CPU vorhanden ist.
Es wird aber nur Verbindung "abgebaut" unter "Status Verbindungen" angezeigt.

hmmmm, jetz weis ich nicht mehr weiter und werde wohl mal die hotline kontaktieren müssen.

Gruß
Gobo
 
Zuletzt bearbeitet:
Meines Wissens dürfen die beide vernetzt sein und die Adressen dürfen auch im selben Subnet liegen.
Welchen Steckplatz hast du denn in deiner WinCC-Verbindung angegeben ?
Soweit ich weiß müssen die beiden CPs als letzte Module im Rack projektiert werden, d.h. dein CP hat mindestens Steckplatz 5.

Grüße von HaDi

Bei mir hat er tatsächlich Steckplatz 5 , angegeben in WinCC hab ich aber 2 und es funktioniert so (daher hab ich das wohl nie geändert, weil es gleich lief). :confused: Na ja, probieren sollte man es aber zumindest.
 
huch, so ne nette hotline bin ich ja gar nicht mehr gewöhnt ;)

die hotline sagt, das es, wenn ich es anpingen kann, auf jeden fall funktionieren müsste.

Rack 0 Steckplatz 2 ist wie gesagt die CPU und müsste laut Beschreibung auch so sein.

Hm, muss ich mich um WinCC morgen mal kümmern ... jetzt ist mir zu warm!

Gruß
Gobo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Könnte es sein das SoftNet installiert sein muss und brauche ich eine eigene Lizenz dafür ?
Es erscheint mir so ... wenn ich da so durch das Siemensinformationssystem klicke bekomme ich Aggressionen =) Es gibt nichts was mich mehr verwirrt.
Ich würde nun gerne mal gucken was solch eine Lizenz kostet, wenn ich sie denn brauche!?
Der Bergriff Profinet scheint ja übergeordnet zu sein. Eine CD-Softnet kann nicht erworben werden (nichts gefunden) jedoch Dokumentation kann man erwerben.



Gruß
Gobo
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich denke ja, ich erinnere mich, 3 Licensen auf dem Server zu haben, WinCCRT, WinCCWebnavigator (brauchst du nicht) und ich glaube noch die Industrial Ethernet Softnet Basis. Das wäre dann für die entsprechende Kommunikation. Leider steht der Server weit weg und die Installation ist schon einen ganze Weile her. Hier zu HAuse kann ich nicht nachsehen, da ich gleichzeitig noch Step7 installiert hab, da ist das ja quasi dabei.
 
Simatic-Net ist auf der WinCC-CD mit dabei. Schau mal auf den Stick der RT, da sollten auch die Kommunikationslicensen drauf sein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nachdem ich die PG/PC-Schnittstelle richtig eingestellt habe, hat es dann auch funktioniert (inkl. Zahlendreher in der IP).
Laut Hotline muss man in Simatic-Net für diese Connection auch nichts eintragen.

Gruß
Gobo
 
Zuletzt bearbeitet: