Hi zusammen,

ich würde gerne auf einige Steuerung von uns per Ferne zugreifen.

Siemens schreibt in der Software das es mit einem externen Modem geht, nur leider nicht genau wie, bzw. mit welchem.

Hat einer eine Idee?
 
Na, hat aber doch alles nichts damit zutun was ich meine.

Ich möchte gerne aus der Ferne mein Programm sehen. Und das geht mit einem Analogen Modem. Wenn ich die LogoSoft öffne, dann gibts hier ein Unterpunkt, Modem verbindung herstellen, die möchte ich gerne nutzen.
 
Also ich hab´s mal mit Diesem hier ausprobiert:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=197240
Klappte wunderbar.
Du brauchst das Modem 2x (1x im Büro, 1x an der Anlage), das Modemadapterkabel und das LOGO! RS232 Programmierkabel.

Damit funktioniert alles wie mit Direktverbindung (Upload, Download, Online-Test).

Lt. Handbuch gehen auch andere Typen:
Eine Modemschnittstelle wird zwischen einem PC und einem LOGO! Basismodul 0BA6
unterstützt. Sie kann nur in LOGO!Soft Comfort konfiguriert werden. LOGO! 0BA6
unterstützt die folgenden Modems:
– INSYS Modem 336 4 1
– INSYS Modem 56K klein INT 2.0
Sie können auch andere Modems mit LOGO! 0BA6 einsetzen, sofern diese Modems die​
unter "Modems anschließen (Seite 50)" angegebenen Voraussetzungen erfüllen.

Unter Seite 50 steht folgendes:
Die Modems müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllen:
Sendefähigkeit für 11-Bit-Bytes (8 Datenbits, 1 Stoppbit, 1 gerades Paritätsbit)
Fähigkeit, AT-Standardbefehle oder Befehle, die als AT-Standardbefehle fungieren,
auszugeben
Das an das LOGO! Modemkabel angeschlossene Modem muss über Pol 1 der RS232-​
Schnittstelle einen Strom von mindestens 5 mA liefern können.

Hier gibt´s auch einen Foliensatz zu dem Modemassistenten (ab S. 134):
http://www.automation.siemens.com/logo/html_00/support/05Training/index.html
 