moin,
kennt sich einer von euch mit der xc-cpu101 aus?
wir haben ein projekt in dem mehrere von denen rein sollen und vernetzt werden müssen.
ich habe noch keine erfahrungen in sachen sps-vernetzung. ich weiß wohl aus der literatur, dass die genannte sps mit canopen arbeitet. kann ich da 21 sps'en und ein touch-panel zusammen schalten ohne probleme oder sollte ich da lieber mehrere "ebenen" drausmachen (z.b. wie bei eib mit linie und bereich)?

ich hoffe mal, die paar infos reichen für eine antwort.

vielen dank für hilfe
 
Bei CANopen solltest Du wie bei anderen Feldbussen auch die Buslast im Auge haben.
Die Buslast hängt davon wieviele Werte wie oft bei welcher Busgeschwindigkeit übertragen werden.
Die maximale Busgeschwindigkeit hängt von der Leitungslänge ab; werden Repeater eingesetzt sind diese zu berücksichtigen.
 