LOGO Logo Steuerung

E-Marco

Level-1
Beiträge
31
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

kennt sich jemand mit der Erstellung von Logo Programmen aus?
Ich bräuchte da mal Hilfe, bekomme das Problem nicht in den Griff.

Folgendes soll passieren:

Als Eingang habe ich eine Lichtschranke
und als Ausgang ein Ventil.

Beim 1. Impuls der Lichtschranke soll der Ausgang kommen so lange die Lichtschranke belegt ist.

Beim 2. Impuls der Lichtschranke soll der Ausgang ebenfalls kommen so lange die Lichtschranke belegt ist.

Beim 3. Impuls der Lichtschranke soll der Ausgang nicht kommen.

Danach soll das ganze von vorne beginnen.

V2.0.29 ist unsere Softwareversion

Falls ihr noch fragen habt, schreibt einfach...
 
huhu

date erstmal deine software up auf 5.0, Ist kostenlos downzuloaden bei Siemens. Dann hast du mehr Funktionen und die Erstellung geht flotter von der hand.

Du nimmst drei zähler, deren eingänge alle auf der lichtschranke liegen, und deren ausgänge auf unterschiedlichen merkern liegen.
Schwelle Zähler 1 = 1 =Merker 1
Schwelle Zähler 2 = 2 =Merker 2
Schwelle Zähler 3 = 3 =Merker 3

merker 3 setzt alle zähler zurück

Die Schwelle gibt an, bei welchem Zählerstand der Ausgang auf high geht.

nun musst du verknödeln:

oder(
und merker1 und nicht merker 2 und nicht merker 3 und lichtschr.
)
oder(
und merker 1 und merker 2 und nicht merker 3 und lichtschr.)
=ventil

meld dich wenn du mehr infos brauchst...

gruß
Merker 1 und nich Merker 2 und nicht merker 3
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Re: huhu

mertens2 schrieb:
gruß
Merker 1 und nich Merker 2 und nicht merker 3

sollen wir dich etwa in zukunft so nenen? :lol:


@e-marco
ggf solltest du den eingang der lichtschranke erst mit einer ausschaltverzögerung entprellen, sonst kann es sein das dein ventil schon beim ersten teil gleich wieder ausgeht weil die zähler hochgelaufen sind...
 
Re: huhu

mertens2 schrieb:
date erstmal deine software up auf 5.0, Ist kostenlos downzuloaden bei Siemens. Dann hast du mehr Funktionen und die Erstellung geht flotter von der hand.

Du nimmst drei zähler, deren eingänge alle auf der lichtschranke liegen, und deren ausgänge auf unterschiedlichen merkern liegen.
Schwelle Zähler 1 = 1 =Merker 1
Schwelle Zähler 2 = 2 =Merker 2
Schwelle Zähler 3 = 3 =Merker 3

merker 3 setzt alle zähler zurück

Die Schwelle gibt an, bei welchem Zählerstand der Ausgang auf high geht.

nun musst du verknödeln:

oder(
und merker1 und nicht merker 2 und nicht merker 3 und lichtschr.
)
oder(
und merker 1 und merker 2 und nicht merker 3 und lichtschr.)
=ventil

meld dich wenn du mehr infos brauchst...

gruß
Merker 1 und nich Merker 2 und nicht merker 3

Besten Dank Herr Merker 1 und nich Merker 2 und nicht Merker 3,
funktioniert einwandfrei...
 
Zurück
Oben