ich habe ein Problem mit der Mitsubishi Steuerung!!!
Und zwar möchte ich gerne von einem E200 Bedienterminal auf die A-Serie von Mitsubishi zugreifen, sprich über das Bedienterminal mit einem RS 232
Kabel das Programm aus der SPS auslesen und überwachen, das ganze mit
GX-Developer 7.0 oder dem IEC-Developer!!! Kann mir bitte jemnand weiter
helfen ich weiß nämlich nicht warum das nicht geht!!
Da ich mit einem Bedienterminal E100 auf die SPS der FX-Serie mit dem GX-Developer das Programm auslesen und überwachen kann!!!
Über eine Antwort würde ich mehr sehr freuen danke!!
 
Hallo,

Du meinst vermutlich den Transparentmodus des E200? Deine Konfiguration sieht so aus:
E200 <-> SPS über RS422
E200 <-> PC über RS232 ????

Dann müßtest Du eigentlich nur überprüfen:
-Firmwareversion des E200 >=6
-im E-Designer Transparentmode eingeschaltet
-richtiger Treiber im E200 (Mitsubishi A-Serie), zeigt denn das E200 sonst irgendwas von der SPS an?
-richtige Version des IEC-Developers, die Sparversion kann nur FX, kannst Du denn direlt auf die SPS zugreifen ohne den Umweg über das Display?

Wenn das alles stimmt und Deine Leitungen sind in Ordnung, solltes es eigentlich funktionieren....