Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19

Thema: Fragen zur RSLogix 5000

  1. #11
    Registriert seit
    25.03.2005
    Ort
    Dortmund
    Beiträge
    139
    Danke
    25
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Das ist dann natürlich etwas umständlicher - aber nicht unmöglich.


    Du benötigst dazu eine "Transfervariable", die direkt mit deinem Baustein verbunden ist.

    In den Rungs darüber setzt Du jeweils einen "Move"-Baustein, der den Wert einer der vorherigen Variablen in die Transfervariable schiebt.
    Diese "Move"-Bausteine steuerst Du dann genau so an, wie eben den Select Baustein.


    Ich hoffe, dass ist soweit verständlich.



    Gruß

    Hauke

  2. #12
    adonismensch ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.09.2009
    Beiträge
    18
    Danke
    1
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Kann mir einer helfen ?

  3. #13
    Registriert seit
    25.03.2005
    Ort
    Dortmund
    Beiträge
    139
    Danke
    25
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    Schau Dir mal den Screenshot an... Das müsste Dir weiterhelfen.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  4. #14
    adonismensch ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.09.2009
    Beiträge
    18
    Danke
    1
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Vielen Dank, also doch mit ner Zwischenvariablen . Ganz schön mühselig....

  5. #15
    Registriert seit
    25.03.2005
    Ort
    Dortmund
    Beiträge
    139
    Danke
    25
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    Schade, dass Du an Ladder-Logic gebunden bist. In FBS oder Structured Text wäre es einfacher und unproblematischer.

  6. #16
    adonismensch ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.09.2009
    Beiträge
    18
    Danke
    1
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Ja das nervt mich auch, aber muss so sein......

  7. #17
    Registriert seit
    13.01.2005
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    146
    Danke
    4
    Erhielt 23 Danke für 18 Beiträge

    Standard

    Hi,

    wenn du in dem AddOn die Variable nicht als requiered angibst kannst du ganz einfach über dem Bausteine eine Zuweisung machen.

    So wie bei einem TON eine Variable Zeit funktioniert.

    Gruß
    Silke

  8. #18
    Registriert seit
    20.05.2010
    Beiträge
    9
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Eine Zwischenvariable ist icht nötig. Du kannst die Eingänge einfach mit
    den tags der eigenen instanz belegen. Dann hast Du den Eingang praktisch mit sich selbst beschaltet. Im Program brauchst Du nun nur einen Rzusätzlichen Rung in dem Du ein OTE auf den tag der Instanz legst.

    Probier mal!
    Zitieren Zitieren Instanz der AOI mit sich selbst beschalten  

  9. #19
    Registriert seit
    20.05.2010
    Beiträge
    9
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Um das Thema abzuschliessen und vieleicht einigen, die dieser Punkt interessiert aber hier ja keine Antwort finden, nun des Rätsels Lösung:

    Man kann auf die einzelnen Ein-und Ausgangs Variabeln als Tag zugreifen.
    Hierzu einfach den Eingang der AOI mit sich selbst beschalten.
    Wenn meine AOI (bzw. die Instanz der AOI) z.B. 'test' heist und den Eingang 'eins' hat gibt man bei der AOI im Eingangs Feld test.eins an.

    Nun kann man in einem separetem Rung diesen Tag in Ladder Logik beschalten z.B. als OTE dann auch einfach test.eins angeben und schon klappt das.
    Zitieren Zitieren Na klar geht das!  

  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu schloeri für den nützlichen Beitrag:

    IBFS (30.10.2010)

Ähnliche Themen

  1. RSLOGIX 5000 Zykluszeit
    Von CrackerJack1 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.12.2010, 21:52
  2. Rockwell RSLogix 5000 - Online / Offline Vergleich
    Von georg_demmler im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.09.2010, 18:58
  3. RSLogix 5000
    Von Wowa05 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.04.2010, 11:31
  4. RSLogix 5000 Offline änderungen
    Von CrackerJack1 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.07.2009, 19:55
  5. RSLogix 5000
    Von bsbautomation im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.02.2009, 14:45

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •