    Frage


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi ich brauch mal eure hilfe.

    Mein Problem sieht wie folgt aus....

    Druckmesser IQ1
    Ist wert im Druckmindere IQ2

    Soll Wert Druckmindrer AQ1

    Druckschalter I1

    Ich will denn Druck nun langsam steuigen lassen das krieg ich mit Analogrampe hin.
    Doch dann wenn I1 auslöst will ich das der druck langsam wieder fällt krieg ich durch die selbe rampe hin. nun will ich Das Delta zwischen einschalten und ausschlaten des I1 haben und auf dem TD anzeigen am besten auch noch denn wert wo I1 Ausgelöst hat kann mir da jemand helfen.

    MFG Halmi X_x
    Danke im Vorraus
    Zitieren Zitieren LOGO! Analogwert Verarbeitung  

  2. #2
    Registriert seit
    04.09.2006
    Beiträge
    36
    Danke
    1
    Erhielt 14 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    1) Du müsstest eine Stoppuhr selber bauen (aus Zählern).
    (Ist jetzt in dem Fall nur auf Sekundenbasis)
    2) Dann kannst Du den Zählerwert = Zeit im Display anzeigen.
    Die Meldung erzeugst Du mit den Flanken von I1.
    Im Meldetext selbst gibt´s dann noch die Möglcihkeit, einen Zeitstempel einzubauen.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Fux für den nützlichen Beitrag:

    Halmi X_x (08.10.2009)

  4. #3
    Halmi X_x ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.02.2009
    Beiträge
    12
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke Fux aber ich brauch nicht die Delta zeit sondern den Delta Druck zwischen einschalten und wieder ausschalten...Ich will die Hysterese messen

    MFG
    Halmi X_x

  5. #4
    Registriert seit
    21.12.2006
    Ort
    Wiener Neustadt
    Beiträge
    931
    Danke
    154
    Erhielt 169 Danke für 127 Beiträge

    Standard

    Hallo!

    Zeig mal was du hast. Ich hab grad Zeit zu probieren.
    Gruß
    M

    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort

  6. #5
    Halmi X_x ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.02.2009
    Beiträge
    12
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hier ist mein Aktueller stand

    Ist nicht so super aufgebaut.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

  7. #6
    Registriert seit
    04.09.2006
    Beiträge
    36
    Danke
    1
    Erhielt 14 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    OK, das ist etwas tricky.
    Schau doch mal hier. Da geht´s genau um sowas:
    https://www.automation.siemens.com/W...e&PostID=69387

  8. #7
    Registriert seit
    04.09.2006
    Beiträge
    36
    Danke
    1
    Erhielt 14 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Hab nochmal etwas rumexperimentiert.
    Ich weiß jetzt nicht genau, welchen Delta Druck Du sehen möchtest. Delta Druck nach Auslösen von I1, also wenn der Druck wieder fällt?
    Auf die gesamte Zeit macht´s ja irgendwie keinen Sinn, oder?
    Ich hab jetzt mal im Programm gespeichert, welcher Druck bis zum Auslösen von I1 herrscht.
    Dann fällt er wieder und es wird die Differenz zum Max. angezeigt.

    Evtl. kannst Du auch ein Beispiel von hier verwenden. Da findest Du einen Min-Wert/Max-Wert Speicher.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

  9. #8
    Halmi X_x ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.02.2009
    Beiträge
    12
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hier hab ich mal eine Grafik die das ganze ein bisschen verschaubildet
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  10. #9
    Registriert seit
    04.09.2006
    Beiträge
    36
    Danke
    1
    Erhielt 14 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    OK, dann müsste es so funktionieren:
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Fux für den nützlichen Beitrag:

    Halmi X_x (13.10.2009)

  12. #10
    Halmi X_x ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.02.2009
    Beiträge
    12
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke Danke Danke das ist der Hammer

Ähnliche Themen

  1. Analogwert verarbeitung???
    Von Blade81 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.06.2010, 13:23
  2. LOGO! Analogwert Verarbeitung
    Von Halmi X_x im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.10.2009, 09:06
  3. Analogwert verarbeitung
    Von CapnChaos im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.04.2008, 17:06
  4. Analogwert Verarbeitung mit S7-200
    Von willy two im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 04:41
  5. Analogwert-Verarbeitung
    Von Djones im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.02.2007, 07:49

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •