Hallo dakdani,

gibt es eine Möglichkeit von einer B&R egal ob 2003 oder 2005 ein Backup zu machen??

Der Kunde hat von der Anlage kein Programm und den Maschinenbauer gibt es nicht mehr.Gibt es hier eine Möglichkeit, so wie z.B. bei Siemens das ich das ganze Programm aus der SPS heruaslade und im "worst case" wenn die CPU defekt ist in eine gleiche CPU hineinlade und somit die Anlage wieder zum laufen bekomme, oder ist das bei der B&R nicht möglich??

Hat da schon jemand Erfahrung damit gemacht oder das ausprobiert??
 
Hallo dakdani,

gibt es eine Möglichkeit von einer B&R egal ob 2003 oder 2005 ein Backup zu machen??

Der Kunde hat von der Anlage kein Programm und den Maschinenbauer gibt es nicht mehr.Gibt es hier eine Möglichkeit, so wie z.B. bei Siemens das ich das ganze Programm aus der SPS heruaslade und im "worst case" wenn die CPU defekt ist in eine gleiche CPU hineinlade und somit die Anlage wieder zum laufen bekomme, oder ist das bei der B&R nicht möglich??

Hat da schon jemand Erfahrung damit gemacht oder das ausprobiert??

Sicher geht das. So weit ich weiß (Is schon ne Zeit her) mit dem PVI Transfer Tool.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
aber den Source-Code kann ich mir nicht mehr anschauen, da ja das Programm kompiliert in die B&R hinuntergeladen wird und ich dann nur die kompilierten Files bekommen, oder??

Hast du das auch schon mal wirklich ausprobiert??
 
Meines Wissens geht das Herausladen leider nicht...

@viper86: an Deiner Stelle würde ich für die Prüfung bei KOP/FUP bleiben. Zum Einen ist die Vorbereitung auf die Prüfung schon schwer genug, zum Anderen wird sicher verlangt, dass bei der Prüfung in KOP/FUP geschrieben wird.
Trotzdem solltest Du Dir "Automation basic" oder "ST" mal ansehen. Man kann sich wirklich ganz gut mit den Beispielen aus der B+R Hilfe dort reinarbeiten. Danach will man eigentlich nie mehr KOP/FUP machen
icon10.gif
 

Anhänge

  • pvi.jpg
    pvi.jpg
    309,5 KB · Aufrufe: 20
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
B&r

OK, das bedeutet für mich das man aus der B&R mit AS nichts sinnvolles herausladen kann und auch keiner sicherstellen kann das man mit dem herausgeladenen die Anlage, falls die CPU mal sterben sollte je wieder zum laufen bringt!!!

Oder habe ich da was falsch verstanden??
 
das ist soweit schon richtig. aber die cpu kann man ja ersetzen ;) karte raus, in die neue rein, sollte wieder laufen.

andererseits sollte ja irgendwo das rojekt noch existieren.
 
OK, das geht aber dann nu bei der 2005er Serie, da man bei dieser eine Speicherkarte einsetzen kann, bei der 2003er Serie ist das dan nicht möglich hier hat man dan ein echtes Problem!!!

Nö, das Projekt ist niergend mehr vorhanden, Maschinenbauer gibt es nicht mehr und somit gibt es auch kein B&R Programm mehr!!!

Welche Möglichkeiten habe ich hier sonst noch???Hat noch jemand eine Idee???
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ok, die 2003er kenn ich nicht, 2005er nur flüchtig.
hab nur X20 und powerpanels.

aber es sollte doch möglich sein, von der cpu ein image zu ziehen?

außerdem wollen viele kunden eben aus dem grund, dass eventuell der errichter aus irgendeinem grund nicht mehr greifbar ist, das projet zur anlage haben.
 
....
Welche Möglichkeiten habe ich hier sonst noch???Hat noch jemand eine Idee???

Hallo,
es ist ja eh schon gesagt worden, dass man mit PVITransfer alle Module aus der SPS laden kann (mindestens Taks und Module, sonst fehlt ev. was)

Diese kann man dann auch mit PVITransfer wieder einspielen in eine Austausch-CPU.

Man kann das ja auch mal für den Notfall schon üben und bei Bedarf mit B&R Support Kontakt aufnehmen.

Wichtig dabei wäre noch, ob eventuell Datenmodule im Fixram abgelegt sind, der richtige Zielspeicher gehört in die Transferliste von PVITransfer wieder eingestellt.

Nochmals zum Source-Code: wenn das Projekt mit PG.2000 und "Rebuild Info = EIN" übertragen wurde, kann das PG.2000 den Source auch wieder herstellen (versucht hab ichs noch nicht). Den Code könnte man dann ja in das AS übertragen.

Bei den SG3 ist es nicht üblich gewesen die Applikationsprogramme auf eventuell vorhandener CF abzulegen (CP476 gibts auch mit CF). Das war mehr für Rezept-speichern usw. gedacht. Ist zumindest meine Erfahrung.