Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 8 von 8

Thema: Allen Bradley RFC 1006

  1. #1
    Registriert seit
    17.09.2004
    Beiträge
    17
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,

    Einer unseren Kunden hat eine Compact
    Logix von Allen Bradley und moechte gerne uber Ethernet RFC 1006 mit
    Simatic S7-400 ( CP443-1) kommunizieren. Leider ist meine Allen Bradley erfahrung 0,0.
    Und habe keine erfahrung ob es moeglich ist und welche teile ich hier fuer brauche.

    Hat einer sowas ähnliches schon realisiert

    Danke,
    Zitieren Zitieren Allen Bradley RFC 1006  

  2. #2
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.616
    Danke
    377
    Erhielt 799 Danke für 642 Beiträge

    Standard

    AB Compactlogix kann nicht mit "RFC1006" arbeiten, nur "Ethernet/IP".

    Es gibt keine einfache Weise, AB Compactlogix und Siemens S7 zu verbinden.
    Überlegen Sie, einen PC mit OPC als Übersetzer zwischen den zwei zu benutzen.

    Können Sie mehr Details über die Datenübertragung zur Verfügung stellen? (Zahl der Datenbytes, Übertragungsrate, zyklisch oder eventbasiert).
    Jesper M. Pedersen

  3. #3
    beurnie ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.09.2004
    Beiträge
    17
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo,

    Es handelt sich um 5 Telegramme die Laenge ist 12, 24 und 28 Bytes.
    Es gibt pro Zyklus nur ein Telegramm.

  4. #4
    Registriert seit
    27.11.2004
    Beiträge
    69
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Eine (sehr langsame) Moeglichkeit AB und Siemens zu verbinden ist ueber DF1. Bei Siemens gibt es fuer die CP-341 einen DF1-Treiber. Auf AB-Seite ist DF1 das Standartprotokoll zum Programieren. Ansonsten koennte man auch ASCCI-Protokoll nehmen (mit einer CP340 oder CP341).
    Ueber Ethernet waere es extrem schwierig, da man die Telegramme selber erzeugen muesste...(moeglicherweise gar nicht moeglich)
    Mein Tip: AB in die Tonne...!!!

  5. #5
    Registriert seit
    15.10.2004
    Beiträge
    86
    Danke
    4
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Warum verbindest Du die beiden CPUs nicht mit ProfiBus ???
    Rockwell Solution Provider

  6. #6
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    2.200
    Danke
    85
    Erhielt 259 Danke für 175 Beiträge

    Standard

    Icf habe mal von intelligenten Gateways gelesen, die solche Protokolle umsetzen können. Ein Beispiel, daß für dich passen könnte, habe ich hier gefunden:

    http://www.ethernetip.de/products.htm#INAT

  7. #7
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.616
    Danke
    377
    Erhielt 799 Danke für 642 Beiträge

    Standard

    Warum verbindest Du die beiden CPUs nicht mit ProfiBus ???
    Profibus ist möglich bei ControlLogix, aber nicht bei CompactLogix.
    Jesper M. Pedersen

  8. #8
    beurnie ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.09.2004
    Beiträge
    17
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    Erst einmal Danke für die antwort ! Sowie es jetzt aussieht werden wir uns entscheiden fuer ein Gateway. Weitere erfahrung melde ich noch
    spaeter.

Ähnliche Themen

  1. Allen Bradley?
    Von Flo im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.05.2010, 08:19
  2. Allen Bradley Add on
    Von BMLLER6758 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.03.2008, 10:58
  3. Allen Bradley
    Von 00hausair im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.12.2005, 22:00
  4. Allen Bradley
    Von Sebastian76 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.08.2005, 12:36
  5. Allen Bradley
    Von Anonymous im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.04.2005, 22:30

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •