Probleme mit MPI bei VIPA CPU

mido

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

wollte gerade mal die VIPA CPU313SC über MPI Kabel von Siemens per RS232 Schnittstelle verbinden.
Mit Ethernet gabs keinerlei Probleme, mit MPI kann jedoch keine Verbindung zur CPU hergestellt werden, hab schon alles versucht.
Hat da jemand ne Idee was das sein könnte? Hardware?

thx
Grüße mido
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ja hab ich, aber da tut sich garnix, egal welche Einstellungen, Schnittstellen oder sonst ich einstell...
Das selber funktioniert aber, hab das extra nochmal auf ner kleinen Siemens CPU getestet, war alles wie immer...
 
:) ne an den LED´s passiert garnix.
mach des jetzt aber mit Ethernet, muss mich später mal dem Thema widmen weil ich jetzt leider nich so viel zeit da nach der Lösung zu suchen.
Danke trotzdem!

Hab noch nen anderes Thema grad entdeckt.
Ich verwende ja die VIPA 313SC, da muss ich im STEP7 (benutze gerade STEP7 light!) im Hardwarekonfigurator die entsprechende Siemens CPU auswählen, in dem fall is es glaub ich die 313C.
Die Siemens CPU hat ja aber kein Ethernet an board. Ist es dann überhaupt möglich die VIPA über Ethernet zu programmieren mit der eingstellten Hardware der Siemens?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dann liegt das offensichtlich daran, dass die VIPA-CPU keine 24V u.5V DC an der Schnittstelle bereitstellt.
Die Elektronik dieser seriellen MPI-Adapter wird aus der Schnittstelle der CPU versorgt. Mit einem CP5512 dürfte die MPI-Anbindung funktionieren.
.
 
Hi mido,

programmiere auch ne Vipa 313er SC mit Step 7.
Eingestellt hab ich die Siemens 313C-2DP, funktioniert astrein :)

An letzter Stelle in Deiner Konfiguration musst du die CP-343-1 setzen,
diese muss immer an dieser Stelle mitwandern, wenn du deine Konfiguration mit zusätzlichen Karten ergänzt.

Das hat mich bös ranbekommen, aber der freundliche Vipa Support hat mich
darüber aufgeklärt :cool:

Falls Du wirklich mal nicht weiterweißt, kann ich nur sagen, die Jungs sind echt nett,
musst halt n paar Mal probieren, es ist öfters mal besetzt ;)
Tel. +49 (0) 9132 - 744 - 1150

Viel Erfolg mit Vipa, ich find es ist ein super System :-D

Gruss,
Gundula
 
Zurück
Oben