Mitsubishi Fernwartung mittels GSM-Modem

heri1980

Level-2
Beiträge
56
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute!

Hätte da wieder einmal ein Frage.... Haben beim Kunden eine Anlage mit einer Mitsubishi-SPS und wollen dort eine Fernwartung via GSM-Modem machen.

Ich habe das GSM-Modem jetzt bei mir auf dem Tisch, SIM-Karte steckt und das Modem "hebt ab" wenn ich mit dem Handy anrufe. Ich möchte aber von meine PC aus anrufen und hab mir deshalb eine DFÜ-Verbindung mit einem ISDN-Modem angelegt... das Anrufen funzt auch, aber die Verbindung fragt mich immer nach einem Benutzer mit Passwort?!
Haut das überhaupt mit einer DFÜ-Verbindung hin bzw. wie kann ich die Benutzerabfrage deaktivieren?

Danke!

lg heri :)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich möchte aber von meine PC aus anrufen und hab mir deshalb eine DFÜ-Verbindung mit einem ISDN-Modem angelegt... das Anrufen funzt auch, aber die Verbindung fragt mich immer nach einem Benutzer mit Passwort?!
Das Windows DFÜ-Netzwerk stellt immer eine PPP-Verbindung her, um danach über TCP/IP zu kommunizieren. Das muss die Gegenstelle natürlich unterstützen. Sofern Du an der SPS also nur ein "normales" GSM-Modem angeschlossen hast, wird das nix bringen.
In dem Fall müsstest Du die Verbindung eher über die Wählroutine der Programmiersoftware aufbauen.

Dazu wäre es aber hilfreich zu wissen welche SPS und welches Modem Du im Einsatz hast...
 
MIM-G10
Mitsubishi Industrial Modem GSM G10
Quadband, GPRS/EDGE, RS232, USB
Das ist ein Standard GSM Modem, hat somit keinen PPP-Server der eine DFÜ-Netzwerk-Einwahl beantworten könnte.
Somit musst Du die Anwahl aus dem SPS-Programm heraus aufbauen. Was für eine Steuerung wird denn eingesetzt?

Auf unserer Webseite gibt's zu den einzelnen Mitsubishi-Steuerungen Startup-Diokumente mit den nötigen AT-Befehlen (siehe Quick-Infos & FAQ ):
http://www.tixi.com/downloads/

Das MIM-G10 ist identisch zu unserem HNG.
 
Sieht aber schwer kompliziert aus. ;)

@Tixi-Support-Team:
Mal rein Interessehalber:
Kann man denn die Fernwartung nicht von der PC Seite her aufbauen? Muss die SPS die Initiative übernehmen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sieht aber schwer kompliziert aus. ;)
Nö, eigentlich muss man nur einen AT-Befehl an das Modem an der SPS schicken (Autoanswer on, Kompression/Resultcodes/Echo off). Kompliziert sind höchstens die Einstellungen in der SPS-Software bzgl. Timing ;)

Mal rein Interessehalber:
Kann man denn die Fernwartung nicht von der PC Seite her aufbauen? Muss die SPS die Initiative übernehmen?
Man "kann" es nicht nur, man "muss" es sogar. Die Mitsubishisteuerungen bauen von sich aus keine Verbindung auf. Mit "SPS Programm" war nicht das Programm in der SPS gemeint, sondern die PC-Software zur SPS (Also GX (IEC) Developer bzw. die Alpha Software)...
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben