    Hallo,
    ich habe noch die Software AKL und AKF sowie die Pin Belegung für das Übertragungskabel.
    Wenn jemand Interesse hat, einfach melden
    rainer.jansen@onlinehome.de
    Zitieren Zitieren AEG A020  

  2. #12
    Registriert seit
    26.10.2009
    Beiträge
    6
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    hiho, suche noch die kabelbelegung für die Verbindung zwischen AEG A 020
    von 9pol auf 25 pol.

    Habe gesucht und zu viele unterschiedliche gefunden, kann da mal bitte einer helfen?


    Folgende Belegungen habe ich gefunden, könnte mir da mal bitte einer entwirren?

    9p (PC) /25p (A020):
    Shield(or 5) / 1
    3 / 2
    2 / 3
    7 / 4
    8 / 5
    5 / 7


    RS232 AEG 020
    Buchse Stecker
    Sub-D 9pol Sub-D 24pol

    2 ------------------------------------ 2
    3 ------------------------------------ 3
    5 -------------GND------------------- 1
    I----- 8
    I----- 5
    Gehäuse-------------------------Gehäuse


    DTE 1 DTE 2
    9pol 25pol (female) 25pol 9pol (female)
    5 7 ---GND---------------------GND------- 7 5

    2 3 ---RxD--------. ,----------RxD------- 3 2
    X
    3 2 ---TxD--------' `----------TxD------- 2 3

    7 4 ---RTS--------. ,----------RTS------- 4 7
    X
    8 5 ---CTS--------' `----------CTS------- 5 8

    4 20 ---DTR--------. ,----------DTR------- 20 4
    X
    6 6 ---DSR--o-----' `--o-------DSR------- 6 6
    | |
    1 8 ---DCD--' `--DCD------- 8 1

  3. #13
    Registriert seit
    17.03.2014
    Beiträge
    1
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ZUR SACHE
    Tatsache ist, dass meine A020 (Baujahr 1985) immer noch funktioniert (Wieder) Nach längerer Zeit bin ich wieder auf die Idee gekommen, diese für neue Steuerzwecke einzusetzen um flexibel zu sein, Relais und Verdrahtung einzusparen, mit der Gewissheit eine DB25/25 Adapter-Leitung dafür zu besitzen. Zweitens nur PCs mit XP und Höher , kein direktes MS-DOS.
    Dann kam das große Erwachen. Wo habe ich denn noch einen PC mit Com1 und DB25 (V.24/RS232)? KEINEN, schon längst verschrottet !!! Mit tröstender Sicht ins Internet, stellte ich fest, dass Andere viel größere Probleme mit A020 haben. Wie: Keine Adapter-Leitung und wie diese Konfiguriert ist Kein Anwender-Programm zur Programmierung Keine Betriebs-Anleitung / Dokumentation Keinen Support durch diese Rest-AEG-GmbH – die keine „AEG“ mehr ist! NUN WAS TUN – habe von o.g. nichts „weggeworfen“ ! ALSO--- 1.Passende Adapter-Leitung gebaut / DB25 Stift-Stecker mit DB9 Buchse 2.Die A020 Dos-Programme ausgebuddelt und auf Laptop (XP) raufkopiert 3.Eine „TEST.AWL“auf Liste geschrieben 4.OH-Schreck, der Laptop hat nur noch USB—ABER ich ein USB-DB9 ! 5.Alles zusammen gesteckt – Geht nicht --- Sch….. ! / Converter/Driver? 6.INTERNET—„USB-to-SERIAL COMM-PORT“Driver gefunden/Installiert 7.Wie in „HINWEIS“ auf Laptop / XP eingerichtet und A020FUP gestartet 8.Konnte die A020 Ansprechen und meine „TEST.AWL“ direkt eingeben 9.A020 gestartet – Logistat A020 läuft ! O.K ! 10. A E G -- „ Am Ende Geht’s „ HABE NUN EINE CD GEBAUT für „AEG-Logistat A020-OPFER“ Mit:
    1. Betriebs-Anleitung in *.PDF
    2. Anleitung für Adapter-Leitung DB25(A020) / DB9-Buchsen-Stecker(PC)
    3. HINWEIS für Driver USB
    4. MS-DOS-Programm A020FUP (u. DOLOGAK zum Ansehen)
    5. Sammlung *.AWLs“
    6. MS-DOS 6.22 ( Als Disk1 , 2 , 3 (Ordner))
    ANWEISUNG / EMPFEHLUNG : GRUNDSÄTZLICH
    Ein Programm – AWL auf Liste schreiben und direkt mit Programm A020FUP
    in die Logistat A020 eingeben (so oft ändert man Anwender-Steuerungen auch nicht) und lasst den Quatsch mit Lw:A

    Gez. AEG-Indianer

  4. #14
    Registriert seit
    17.04.2007
    Ort
    Kiel
    Beiträge
    496
    Danke
    162
    Erhielt 67 Danke für 63 Beiträge

    Standard

    Technik aus einer anderen Zeit.

    Die AEG A Serie ist erstaunlich robust. Wir betreuen auch noch Kunden, wo diese seit über 20 Jahren ihren Dienst macht. Aber es werden weniger. Es gab Jahre, da haben wir nur davon gelebt AEG A Serie nach Siemens zu portieren. Dieses Jahr steht vielleicht eines der letzten dieser Projekte an. Hier sollen
    5x A250
    10x A120
    5x A020
    portiert werden. Vermutlich wieder nach Siemens, eventuell aber auch in Richtung WAGO.
    Alle Steuerungen laufen noch im täglichen Produktionsbetrieb. Der Kunde hat nur vor dem Ersatzteilfall bedenken. Was ich auch besonders hinsichtlich der CPU verstehen kann.

    So nimmt das ganze AEG Thema langsam ein Ende. Schade.
    So einfach wie möglich – so kompliziert wie nötig.

  5. #15
    Registriert seit
    20.11.2009
    Ort
    Freiburg
    Beiträge
    58
    Danke
    19
    Erhielt 9 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Auch bei uns im Haus laufen noch rund 40 A120-CPUs, die nach und nach ersetzt werden. - Wir haben aber durch diejenigen, die wir bisher ersetzt haben, genug Ersatzteile auf Halde liegen Nur bei analogen Ein- und Ausgangskarten sieht's mit Reserve mau aus, aber die lassen sich durch die OHP-Karten 1:1 ersetzen. Von daher werden die A120er bei uns zumindest stellenweise noch eine Weile laufen... Meine einzige Sorge ist, dass ich irgendwann mit dem Laptop Probleme kriege. Derzeit läuft alles noch über einen Pentium 1 mit 75 MHz und MS-DOS 6... Und die Muße, das mal über eine VM und USB-zu-seriell-Konverter zu testen, hatte ich noch nicht.

  6. #16
    Registriert seit
    17.04.2007
    Ort
    Kiel
    Beiträge
    496
    Danke
    162
    Erhielt 67 Danke für 63 Beiträge

    Standard

    CPUs
    Die CPUen sind der Knackpunkt, da diese auch nicht mehr von OHP vertrieben werden. War deswegen extra auf deren Stand bei der letzten SPS Messung. Man kann natürlich die CPU von OHP nehmen und dann mit Multiprog programmieren. Das geht und haben wir auch schon umgesetzt. Aber es rechnet sich nicht in jedem Fall. Wir hatten eine Anlage da sind die CPUen wie die Fliegen gestorben. Es stellte sich dann heraus, dass bei den vorgeschalteten 230V AC / 24 DC Netzteilen die Kondensatoren ausgehärtet waren. Nach dem wir diese getauscht haben, ist keine mehr kaputt gegangen. Seit dem tauschen wir Netzteil, welche älter als 15 Jahre sind.

    PC
    Ja, PCs sind auch ein Thema. Ich habe hier noch 2 Win95 Rechner nur für AKF. Bis auf EPROM brennen geht auch alles unter WIN95. Eine VM wird dir nicht viel nutzen, da ein Problem die Geschwindigkeit an der seriellen Schnittstelle ist. Ich habe aber einen Kollegen der es auf einen aktuellen PC und Dosbox zum laufen hat.
    Irgendwann, werden auch einfach die Leute, welche sich noch mit dem Thema beschäftigen ein Problem. Die Hotline von Schneider braucht man hier nicht mehr bemühen.
    So einfach wie möglich – so kompliziert wie nötig.

  7. #17
    Registriert seit
    08.06.2016
    Beiträge
    9
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Wilfried,

    hast diese Software noch? Hier ist meine Mailadresse:
    wlajean@mylife.lu
    Du würdest mir sehr helfen
    Jean

  8. #18
    Registriert seit
    08.06.2016
    Beiträge
    9
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo AEG-Indianer,

    könnte ich diese CD bekommen? Bin auch Opfer!

    Jean

  9. #19
    Registriert seit
    08.06.2016
    Beiträge
    9
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo AEG-Indianer,

    könnte ich diese CD bekommen? Bin auch Opfer!

    Jean

  10. #20
    Registriert seit
    08.06.2016
    Beiträge
    9
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo old_willi,

    könntest du mir die Software zu mailen?
    wlajean@mylife.lu
    Gruß Jean

Ähnliche Themen

  1. Ampelsteuerung mit AEG Logistat A020 SPS
    Von Tengron im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.04.2011, 22:31
  2. HILFE !!!! AEG Logistat A020
    Von MarkusP im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.12.2009, 11:06
  3. AEG Logistat A020
    Von capri-fan im Forum Suche - Biete
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.11.2009, 12:17
  4. SPS AEG Logistat A020
    Von gw-tuning im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 19:24
  5. SPS AEG Logistat A020
    Von Han im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.04.2005, 16:48

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •